Název: Kde lze najít normu řešící minimální odstup nn vedení od stavebních konstrukcí? Přispěvatel: Jiří Škrabal 11.04.2006, 12:45 Kde lze najít normu řešící minimální odstup nn vedení od stavebních konstrukcí? Z davu semináře 11.04.2006 12:45
Název: Re: Kde lze najít normu řešící minimální odstup nn vedení od stavebních konstrukcí? Přispěvatel: Jiří Fuksa 11.04.2006, 18:15 V prodejně technických norem. Název: Re: Kde lze najít normu řešící minimální odstup nn vedení od stavebních konstrukcí? Přispěvatel: Štefan Beláň 11.04.2006, 21:49 Nevím přesně, na co se ptáte. Pokud vás zajímají ochranná pásma, ta jsou uvedená v energetickém zákoně č. 458/2000 Sb.
Název: Re: Kde lze najít normu řešící minimální odstup nn vedení od stavebních konstrukcí? Přispěvatel: Jiří Fuksa 11.04.2006, 22:58 To: pan Beláň Název: Re: Kde lze najít normu řešící minimální odstup nn vedení od stavebních konstrukcí? Přispěvatel: Petr Doležal 12.04.2006, 07:03 Pokud jde o ČSN 332000-5-52, tak kabel nn v zemi od objektu aspoň 60cm. Pokud je objekt podsklepen (podlaží pod úrovní terénu)pak nejméně 30 cm (zúžení tras, úzký chodník. Blíže čl.521.N11.15 Název: Re: Kde lze najít normu řešící minimální odstup nn vedení od stavebních konstrukcí? Přispěvatel: Radim Strycharski 12.04.2006, 07:28 Dovolil bych si ještě otázku doplnit: ČSN 73 6005 platí pro zastavěná území. Co je to zastavěné území a kdo rozhodne o tom, že to které území je zastavěné? Projektant? Název: Re: Kde lze najít normu řešící minimální odstup nn vedení od stavebních konstrukcí? Přispěvatel: Petr Doležal 12.04.2006, 09:03 Kdysi jsem měl podobný problém u okrajové části města mimo zástavbu (rozuměj budovy). Pro určení kategorizace "zastavěné území" jsem předem navštívil příslušný stavební úřad a ten rozhodl.
|