Název: Která ČSN řeší zemnící soustavu v blízkosti kolejí? Přispěvatel: martin pevný 06.05.2014, 22:35 Nevíte někdo, zda jsou někde v normách specifikovány požadavky na zemnící soustavu v blízkosti tramvajových kolejí? Případně nějaké zkušenosti - klidně velmi stručně jak se to realizuje :) Požadují po nás kompletně celé zemnění z drátu FeZn prum.10mm a spoje svařovat ... Problém mi to nedělá, jen se chci dozvědět o této problematice více a proč nesmíme použít pásek a spoje pomocí montovanych svorek. Název: Re: Která ČSN řeší zemnící soustavu v blízkosti kolejí? Přispěvatel: Michal Slabý 07.05.2014, 09:18 V jakém městě?
Tramvajové koleje spadají pod drážní zákon a jeho prováděcí vyhlášky. Na tuhle práci musíte mít vyhl. 100, nikoli vyhl. 50. Bude to řešit nějaká TNŽ. Nejlepší bude domluvit se přímo ze správcem zařízení, nebo se zadavatelem práce. Je tam spousta vlivů. Je potřeba si uvědomit, že kolej je vlastně -(někde +) a zpětný proud se přez ně vrací do měnírny. Vliv otřesů...... Název: Re: Která ČSN řeší zemnící soustavu v blízkosti kolejí? Přispěvatel: Vít Rotrekl 07.05.2014, 14:47 Nevidim duvod pro to, aby meli vyhlasku 100. Oni nebudou delat na draznim zarizeni. Otazkou je co znamena v "blizkosti".
Název: Re: Která ČSN řeší zemnící soustavu v blízkosti kolejí? Přispěvatel: Jiří Schwarz 07.05.2014, 17:40 ... TNŽ asi ne, už z názvu ..Ž by mělo být jasné, že jde o Technickou Normu Železnic.Tramvajové koleje spadají pod drážní zákon a jeho prováděcí vyhlášky. Na tuhle práci musíte mít vyhl. 100, nikoli vyhl. 50. Bude to řešit nějaká TNŽ. ...... Vyhláška 100/1995 - Řád UTZ, UTZ je Určené Technické Zařízení, a jde o zařízení určené k provozu dráhy. Takže záleží na tom, o jaké činnosti se jedná, jestli je třeba mít "stovku", jestli ty činnosti mohou mít vliv na činnost UTZ. Každá "dráha" má svoje ochranné pásmo a pro práci v ochranném pásmu je třeba vyjádření Drážního úřadu. Takže bych doporučil prostudovat zákon 177/1995 Stavební technický řád drah, ten mimo jiné napoví, jestli je třeba to mít ošetřené u DÚ. Název: Re: Která ČSN řeší zemnící soustavu v blízkosti kolejí? Přispěvatel: Radim Strycharski 08.05.2014, 08:02 Pokud vím, zabývá se tím speciálně jen čl. 6.3 ČSN 33 3516, který jen zakazuje spojování s kolejí bez určení vzdálenosti. Jinak samozřejmostí by měla být dokumentace uzemnění, jak je uvedeno v ČSN 33 2000-5-54 (ed. 1, 2, 3), včetně stanovení rezistivity půdy, jinak se nedá následně měřením ověřit, jestli je uzemňovací soustava v pořádku.
|