Název: O jaké zařízení vn se jedná a proč se měří pouze jedna fáze? Přispěvatel: Fff 21.12.2014, 12:09 O jaké zařízení na přiložené fotografii se jedná a k čemu slouží? Předpokládám, že by se mohlo jednat o nějaké měřící trafo, ale zase mi není jasné, proč by se měřila pouze jedna fáze.
Název: Re: O jaké zařízení vn se jedná a proč se měří pouze jedna fáze? Přispěvatel: Vít Rotrekl 21.12.2014, 13:25 Nejsem VNkař, ale nemohlo by to být trafo pro napájení pohonu odpojovače, který by mohl být dálkově ovládán?
Název: Re: O jaké zařízení vn se jedná a proč se měří pouze jedna fáze? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 21.12.2014, 14:30 Napájecí trafo je dvoufázové. Nevidím anténu.
Tohle je měřící trafo. Název: Re: O jaké zařízení vn se jedná a proč se měří pouze jedna fáze? Přispěvatel: IM 21.12.2014, 16:27 Je to zřejmě zdroj pomocného napětí. Pro co, to není z obr. vidět. A není dvoufázové, ale jednopólově izolované. Nemůže měřit nic, max. napětí 1 fáze proti zemi.
Název: Re: O jaké zařízení vn se jedná a proč se měří pouze jedna fáze? Přispěvatel: Ondřej Šebesta 21.12.2014, 16:28 Řekl bych, že se jedná o měřící transformátor napětí, z jehož svorek je napájeno dobíjení akumulátorů, tedy i pohonu odpínače a napájení radiostanice.
Název: Re: O jaké zařízení vn se jedná a proč se měří pouze jedna fáze? Přispěvatel: František Bernard 21.12.2014, 17:03 Pane Hrubý. Jde o měřící transformátor napětí jednofázový (jednopólově izolovaný). Začátek vinutí cívky vn je připojen na vedení, druhý konec je spojen s uzemněním. Anténa je níž, aby byla přístupná když je vedení pod napětím.
Název: Re: O jaké zařízení vn se jedná a proč se měří pouze jedna fáze? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 21.12.2014, 17:11 Tak to děkuji za rozšíření obzorů. Doposud jsem osazoval pouze dvoufázové transformátory s anténou v úrovni stoličky trafa.
Název: Re: O jaké zařízení vn se jedná a proč se měří pouze jedna fáze? Přispěvatel: Jiří Kubík 21.12.2014, 19:02 ... jenom dodatek.
Název: Re: O jaké zařízení vn se jedná a proč se měří pouze jedna fáze? Přispěvatel: Daniel Hudzík 21.12.2014, 20:06 Je to tzv. Recloser
Název: Re: O jaké zařízení vn se jedná a proč se měří pouze jedna fáze? Přispěvatel: Ondřej Šebesta 21.12.2014, 21:15 Je to tzv. Recloser Recloser? To snad ne. Recloser je 3-fázový a dokáže odstavit dva úseky vedení, které jsou odděleny izolátorem a má k sobě navíc dvoupólový napájecí transformátor. Proč by tam tedy byl ještě odpínač? Toto je opravdu pouze jednofázový měřící transformátor napětí. |