Název: V které normě ČSN naleznu odpovědi, jaký nejmenší průřez žil kabelu do země mohu použít? Přispěvatel: Petr Trefny 17.05.2006, 08:08 Pro připojení elektroventilu používáme kabel H05VV-F 3Cx1 (KABLO ELEKTRO použití: ..., do vlhkých prostor,...). Nyní náš rozvaděč zákazník umístil mimo výrobek (ČOV) a je potřeba přivést elektroventilu kabel zemí cca 6m. Lze použít ten stejný vodič s tím, že bude v chráničce? Pokud ne, lze použít CYKY 3Cx1,5 (KABLO ELEKTRO použití: Pro pevné uložení do země,...)bez chráničky, nebo je nutná chránička? V které normě ČSN naleznu odpovědi, jaký nejmenší průřez žil kabelu do země mohu použít? Název: Re: V které normě ČSN naleznu odpovědi, jaký nejmenší průřez žil kabelu do země mohu použít? Přispěvatel: Jiří Sedlmajer 17.05.2006, 08:52 Já bych použil CYKY 3Cx1,5, který se používá i do země. Chránička je nutná, hrozí-li nebezpečí mechanického poškození a tam, kde je to předepsáno. Nic vám nebrání (i pro sichr) použít CYKY 3Cx2,5, který je mechanicky odolnější a na těch pár metrech ne o moc dražší.
Název: Re: V které normě ČSN naleznu odpovědi, jaký nejmenší průřez žil kabelu do země mohu použít? Přispěvatel: Štefan Beláň 17.05.2006, 16:38 ČSN 33 2000-5-52 Výběr soustav a stavba vedení Čl. 521.N11.14 Uložení kabelů v zemi |