Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Kamil Novák 25.08.2014, 22:01



Název: Kde mohli soudruzi z NDR udělat chybu?
Přispěvatel: Kamil Novák 25.08.2014, 22:01
Při dnešní cestě do Šluknovského výběžku jsem si odskočil do "NDR" ulovit pár keší.
Při potulkách Žitavou (Zittau) se mi naskytl pohled na zajímavě pojatý hromosvod. Zdá se, že vzdálenost od Neumarktu je ještě hooodně dlouhá...  :(


Název: Re: Kde mohli soudruzi z NDR udělat chybu?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 26.08.2014, 21:56
A co konkrétně se vám na tom nezdá?

Pokud je ta plechová část, na kterou je připojeno to oplechování kolem oken, připojena i na svod hromosvodu, tak bych to neviděl jakou úplně špatné řešení.

Přímý úder do toho asi moc nehrozí, případný nějaký přeskok, je minimalizován tím, že je to na stejném potenciálu jako ostatní část hromosvodu. A kdyby náhodou ano, tak je to svedeno.
Tedy za předpokladu, že je to vše připojno na nějaký svod hromosvodu.

Další věc je, Co na to říká dostatečná vzdálenost a co je pod těmi křidlicemi...

Mimochodem. V Neumarktu na jednom domečku, který je (jestli si to od Honzy dobře pamatuju) nejstarší budova v areálu firmy, tak je to provedeno stejně. Kovové části oken pospojeny a připojeny k hromosvodu.


Název: Re: Kde mohli soudruzi z NDR udělat chybu?
Přispěvatel: novy2 27.08.2014, 08:12
No bál by som sa stáť pri tom okne počas búrky a mal pri okne položenú nočnú lampu.


Název: Re: Kde mohli soudruzi z NDR udělat chybu?
Přispěvatel: Kamil Novák 05.03.2024, 23:38
Nechci zakládat nové vlákno, téma je výstižné, takže přikládám další kuriozitu.  (ssur)