Název: Posuzuje RT i poloměr ohybu kabelu? Přispěvatel: tekseb 23.03.2014, 13:44 Zajímalo by mě, zda se při revizi kontroluje i poloměr ohybu kabelu, např. pro cyky 3x2,5 je to cca 10 cm. Je mi jasné, že pod omítkou už to nikdo nevidí, jenom mě zajímá, jestli by to měl RT také nějak kontrolovat.
Název: Re: Posuzuje RT i poloměr ohybu kabelu? Přispěvatel: IM 23.03.2014, 15:25 Měl by, ale nemůže. Většinou je cca 50 km od elektroinstala ce. ;D
Název: Re: Posuzuje RT i poloměr ohybu kabelu? Přispěvatel: Jiří Schwarz 23.03.2014, 16:41 Ono to tak trochu záleží na investorovi, pokud bude chtít, aby mu to RT ohlídal, bude se muset podle toho postavit k ceně...
U některých instalací v lištách je jasné, že to tam asi nebude tak úplně správně (zle) Název: Re: Posuzuje RT i poloměr ohybu kabelu? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 23.03.2014, 17:31 A je poloměr ohybu kabelu vlastnost, kterou je při montáži nutno dodržet nebo vlastnost, která je informativní ?
Samozřejmě nebudu kabel ohýbat o cihlu kladivem, ale neznám případ, kdy by silový kabel ohnutý na menší poloměr, než je xxxxx selhal... Název: Re: Posuzuje RT i poloměr ohybu kabelu? Přispěvatel: František Šohajda 23.03.2014, 18:32 Normovaný ohyb by se měl dodržet !Ale jak znám kvalitní kabely, malý poloměr neudělá nic ani po letech !
PS: Tak jako RT nemůže kontrolovat každou krabici ! Název: Re: Posuzuje RT i poloměr ohybu kabelu? Přispěvatel: Jan Bocek 24.03.2014, 09:45 Zajímalo by mě, zda se při revizi kontroluje i poloměr ohybu kabelu, např. pro cyky 3x2,5 je to cca 10 cm. Je mi jasné, že pod omítkou už to nikdo nevidí, jenom mě zajímá, jestli by to měl RT také nějak kontrolovat. NEPOSUZUJE. Nevidím důvod proč by měl. Nevím, kde jste vzal těch 10 cm pro CYKY 3x2,5, protože mi podle ČSN 347402, kde je doporučení pro ohyby, vyhází standardně 4D a pro opatrné ohýbání dokonce 2D. U malých průměru je to jiné než u velkých průměru. Účelem revize elektrických zařízení je ověřování jejich stavu z hlediska bezpečnosti. Požadavky bezpečnosti se považuji za splněné, pokud EZ odpovídá z hlediska bezpečnosti příslušným ustanovením norem. To je jen citace ČSN 33 1500 Revize elektrických zařízení. Dodržování technologickéh o postupu je věcí montážní firmy, kde je nějaký systém kontroly jakosti. Doporučené ohyby musí znát montér, který má svého předáka a pak je ve firmě nějaký pracovník pro jakost, anebo je to majitel firmy, který má oprávnění. Je věcí investora, aby věděl a znal, že firma má oprávnění a že to umí dobře udělat. Revizní technik to nebude kontrolovat. Jedině, pokud si RT nasmlouvá investor, aby v průběhu montáže hlídal technologické provedení stavby. Již jsem to několikrát zažil, kdy chytrý investor při stavbě obchodního centra, kde se podílí několik elektro montážních firem, najme jednoho RT, který provádí veškeré VR u všech dodavatelů a navíc bude zodpovědný za přejímky dílčích části. To ale musí investor dát do smlouvy všem dodavatelům. To je ale jiná úloha, kdy používáte razítko OTK ELEKTRO na každý pracovní výkaz. |