Název: Lze podmínku odpínání každého středního vodiče nahradit proud. chráničem? Přispěvatel: Kamil Zouhar 20.01.2016, 11:04 V normě ČSN 33 2000-4-482 v článku 482.1.9 je uvedeno, že "každý střední vodič musí být opatřen přístrojem pro odpojení podle 537.2 IEC 364-5-53. Je z Vašeho pohledu možné tuto podmínku splnit předřazeným proudovým chráničem 30mA daným obvodům? Název: Re: Lze podmínku odpínání každého středního vodiče nahradit proud. chráničem? Přispěvatel: František Šohajda 20.01.2016, 13:30 V normě ČSN 33 2000-4-482 v článku 482.1.9 je uvedeno, že "každý střední vodič musí být opatřen přístrojem pro odpojení podle 537.2 IEC 364-5-53. Je z Vašeho pohledu možné tuto podmínku splnit předřazeným proudovým chráničem 30mA daným obvodům? Musí být kombinovaný (FI+jistič) Jinak předřazený jistič 2pólový s odpínáním N vodiče. Název: Re: Lze podmínku odpínání každého středního vodiče nahradit proud. chráničem? Přispěvatel: Jiří Schwarz 20.01.2016, 15:36 Nesmysl! Proudovým chráničem se v tomto případě nic nevyřeší!
Když se mi sejde odporová, indukční a kapacitní zátěž, proud středním vodičem může být vyšší než proud kterýmkoliv krajní (fázovým) vodičem a chránič v takovém případě "nemá důvod" reagovat. A pokud se mi sejde více zátěží s "neharmonickým průběhem proudu", opět může být proud středním vodičem větší než kterýmkoliv krajním (fázovým) vodičem a opět je to stav, kdy proudový chránič nemá důvod reagovat! Název: Re: Lze podmínku odpínání každého středního vodiče nahradit proud. chráničem? Přispěvatel: František Bernard 20.01.2016, 15:58 Nemám doma kapacitní zátěž. Pro odpojení v případě mechanické opravy, údržby proudový chránič vyhovuje, odpojí fázové vodiče i vodič nulový.
Název: Re: Lze podmínku odpínání každého středního vodiče nahradit proud. chráničem? Přispěvatel: Jiří Schwarz 20.01.2016, 16:02 Omluva.
Já jsem se špatně podíval na číslo normy z původním příspěvku, myslel jsem že to odpojování středního vodiče je v souvislosti s možností jeho přetížení. |