Název: Která platná norma pojednává o periodickém dotahování AL vodičů? Přispěvatel: Miroslav Berecka 25.01.2006, 18:29 Prosím o informaci o existenci platné normy nebo doporučení o pravidelném dotahování AL vodičů ve svorkách elektroinstala cí? Název: Re: periodické dotahování AL vodičů? Přispěvatel: Petr Doležal 25.01.2006, 18:55 I když vám přesně neodpovím, hodně podrobných a zajímavých věcí, včetně obrázků je v uvedené normě, bohužel periodicita utahování tam však není. Je to však ukázka, jak normy pojali naši otcové před 50 lety (a pořád platí !).
Název: Re: periodické dotahování AL vodičů? Přispěvatel: Štefan Beláň 25.01.2006, 20:26 Normu ČSN 37 0606 nemám, ale našel jsem ve starých poznámkách toto : - pravidelné dotahování Al vodičů ČSN 37 0606 čl. 21c) . Kdo má uvedenou normu a může upřesnit? Název: Re: periodické dotahování AL vodičů? Přispěvatel: Petr Doležal 25.01.2006, 20:46 21c): Bohužel to není o době, ale o utahovacích momentech. Např. M3 moment 0,25 Nm M3,5 moment 0,4 Nm M4 moment 0,7 Nm atd. Název: Re: periodické dotahování AL vodičů? Přispěvatel: Petr Doležal 25.01.2006, 20:59 Jakési doby jsou v 21o), volná citace: "Po určité době, kde to je prakticky možné, dotažení po 4 týdnech." Z kontextu však vyplývá, že se jedná o opatření po montáži (jakoby v době "záběhu") 21p): ....čas od času spoje kontrolovat a dotahovat... Víc jsem nenašel. Název: Re: periodické dotahování AL vodičů? Přispěvatel: Milan Karvánek 25.01.2006, 21:35 Přesné znění - citaci také neznám, č jsem se poptával nikdo neznal konkrétní odpověď. Co píše p.Doležal je "nejpřesnější citace" s jakou jsem se na toto téma setkal. Řada bytových družstev to nechává dělat ve spol. prostorech a na stoupačkách 1x ročně, ale nikdo nevěděl proč. Název: Re: periodické dotahování AL vodičů? Přispěvatel: Petr Doležal 25.01.2006, 21:53 Když to není taxativně v normách, tak to máme alespoň doporučeně v knihách. Našel jsem "Hliník a jeho použití v elektrotechnic e" SNTL 1962: (je to prohnáno přes OCR, protože nemohu přibalit obrázek, nevidím přibalovací okénko, snad to bude k přečtení)) Dot a h 0 van i s p 0 j u. U sroubovyeh spoju nastava deformaee po 4 az 8 tydneeh (tzv. usazovani). Proto se maji sroubove spoje po 4 nejdele po 6 tydnech dotahnout. Po 6 mesioieh se majidotahnout podruM. Tim bjva deformace ukoncena. Presto vsak se doporueuje jeste po nejakem case svorky prohIednout a znovu dotahnout (asi po roce). V mistech, kde se vyskytuji otfesy, razy nebo chveni nebo kde je horko, doporucuje se tyto lMty pHmerene zkratit. Tak napr. po 2 az 3 tydneeh poprve, po 6 tydnech podruM, po 3 mesicioh potfeti a nakoneo po 9 mesicieh. V mistech 'S ne-bezpeCim vybuehu se dotahuji svorky (srouby) po 3 tydneoh, dale po 3 mesicich a pak po 9 mesioieh; dale podle mistnieh pomeru. Název: Re: periodické dotahování AL vodičů? Přispěvatel: Dušan Chvátal 26.01.2006, 12:02 Norma 37 0606 "Mechanické spojování hlin. vodičů v el.zařízeních" |