Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Petr Pavlíček 1 23.06.2014, 21:08



Název: Jak najít přerušenou žilu v kabelu v zemi hledačkou Metrawatt cable cop 300?
Přispěvatel: Petr Pavlíček 1 23.06.2014, 21:08
Byl jsem požádán o nalezení přerušeného vodiče v kabelu AYKY 4x16. Kabel je položen volně v zemi  :( Jedna fáze je přerušená. Nasadil jsem hledačku cable cop 300, měřil uzavřenou smyčkou. Postupoval jsem podle návodu. Jednu sondu jsem dal na přerušený vodič, druhou na ostatní vodiče spojené se zemí. Jenže signál byl velice utlumený a to až tak, že byl pouze, když jsem hledačku přiložil přímo ke kabelu. Když jsem měřil dobrý vodič, signál byl velice silný a bez problémů jsem vytrasoval kudy kabel vede pod zemí.
Nedokážu si tento jev vysvětlit. Myslel jsem si, že připojím hledačku a v místě přerušení vodiče hned poznám rozdíl v signálu.
Máte někdo s tímto vyhledáváním podobné zkušenosti?


Název: Re: Jak najít přerušenou žilu v kabelu v zemi hledačkou Metrawatt cable cop 300?
Přispěvatel: Miroš Jan 23.06.2014, 21:57
Byl jsem požádán o nalezení přerušeného vodiče v kabelu AYKY 4x16. Kabel je položen volně v zemi  :( Jedna fáze je přerušená. Nasadil jsem hledačku cable cop 300, měřil uzavřenou smyčkou. Postupoval jsem podle návodu. Jednu sondu jsem dal na přerušený vodič, druhou na ostatní vodiče spojené se zemí. Jenže signál byl velice utlumený a to až tak, že byl pouze, když jsem hledačku přiložil přímo ke kabelu. Když jsem měřil dobrý vodič, signál byl velice silný a bez problémů jsem vytrasoval kudy kabel vede pod zemí.
Nedokážu si tento jev vysvětlit. Myslel jsem si, že připojím hledačku a v místě přerušení vodiče hned poznám rozdíl v signálu.
Máte někdo s tímto vyhledáváním podobné zkušenosti?

Tak zkus měřit otevřenou smyčku :)
Jak hluboko je ten kabel v zemi?


Název: Re: Jak najít přerušenou žilu v kabelu v zemi hledačkou Metrawatt cable cop 300?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 24.06.2014, 08:01
Co to udělá, když se připojí na druhý konec kabelu?
Pokud je místo přerušení blízko jednoho konce, hledá se to špatně.
Jak je kabel dlouhý?

Když je k dispozici nějaký "lepší" přístroj pracující na principu odrazu signálu, měl by ukázat "jak daleko je to od konce".
Pak už jen v okolí místa vytipovat jestli se tam něco nestalo při pokládce, jestli se tam něco nedělalo po pokládce,... Procházejícím proudem by se zodpovědně dimenzovaný a jištěný kabel přerušit neměl.


Název: Re: Jak najít přerušenou žilu v kabelu v zemi hledačkou Metrawatt cable cop 300?
Přispěvatel: Petr Pavlíček 1 24.06.2014, 15:17
Co to udělá, když se připojí na druhý konec kabelu?
Pokud je místo přerušení blízko jednoho konce, hledá se to špatně.
Jak je kabel dlouhý?

Kabel je dlouhý 200m.
Na druhý konec jsem ještě neměl možnost měřák připojit - přívod od hodin.
Už mám domluveno z eon odblombování, tak budu zkoumat dál.

Procházejícím proudem by se zodpovědně dimenzovaný a jištěný kabel přerušit neměl.
No za to bych také ruku do ohně nedal.
Kabel je tam cca 40 let zakopaný volně v dosti kamenité zemi. Kvúli záplavám a následnému pohybu půdy je místy jen 15cm v zemi.