Název: Mohu s E2A udělat revizi elektrické části plynového kotle?
Přispěvatel: Petrus27 12.06.2014, 11:56

Mohu s osvědčením E2A udělat revizi na elektrické části plynového kotle?


Název: Re: Mohu s E2A udělat revizi elektrické části plynového kotle?
Přispěvatel: Jan Bocek 12.06.2014, 21:10
Mohu s osvědčením E2A udělat revizi na elektrické části plynového kotle?

A na tom kotli, anebo v tom prostoru je BE3 ?


Název: Re: Mohu s E2A udělat revizi elektrické části plynového kotle?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 12.06.2014, 22:59
Mohu s osvědčením E2A udělat revizi na elektrické části plynového kotle?

V místnosti s kotlem nebo v kotelně?


Název: Re: Mohu s E2A udělat revizi elektrické části plynového kotle?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 12.06.2014, 23:21
Není kotel jako kotel.
Úplně jiné (a jednodušší) to bude s kotlem pro byt, zapojeným do zásuvky,  kde bych se podíval do pokynů od výrobce a pokud nebude požadovat něco zvláštního, dovolil bych si elektrickou část zkontrolovat jako spotřebič, a něco úplně jiného by byl kotel "pro půl sídliště"...


Název: Re: Mohu s E2A udělat revizi elektrické části plynového kotle?
Přispěvatel: Petr Novák 13.06.2014, 06:09
Abych situaci upřesnil, jedná se o bytový závěsný plynový kotel.


Název: Re: Mohu s E2A udělat revizi elektrické části plynového kotle?
Přispěvatel: IM 13.06.2014, 08:18
Není ten kotel náhodou výrobek. Jak se reviduje výrobek? Nevím.


Název: Re: Mohu s E2A udělat revizi elektrické části plynového kotle?
Přispěvatel: Petr M 13.06.2014, 12:43
Není ten kotel náhodou výrobek. Jak se reviduje výrobek? Nevím.

Jako spotřebič. Nebo snad spotřebič není současně výrobek?


Název: Re: Mohu s E2A udělat revizi elektrické části plynového kotle?
Přispěvatel: Milan Hudec 13.06.2014, 13:08
Reviduje se za účelem snížení rizika pokud je na základě vyhodnocení provozních rizik zřejmé, že se s výrobkem zachází jinak nežli výrobce předpokládal.


Název: Re: Mohu s E2A udělat revizi elektrické části plynového kotle?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 13.06.2014, 14:13
Reviduje se za účelem snížení rizika pokud je na základě vyhodnocení provozních rizik zřejmé, že se s výrobkem zachází jinak nežli výrobce předpokládal.
Teď jsi tomu dal! Místo abys do toho vnesl jasno, ještě jsi nad to pověsil větší otazník:
Provozní rizika se určují podle čeho? Podle norem? A má občan jako fyzická osoba předepsánu znalost nějakých norem?


Název: Re: Mohu s E2A udělat revizi elektrické části plynového kotle?
Přispěvatel: IM 13.06.2014, 15:22
Jako spotřebič. Nebo snad spotřebič není současně výrobek?
Je v tom trochu problém, protože je to spotřebič plynový, s elektro automatikou. Tj. dvojnásobné vyhrazené zařízení. Proto musí servis obstarat výrobce. Tzv. revize elektročásti je k ničemu.


Název: Re: Mohu s E2A udělat revizi elektrické části plynového kotle?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 13.06.2014, 16:45
Výrobek není VTZ. To končí na svorkovnici nebo závitu na kotli. Já bych se v tom ale taky moc nešťoural.


Název: Re: Mohu s E2A udělat revizi elektrické části plynového kotle?
Přispěvatel: Jan Franěk 13.06.2014, 19:54
A můžete nám sdělit důvod té revize?

Revizi udělejte na zásuvku, z které je napájen a ostatní nechte na technikovi, který je proškolen u výrobce toho kotle. Ten bude, na rozdíl od vás nebo mě, vědět co má dělat. Rozhodně bych nestrkal hlavu do oprátky zcela zbytečně a zřejmě i za menší honorář, než si říká specializovaný servisní technik. Možná to je důvodem, proč jste byl osloven investorem.


Název: Re: Mohu s E2A udělat revizi elektrické části plynového kotle?
Přispěvatel: Milan Hudec 14.06.2014, 12:30
Kolegové s pravdou ven, kolikrát seberete manželce žehličku, fén a pod. a zrobíte revizi?


Název: Re: Mohu s E2A udělat revizi elektrické části plynového kotle?
Přispěvatel: František Šohajda 14.06.2014, 13:32
Mohu s osvědčením E2A udělat revizi na elektrické části plynového kotle?

Když neznáte podrobně zapojení, co chcete měřit?? Izolační odpor 500V ?
To můžete, jednou a naposled! (dance) (dance)
Max změřit odpor PE, jinak tam nic nenaměříte.
Vetšinou je servisní technik  i elektrikář a ten ví VO CO GOU... (dance)
Jak píše kolega Franěk, servisák to udělá ale za peníze! ;D ;D