Název: Je možné použít jističe a chrániče na napěťové hladině nižší než jmenovité? Přispěvatel: Petr Matuška 20.04.2015, 16:33 V naší firmě řešíme problém, zda je možné na napěťové hladině AC 100V použít jističe a chrániče se jmenovitým napětím AC 250V. Technicky by neměl být problém s jističi; u chráničů by zřejmě nastal problém se zkušebním tlačítkem - simulovaný reziduální proud by asi nedosáhl hodnoty jmenovitého reziduálního proudu.
Ale co na to technické normy a vyhlášky? :-\ Název: Re: Je možné použít jističe a chrániče na napěťové hladině nižší než jmenovité? Přispěvatel: Zdenek Gec 21.04.2015, 10:20 V katalogu konkrétního výrobce ověřte rozsah pracovních napětí. U jističů by problém neměl nastat, u proudových chráničů může být limitující konstrukce testovacího obvodu.
Název: Re: Je možné použít jističe a chrániče na napěťové hladině nižší než jmenovité? Přispěvatel: Petr M 21.04.2015, 10:42 Tak jsem právě pro zajímavost zkusil dvoupólový chráničojistič Acti9 C10A 30mA (zrovna mám dva na stole) na 120V AC a test tlačítkem nebyl problém... Vyskočil okamžitě a šel pak i natáhnout :)
Jinak minimální a maximální napětí by mělo být specifikovaný v dokumentaci. Aspoň slušný výrobce to tam napíše... (norm) Možná bude potřeba hledat vhodný typ, ale v principu není problém. Název: Re: Je možné použít jističe a chrániče na napěťové hladině nižší než jmenovité? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 21.04.2015, 11:04 První, po čem jsem sáhl (v příloze)
|