Diskuse Elektrika.cz

Znění zákonů, norem, vyhlášek.... => Diskuze o ČSN => Téma založeno: Martin Marada 31.07.2006, 12:56



Název: Existuje nějaká norna (která se týká bezpečnosti) přímo na VO?
Přispěvatel: Martin Marada 31.07.2006, 12:56

Jedná se mě o to jestli existuje nějaká norna přímo na VO, která se týká bezpečnosti, nebo se postupuje dle běžných ČSN 33 2000?
na ČNI jsem našel pouze normu ČSN 36 0400, ale ta se týká pouze hodnot, ůrovní a lineárností osvětlení (lux atd..).



Název: Re: jak na revizi vřejného osvětlení?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 31.07.2006, 14:26

Revize VO - to chce dobré boty, člověk se nachodí. Také není moc vhodné dělat to sám, je to i tak dost zdlouhavé a komplikované. Není od věci mít aspoň 2 - 3 pomocníky.


Co se týká měření, je více než vhodné měřit zvlášť izolační stavy přívodních kabelů a zvlášť svítidel. V soustavě TN-C to ostatně ani jinak nejde.


K měření impedance poruchové smyčky asi není nutné nic zvláštního říkat, snad jen to, že není nutné měřit smyčky všude, postačí konce vedení.


Měření uzemnění obvykle provádím jako měření smyčky, je ovšem nutné rozpojit všechny svorky uzemnění.


Dost podstaná je pro revizi technická dokumentace, se zakresleným skutečným provedením.



Název: Re: jak na revizi vřejného osvětlení?
Přispěvatel: Štefan Beláň 31.07.2006, 16:13

Normy pro veřejné osvětlení jsou:




   
       
           
       
       
           
       
       
           
           
       
       
           
           
       
       
           
       
   

           


           


               
                   
                       
                   
                   
                       
                   
                   
                       
                       
                   
                   
                       
                       
                   
                   
                       
                   
               
           
ČSN 36 0400 (360400)
Veřejné osvětlení
Katalogové číslo: 23933Cenová skupina: 413 (510,- Kč)
Schválena: 01.1984Účinnost: 1985-10-01
Změny a opravy: a 3.87t, b 1.90t, Z3 5.05t

           


           

 


           


           


               
                   
                       
                   
                   
                       
                   
                   
                       
                       
                   
                   
                       
                       
                   
                   
                       
                   
               
           
ČSN 36 0410 (360410)
Osvětlení místních komunikací
Katalogové číslo: 23934Cenová skupina: 405 (75,- Kč)
Schválena: 01.1984Účinnost: 1985-10-01
Změny a opravy: 1 3.92t

           


           

 


           

ČSN 36 0411 (360411)


           
Osvětlení silnic a dálnic
Katalogové číslo: 23935Cenová skupina: 405 (75,- Kč)
Schválena: 01.1984Účinnost: 1985-10-01

           

Změny a opravy: 1 3.92t


           

 


           

a doplňující:


           

ČSN 33 2000-7-714


           

ČSN EN 13201-2 + 13201-3 + 13201-4  (36 0455)


           



Název: Re: Existuje nějaká norna (která se týká bezpečnosti) přímo na VO?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 01.08.2006, 07:18

Dovolil bych si doplnit pana Beláně.
Při revizi je třeba zkontrolovat zemnění stožárů, to řeší ČSN 34 1390
i když podle názvu normy by se to nemuselo zdát logické:zz:



Název: Re: Existuje nějaká norna (která se týká bezpečnosti) přímo na VO?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 01.08.2006, 07:21

Jen technická poznámka :


Uvedené normy se týkají spíše projektování VO, než revizí.



Název: Re: Existuje nějaká norna (která se týká bezpečnosti) přímo na VO?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 01.08.2006, 07:28

To Schwarz :


ČSN 34 1390 je norma pro hromosvody. Že může být stožár VO zasažen bleskem, a je tedy nutné stožáry uzemňovat, na tom není nic nelogického.



Název: Re: Existuje nějaká norna (která se týká bezpečnosti) přímo na VO?
Přispěvatel: František Bernard 01.08.2006, 08:08

Při revizi VO se postupuje podle běžných norem, v Praze má majitel VO firma ELTODO svou podnikovou normu, která upřesňuje podmínky montáže VO a tím i revizí. Např. hodnoty Z je třeba uvádět pro každý stožár, změřit skutečné zatěžovací proudy napájecího kabelu a pod.



Název: Re: Existuje nějaká norna (která se týká bezpečnosti) přímo na VO?
Přispěvatel: Martin Marada 09.08.2006, 16:53

pánové



Název: Re: Existuje nějaká norna (která se týká bezpečnosti) přímo na VO?
Přispěvatel: Petr Doležal 09.08.2006, 18:13


Nádavkem:

http://www.brno.cz/toCP1250/main/dokumenty/standardy/

Na podzim budou nové se zohledněním  nových ČSN EN