Přispěvatel: tom_p 25.12.2014, 21:29
V bytě mám novou elektroinstala ci a zjistil jsem že mi nefunguje 1 zásuvka.
Jedná se o poslední zásuvku v řadě, zásuvky před touto fungují
(jinak fungují všechny až na 1)
V bytě nemám žádné krabice.
Nemůže být vadný kabel?
Tedy jestli mě nečeká nějaké sekání.
Jsem laik, tak se omlouvám za nepřesnosti. ...


Název: Re: Jaká může být příčina nefunkční zásuvky poslední v řadě?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 26.12.2014, 11:45
V podstatě jsou 3 základní možnosti:
- nějaká chyba v připojení v předposlední zásuvce
- nějaká chyba v připojení v poslední zásuvce
- nějaký problém s kabelem mezi zásuvkami
S vybavením běžného elektrikáře práce na chvilku zjistit příčinu. A pokud by to byla 1. nebo 2. možnost, tak i práce na chvilku to vyřešit


Název: Re: Jaká může být příčina nefunkční zásuvky poslední v řadě?
Přispěvatel: Petr Liskar 26.12.2014, 13:47
V bytě mám novou elektroinstala ci a zjistil jsem že mi nefunguje 1 zásuvka.
Máte-li novou elektroinstala ci, tak tuto závadu reklamujte to u zhotovitele.


Název: Re: Jaká může být příčina nefunkční zásuvky poslední v řadě?
Přispěvatel: Zdeněk Pikhart 26.12.2014, 14:05
Asi je to rozbité.

Kromě předchozích rad, nevrtal jste do zdi? Fungovala někdy?


Název: Re: Jaká může být příčina nefunkční zásuvky poslední v řadě?
Přispěvatel: Ludvík Kubík 26.12.2014, 20:05
Jedná se o poslední zásuvku v řadě, zásuvky před touto fungují
Třeba se o závadu ani nejedná. Poslední zásuvka v řadě (stejně tak jako jakákoliv jiná zásuvka) nemusí být vždy napájena ze stejného obvodu jako zásuvky předchozí, ale mohlo tam být počítáno s připojením nějakého spotřebiče samostatně jištěným. Toto jste vyloučil?


Název: Re: Jaká může být příčina nefunkční zásuvky poslední v řadě?
Přispěvatel: David Frýba 26.12.2014, 20:16
Kabelem to může být, ale pro laiky to práce není.Ideální řešit v rámci reklamace u zhotovitele.Po kud zásuvku oželíte, nechte si ji odpojit od předposlední na zásuvkovém okruhu.Jednou jsem zažil, že místo omylem navrtaného kabelu a i  okolí pěkně hřálo.


Název: Re: Jaká může být příčina nefunkční zásuvky poslední v řadě?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 26.12.2014, 20:25
A co když mezi tou poslední, a tou předposlední je ještě jedna zaházená krabice... Častá to komplikace...


Název: Re: Jaká může být příčina nefunkční zásuvky poslední v řadě?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 26.12.2014, 21:24
A co když mezi tou poslední, a tou předposlední je ještě jedna zaházená krabice... Častá to komplikace...
Kdyby krabice... Ale taková čokoláda obalená igelitem, když to zedník "trefil ponkajznou" a chtěl to zamaskovat...  >:(


Název: Re: Jaká může být příčina nefunkční zásuvky poslední v řadě?
Přispěvatel: Jan Bocek 26.12.2014, 21:29
V bytě mám novou elektroinstala ci a zjistil jsem že mi nefunguje 1 zásuvka.

Škoda, že jste vše nezkoušeli hned po dokončení nové instalace. Zásadou řemeslníka je po dokončení rekonstrukce každou zásuvku a světlo odzkoušet.
Nedávno jsem řešil něco podobného. Také nebyla žádná krabice, všechny kabely vedly zdánlivě do rozvaděče.  A tam byl jeden kabel nezapojený od nefunkční zásuvky. Ale radost byla předčasná, protože  pod falešným stropem v koupelně byla nezapojená krabice......a le to již není práce pro laiky. Byl to ale kamarád a byt koupil po rekonstrukci. Proto kategorie dobrých skutků...


Název: Re: Jaká může být příčina nefunkční zásuvky poslední v řadě?
Přispěvatel: Milan Hudec 27.12.2014, 10:35
Škoda, že jste vše nezkoušeli hned po dokončení nové instalace. Zásadou řemeslníka je po dokončení rekonstrukce každou zásuvku a světlo odzkoušet.

