Diskuse Elektrika.cz

Znění zákonů, norem, vyhlášek.... => Diskuze o ČSN => Téma založeno: Kamil Novák 07.09.2006, 22:35



Název: Nevíte který předpis popisuje prostředí z roku 1991?
Přispěvatel: Kamil Novák 07.09.2006, 22:35

Právě reviduji hotel a mám k dispozici (světe div se)dokonce i projektovou dokumentaci. Z roku 1991. Tedy podle ČSN 34 1010 a souvisejících. Pan projektant zde v jednom případě stanovil prostředí s vodivým okolím, tedy prostor nebezpečný dle ČSN 34 1010. Bližší popis tohoto prostředí jsem se pokoušel najít v ČSN 33 0300, ale marně. Neví někdo, kde je v tehdejších předpisech toto prostředí popsáno ?



Název: Re: Nevíte který předpis popisuje prostředí z roku 1991?
Přispěvatel: Emil Vavrík 08.09.2006, 12:53

Najstaršia norma ktorú si pamätám a hovorí o prostrediach je ČSN/STN/33 0300/na Slovensku stále platná/ tak ako uvádzate.Mám dojem,že už táto staršia norma platila v r.1991.To si môžete overiť priamo na norme,je tam vyznačená platnosť od....dátumu.
Ak náhodou táto norma nahradila staršiu normu tak niekde na začiatku normy musí byť uvedené ktorú starú normu táto nová nahrádza.
  Novšia je STN33 2000-3.



Název: Re: Nevíte který předpis popisuje prostředí z roku 1991?
Přispěvatel: Štefan Beláň 08.09.2006, 17:12

Norma ČSN 33 0300 byla platná od 01.08.1989 do 07/1995. V době zpracování projektové dokumentace, mohl projektant použít předchozí normu, také ČSN  33 0300, platnou od r. 1979.


V roce 1995  byla norma  ČSN 33 0300 nahrazená normou ČSN 33 2000-3.



Název: Re: Nevíte který předpis popisuje prostředí z roku 1991?
Přispěvatel: Kamil Novák 09.09.2006, 23:56

To Vavrik a Beláň :
 (poklona)  za reakce, i když mne by hlavně zajímala odpověď na původní otázku, tedy jestli někdo nevíte, kde je uveden podrobnější popis prostředí s vodivým okolím.
V ČSN 33 0300 jsem o něm nenašel ani čárku.



Název: Re: Nevíte který předpis popisuje prostředí z roku 1991?
Přispěvatel: Štefan Beláň 10.09.2006, 14:39

TO: Novák


Předpokládám, že projektant byl již v letech, a vycházel z praxe, tak jako většina elektrotechnik ů, a omylem uvedl již neexistující prostředí v normě, avšak nikoliv fakticky. Prostředí s vodivým okolím, uváděné v ČSN 34 0070, bylo zrušené vydáním normy ČSN 33 0300 z 4.12.1978.


Pro Vaší informaci budu citovat z ČSN 33 0300 /1978 / ze závěru: Změny proti předchozímu vydání (tj. ČSN 34 0070)


"Byla zrušena prostředí s vodivým okolím, prostředí s nebezpečím mechanického poškození a prostředí s nebezpečím požáru nesnadno zápalných látek...... atd.)



Název: Re: Nevíte který předpis popisuje prostředí z roku 1991?
Přispěvatel: Petr Doležal 10.09.2006, 15:46
Z pracovní pomůcky EZ Brno z 1968 :


charakteristik a vodivého okolí: "v dosahu el.zařízení jsou vodivé hmoty spojené se zemí"
 
příklady: "prostory s betonovou podlahou, s kovovým potrubím v dosahu kovových konstrukcí budov, některé kotelny, provozovny s obráběcími stroji, kovovými nádržemi a pod"



provedení a krytí el.předmětů: "IP2x, el.předmět musí mít dostatečnou mechanickou odolnost"



Název: Re: Nevíte který předpis popisuje prostředí z roku 1991?
Přispěvatel: Petr Doležal 10.09.2006, 16:03
Když omluvíte grafiku, viz obrázek


Název: Re: Nevíte který předpis popisuje prostředí z roku 1991?
Přispěvatel: Josef Nosek 10.09.2006, 20:13

Mám uvedenou 34 0070, P.Doležal mě předeběhnul, popsal to skoro doslova, jen doplním že je to §708 uvedené normy. Z tohoto důvodu se dříve provádělo pospojení v průmyslových halách, tkalcovnách.