Diskuse Elektrika.cz

Znění zákonů, norem, vyhlášek.... => Diskuze o ČSN => Téma založeno: Miroslav Berecka 25.01.2006, 18:29



Název: Která platná norma pojednává o periodickém dotahování AL vodičů?
Přispěvatel: Miroslav Berecka 25.01.2006, 18:29

Prosím o informaci o existenci platné normy nebo doporučení o pravidelném dotahování AL vodičů ve svorkách elektroinstala cí?



Název: Re: periodické dotahování AL vodičů?
Přispěvatel: Petr Doležal 25.01.2006, 18:55

I když vám přesně neodpovím, hodně podrobných a zajímavých věcí, včetně obrázků je v uvedené normě, bohužel periodicita utahování tam však není. Je to však ukázka, jak normy pojali naši otcové před 50 lety (a pořád platí !).


           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Označení normy:ČSN 37 0606
Popis normy:Mechanické spojování vodičů. Mechanické spojování hliníkových vodičů v elektrických zařízeních
Třídící znak:370606
Vydána:0:00:00
Účinnost:1.1.1960
Katalogové číslo:6530
Počet stran:36
Formát PDF:Image PDF
Cena:406.00 Kč
Věta:7761
Platnost:1
Schválena:4.5.1959
Změny:a 2.65, *2 10.92
Opravy:

Anotace:
               
               Anotace není k dispozici


Název: Re: periodické dotahování AL vodičů?
Přispěvatel: Štefan Beláň 25.01.2006, 20:26

Normu ČSN 37 0606 nemám, ale našel jsem ve starých poznámkách toto : - pravidelné dotahování Al vodičů ČSN 37 0606 čl. 21c) .

Kdo má uvedenou normu a může upřesnit?



Název: Re: periodické dotahování AL vodičů?
Přispěvatel: Petr Doležal 25.01.2006, 20:46

21c):

Bohužel to není o době, ale o utahovacích momentech.

Např.

M3    moment 0,25 Nm

M3,5 moment 0,4 Nm

M4    moment 0,7 Nm

atd.



Název: Re: periodické dotahování AL vodičů?
Přispěvatel: Petr Doležal 25.01.2006, 20:59

Jakési doby jsou v 21o),  volná citace:

"Po určité době, kde to je prakticky možné, dotažení po 4 týdnech." Z kontextu však vyplývá, že se jedná o opatření po montáži (jakoby v době "záběhu")

21p):  ....čas od času spoje kontrolovat a dotahovat...

Víc jsem nenašel.   



Název: Re: periodické dotahování AL vodičů?
Přispěvatel: Milan Karvánek 25.01.2006, 21:35

Přesné znění - citaci také neznám, č jsem se poptával nikdo neznal konkrétní odpověď. Co píše p.Doležal je "nejpřesnější citace" s jakou jsem se na toto téma setkal. Řada bytových družstev to nechává dělat ve spol. prostorech a na stoupačkách 1x ročně, ale nikdo nevěděl proč.



Název: Re: periodické dotahování AL vodičů?
Přispěvatel: Petr Doležal 25.01.2006, 21:53

Když to není taxativně v normách, tak to máme alespoň doporučeně v knihách. Našel jsem "Hliník a jeho použití v elektrotechnic e" SNTL 1962:

(je to prohnáno přes OCR, protože nemohu přibalit obrázek, nevidím přibalovací okénko, snad to bude k přečtení))

Dot a h 0 van i s p 0 j u. U sroubovyeh spoju nastava deformaee po 4 az 8 tydneeh (tzv. usazovani). Proto se maji sroubove spoje po 4 nejdele po 6 tydnech dotahnout. Po 6 mesioieh se majidotahnout podruM. Tim bjva deformace ukoncena. Presto vsak se doporueuje jeste po nejakem case svorky prohIednout a znovu dotahnout (asi po roce).  V mistech, kde se vyskytuji otfesy, razy nebo chveni nebo kde je horko, doporucuje se tyto lMty pHmerene zkratit. Tak napr. po 2 az 3 tydneeh poprve, po 6 tydnech podruM, po 3 mesicioh potfeti a nakoneo po 9 mesicieh. V mistech 'S ne-bezpeCim vybuehu se dotahuji svorky (srouby) po 3 tydneoh, dale po 3 mesicich a pak po 9 mesioieh; dale podle mistnieh pomeru.




Název: Re: periodické dotahování AL vodičů?
Přispěvatel: Dušan Chvátal 26.01.2006, 12:02

Norma 37 0606 "Mechanické spojování hlin. vodičů v el.zařízeních"
platí od 1.1.1960, změna k 1.10.1992
Citace článku 21o:
Kde je to prakticky možné, mají se po určité době provozu (asi za 4 týdny) dotáhnout znovu všechny připojovací šrouby.