Byl jsem učen takto:
Změřím smyčky (ochranná a pracovní) na vodičích před montáží (abych netrápil její kontakty) poslední zásuvky, odporníkem přetížím do vybavení jističe, přes odpor provedu zkrat L a PE, dám si kafíčko (než dráty a spoje zchládnou),  změřím smyčky (musí být stejné jako před tím),  namontuji poslední zásuvku a zkusím její funkčnost.


Název: Re: Jaká může být příčina nefunkční zásuvky poslední v řadě?
Přispěvatel: Jan Bocek 27.12.2014, 13:52
Byl jsem učen takto:
Změřím smyčky (ochranná a pracovní) na vodičích před montáží (abych netrápil její kontakty) poslední zásuvky, odporníkem přetížím do vybavení jističe, přes odpor provedu zkrat L a PE, dám si kafíčko (než dráty a spoje zchládnou),  změřím smyčky (musí být stejné jako před tím),  namontuji poslední zásuvku a zkusím její funkčnost.

Milane, měli jste dobrého a zkušeného Pana Mistra.
Jenže u toho Toma P. nebyl Pan Mistr Milan Hudec, ale nějaký "bastlíř",  elektrozedník, který neprovede zkoušku a kontrolu své práce. Natož aby vystavil náležitosti, to je schéma skutečného provedení, protokol o zkoušce a protokol o rozvaděči. Jsou to náležitosti o shodě. Z uvedeného ale nevyplývá, že by byla provedená po rekonstrukci také revize elektrického zařízení.


Název: Re: Jaká může být příčina nefunkční zásuvky poslední v řadě?
Přispěvatel: Miroš Jan 27.12.2014, 21:30
Milane, měli jste dobrého a zkušeného Pana Mistra.
Jenže u toho Toma P. nebyl Pan Mistr Milan Hudec, ale nějaký "bastlíř",  elektrozedník, který neprovede zkoušku a kontrolu své práce. Natož aby vystavil náležitosti, to je schéma skutečného provedení, protokol o zkoušce a protokol o rozvaděči. Jsou to náležitosti o shodě. Z uvedeného ale nevyplývá, že by byla provedená po rekonstrukci také revize elektrického zařízení.
Elektrozedník a nebo bastlíř, ani nevědí, že je potřebná revize elektro. >:(
Páni kolegové, tento neutěšený stav, trvá již několik let.Takže se není čemu divit. :D


Název: Re: Jaká může být příčina nefunkční zásuvky poslední v řadě?
Přispěvatel: Radek Kroutil 27.12.2014, 22:15
Jestli jsou svorky na šroubky, tak je to na 80% vypadlej vodič v předposlední zásuvce. Zapojeno před krabicí a po , ,napresování,,  zásuvky vypadne drátek.....


Název: Re: Jaká může být příčina nefunkční zásuvky poslední v řadě?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 27.12.2014, 22:43
Milane, měli jste dobrého a zkušeného Pana Mistra.
Jenže u toho Toma P. nebyl Pan Mistr Milan Hudec, ale nějaký "bastlíř",  elektrozedník, který neprovede zkoušku a kontrolu své práce. Natož aby vystavil náležitosti, to je schéma skutečného provedení, protokol o zkoušce a protokol o rozvaděči. Jsou to náležitosti o shodě. Z uvedeného ale nevyplývá, že by byla provedená po rekonstrukci také revize elektrického zařízení.
Z čeho tak usuzujete? Co když tam po elektrikáři byli ještě podlaháři a nedrželo jim lepidlo, tak to pod zásuvkou přivrtali? Co když všechny náležitosti existují? Z dotazu toto nevyplývá. Předčasné soudy se mohou docela vymstít.....

Pro tazatele: Pokud je instalace nová tak reklamujte. Maximálně vám bude reklamace zamítnuta s tím že to poškodil někdo jiný. Ale zcela určitě se od solidní firmy (pokud je to tento případ) dočkáte opravy.


Název: Re: Jaká může být příčina nefunkční zásuvky poslední v řadě?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 27.12.2014, 22:54
Pánové, fakt tu řešíme on-line jednu zásuvku? Když vám nenastartuje auto, taky napíšete dotaz na auťák.cz?


Název: Re: Jaká může být příčina nefunkční zásuvky poslední v řadě?
Přispěvatel: Ján Garaj 03.01.2015, 13:50
Pánové, fakt tu řešíme on-line jednu zásuvku? Když vám nenastartuje auto, taky napíšete dotaz na auťák.cz?
Áno, volám autoservis.Mám dosť drahé a zložité auto,aby som sa v tom vrtal.Je to aj v návode na obsluhu, čo páni elektrikári nikde o zásuvkách nepíšu a potom sme hrdinovia.Tak sa neurážajme.Je lepšie, ak sa opýta a nehrabe sa hneď v tom, ako naopak.