Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Ludovit Vozar 23.03.2015, 17:46



Název: Aký zvolit kombinovaný istič+chránič zo šírkou 1. modulu?
Přispěvatel: Ludovit Vozar 23.03.2015, 17:46


V rozvádzači mám 9 zás. okruhov istené 16A ističmi. Všetky sú napojené na jeden 3f.FI Chránič,
čo nieje bohviečo pri vybavení FI v podstate zhasne celý dom.
Chcel by som tento FI vyhodiť a namiesto ističov dať kombinované ističe+chránič zo šírkou 1. modulu-kvôli priestoru.
Len tak ma napadlo, či sú pri tejto malej šírke spoľahlivé, tak ako "široké"resp. mi odporučte nejaký konkrétny typ, lebo ceny sú rozdielne.


Název: Re: Aký zvolit kombinovaný istič+chránič zo šírkou 1. modulu?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 23.03.2015, 22:15
Já jisitčo-chránič jedno modulový znám pouze BONEGA (zle),  a to je zrovna výrobce, jejichž výrobek už nechci ani vidět, natož montovat nebo, nedej bože, někomu doporučit.

Zeptám se jinak. Jak často vám ten chránič vybavuje? To máte 9 okruhů na rodinný domek nebo byt? (Jestli je to na byt tak by to mohlo odpovídat tak do 3+1. Jestli je to na "normální" rodinný domek, tak je to tedy zoufale málo).

Pokud ten jistič padá "nějak" pravidelně, nebylo by lepší zkusit najít příčinu? 9 zásuvkových okruhů mě na jeden chránič nepřipadá zas nějak moc. Ale nevíme, jak jsou okruhy provedené a kolik toho vypadne....

Ne, že bych řešení s jednopólovými (neplést s jednomodulovým i) chrániči nedoporučoval. Ale jít do nějaké levné  ...,  za cenu "komfortu" kterej se ani nemusí dostavit.... No nevím.

Opravdu bych spíše pátral po tom proč ten chránič padá.


Název: Re: Aký zvolit kombinovaný istič+chránič zo šírkou 1. modulu?
Přispěvatel: Jan Franěk 24.03.2015, 05:48
Na našem trhu jich najdete samozřejmě více. Pokud je důležitá cena, máme tady Bonegu. Osobně jsem jističů DPN namontoval poměrně dost a bez problémů.

Pokud ale koukáte i po jiných vlastnostech, především kvalitě, zkuste například HAGER.

Jinak oba zmiňovaní výrobci, mají mnoho doplňků, které usnadňují vlastní montáž jejich jističů. Od speciálních propojovacích lišt, po růzé krytky a další drobnosti.


Název: Re: Aký zvolit kombinovaný istič+chránič zo šírkou 1. modulu?
Přispěvatel: Jiří Novotný- Stryker 24.03.2015, 13:33
á jisitčo-chránič jedno modulový znám pouze BONEGA zle, a to je zrovna výrobce, jejichž výrobek už nechci ani vidět, natož montovat nebo, nedej bože, někomu doporučit.

Můžete být konkrétnější?


Název: Re: Aký zvolit kombinovaný istič+chránič zo šírkou 1. modulu?
Přispěvatel: Petr M 24.03.2015, 14:48
Můžete být konkrétnější?

Myslím, že konkrétnější byl už v několika diskusích...


Název: Re: Aký zvolit kombinovaný istič+chránič zo šírkou 1. modulu?
Přispěvatel: Jiří x Svoboda 24.03.2015, 16:18
Na našem trhu jich najdete samozřejmě více. Pokud je důležitá cena, máme tady Bonegu. Osobně jsem jističů DPN namontoval poměrně dost a bez problémů.

Pokud ale koukáte i po jiných vlastnostech, především kvalitě, zkuste například HAGER.

Jinak oba zmiňovaní výrobci, mají mnoho doplňků, které usnadňují vlastní montáž jejich jističů. Od speciálních propojovacích lišt, po růzé krytky a další drobnosti.

Toto jsou pouze jističe 1+N. Jednomodulové chrániče pro hager jsem viděl vyrábět v Izlake v ETI. Ale na náš trh je nedodávají a asi ani nebudou. Leda poptat přímo u techniků hagera.


Název: Re: Aký zvolit kombinovaný istič+chránič zo šírkou 1. modulu?
Přispěvatel: Jan Franěk 24.03.2015, 18:03
Toto jsou pouze jističe 1+N. Jednomodulové chrániče pro hager jsem viděl vyrábět v Izlake v ETI. Ale na náš trh je nedodávají a asi ani nebudou. Leda poptat přímo u techniků hagera.

Máte pravdu. Omlouvám se za přehlédnutí. Jednomodulový jističochránič, jediný který znám z našich velkoobchodů, opravdu vyrábí firma Bonega.



Název: Re: Aký zvolit kombinovaný istič+chránič zo šírkou 1. modulu?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 24.03.2015, 20:22
1M chránič od Bonegy je napěťově závislý a tudíž nepoužitelný. Podle mých informací je určen pro britský trh.


Název: Re: Aký zvolit kombinovaný istič+chránič zo šírkou 1. modulu?
Přispěvatel: Marek Marko 24.03.2015, 21:30
Treba sa skusit pozriet na Tracon http://sk.traconelectric.com/categories/05_03_03/Kombinovane-prudove-chranice-KVKVE-s-nadprudovou-ochranou-so-sirkou-1-modulu (http://sk.traconelectric.com/categories/05_03_03/Kombinovane-prudove-chranice-KVKVE-s-nadprudovou-ochranou-so-sirkou-1-modulu)
Zo par som ich namontoval a ztial všetky ok, aj pri revizii dopadli dobre.


Název: Re: Aký zvolit kombinovaný istič+chránič zo šírkou 1. modulu?
Přispěvatel: Ludovit Vozar 26.03.2015, 18:19
Ďakujem za tip.
Mal som ich vytipované (pár vecí som kupoval z Traconu),  len som čakal na nejakú odozvu z fóra Takže je s nimi dobrá skúsenosť?
Nevýhodu vidím vtom, že pri vybavení sa nevie, či to je z nadprúdu (istič) alebo z poruchov. prúdu (chránič)



Název: Re: Aký zvolit kombinovaný istič+chránič zo šírkou 1. modulu?
Přispěvatel: Milan Hudec 26.03.2015, 20:20
Dvacet Eček za kombík (no)


Název: Re: Aký zvolit kombinovaný istič+chránič zo šírkou 1. modulu?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 26.03.2015, 21:01
A ještě z maďarské Číny ...


Název: Re: Aký zvolit kombinovaný istič+chránič zo šírkou 1. modulu?
Přispěvatel: Roman Šafránek 27.03.2015, 00:40
Pokud za tím 3f chráničem nemáte žádný 3f spotřebič (pouze 9 1f okruhů),  tak bych jej nahradil třemi kusy 1f chráničů a budete potřebovat navíc jen dva moduly na DIN liště.
Pokud tam nemáte ani ty 2 moduly prostoru a máte i další okruhy které za chráničem nejsou (nějaká světla, kotel, bojler...) tak bych dal chrániče jen dva - okruhy za chrániči by byly pouze na dvou fázích, na třetí fázi by byl ten zbytek bez chrániče.
Případně se ještě dají koupit jističe v šířce 1/2 modulu. Pokud 4 jističe těmito nahradíte, získáte potřebný volný prostor. Optimální to ale není (tyto jističe jsou spíše taková nouzovka...)