Název: jak jistit autotransformátor? Přispěvatel: NNNTomas 18.09.2006, 11:28 (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!)
mohl by mi někdo poradit zdda je lepší jistit obvod sběrače u autotrafa pojistkou nebo jističem? Jedná se o typ ESS110 (0-230V/10A)...jakou hodnotu by měla mít pojistka(jistič) a jaké má být její provedení? (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) Název: Re: jak jistit autotransformátor? Přispěvatel: NNNTomas 18.09.2006, 18:44 Nikdo neví? :-[
Název: Re: jak jistit autotransformátor? Přispěvatel: Merick Kir 18.09.2006, 22:34 V diskuzích se máte podle pravidel přihlašovat jménema příjmením. Pravděpodobně vaše vyjadřovací schopnosti nepodaly patřičný výklad problému.
Název: Re: jak jistit autotransformátor? Přispěvatel: Štefan Beláň 18.09.2006, 22:41 Všechna indukční zařízení, včetně transformátorů, se jistí jistícími prvky s vyšší hodnotou vypínacího proudu.
Při použití pojistky, je nutné použít pojistku tkz. zpožděnou pro motory (zpožděné = šnek nebo T) a při použití jističe, je nutné volit charakteristik u C nebo D. Název: Re: jak jistit autotransformátor? Přispěvatel: NNNTomas 19.09.2006, 10:58 Omlouvám se, ale nevím jak to jméno teď změnit...
A (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za radu. |