Název: Je lepší použít nebo změnit zaplacený odběr 3x10A ještě neinstalované přípojky? Přispěvatel: Verenavský 09.10.2014, 06:48 Známý zdědil pozemek se studnou a chce na něm chovat hovězí. Potřebuje přivést napětí k čerpadlu. Udělal ovšem chybu a u distributora zaplatil za 3x10A - 15 000,-. Odběr čerpadla je asi 1kW. Čerpadlo je jednofázové. Žádný jiný odběr nechce. Studna je vzdálena 80m od budoucího pilíře ER umístěného na hranici pozemku. Můj návrh je: Umístit u studny plast. rozvaděč R1. Přívod k R1 v KOPOFLEXCE 32mm v hloubce 70cm. Změnit odběr na 1x25A před elektroměrem. V R1 hl. vypínač 32A -jištění 10A pro čerpadlo -proudový chránič 25/2/003 pro Z1 -jistič B16A pro pracovní zásuvku Z1 v rozvaděči. Přizemnit PEN. Lze lepší využít již zakoupený odběr 3x10A? Název: Re: Je lepší použít nebo změnit zaplacený odběr 3x10A ještě neinstalované přípojky? Přispěvatel: Pavel Horský 09.10.2014, 10:08 1./ Za jistič 3x10A/B zaplatil rezervační poplatek 5000,-Kč a ne 15 000,-Kč jak píšete.
U 3fázových jističů se platí 500,-Kč/A (nerozděluje se na 3x5000,-Kč) a u 1fázových 200,-Kč/A. Pokud tedy již zaplatil poplatek 5000,-Kč a chce změnit jištění na 1x25A, nic doplácet nebude, neboť je cena stejná. 2./ Kopoflex se nevyrábí o velikosti 32mm, ale 40mm (09040) 3./ Použil bych dva kombinované chrániče. Jeden na čerpadlo a jeden na zásuvku 4./ Jelikož budete k rozvaděči dozajista tahat kabel menšího průřezu než je CY 10mm2 a nebo AY 16mm2, bude již s odpovídajícím počtem žil pro soustavu TN-S a tudíž přizemníte vodič PE. K PD, atestu rozvaděče a výchozí revizi se již ani nebudu vyjadřovat. To bude samozřejmě splněno a bude vše v pořádku :D (dance) |