Název: Kam zapojit páty N vodič? Přispěvatel: Marcel Šabata 14.03.2014, 14:23 Když uvažuji teoreticky, kam zapojit 5. vodič - N u 3 fázové soustavy s 5 žílami. 3 fáze jsou mně jasné, ochranný vodič PE taky. Ale kam zapojit ten 5.? Proč se tedy rozvod 3x400V po novu vede všude 5 žilami? Jen pro to, aby se mohlo někde vedení rozdělit na 3 po 230V - třeba při připojení sporáku apod? V případě indukčního motoru se ani v zapojení do Y střed nezapojuje na N vodič. Je nutné tedy předělávat připojení např. pily na 3x400V na pětikolíkovou přípojku podle nové normy, jak zde již někdo v minulosti psal? Nestačilo by je 3 fáze a vodič PE? Název: Re: Kam zapojit páty N vodič? Přispěvatel: Jiří Schwarz 14.03.2014, 14:41 On je ten střední vodič N potřebný i pro žárovku, PC, televizi,... Prostě všude, kde máme spotřebič na 230V
A asi by bylo hloupé mít 2 přívody do domu,jeden jen jednofázový na 230V a druhý třífázový, prostě se z třífázového rozvodu bere i jednofázové napájení. A jak se ukázalo, je střední vodič PEN současně jako pracovní N a ochranný PE především u menších průřezů nebezpečný pro svoji "poškoditelnost", používá se 4 drátový rozvod s PEN vodičem jen pro hlavní rozvody a pro koncové se od jistého bodu používá 5-i drát pro 3f rozvod a 3drát pro 1f rozvod. Název: Re: Kam zapojit páty N vodič? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 14.03.2014, 14:55 Pokud třífázové zařízení nepořebuje vodič N, potom je skutečně celkem zbytečné, aby byl přívodní kabel pětižilový (5C), postačí čtyřžilový (4B).
Typicky třeba ty přívody pro motory. Pokud je takové zařízení připojené ze zásuvky 400V (pětikolíkové), přívodní kabel může být čtyžilový a N kontakt ve vidlici zůstane nepřipojený. Zásuvka ovšem vždy musí mít zapojené všechny kontakty. Stejně tak prodlužovací šňůry. Název: Re: Kam zapojit páty N vodič? Přispěvatel: František Šohajda 15.03.2014, 13:37 Citace Nestačilo by je 3 fáze a vodič PE? Stačilo pro chod.....Ale tady je "posílena" bezpečnost, zejména lidí ! 5 vodičů..... (Hodně stručně řečeno) Název: Re: Kam zapojit páty N vodič? Přispěvatel: Ižák Ctibor 15.03.2014, 16:24 Když uvažuji teoreticky,
kam zapojit 5. vodič - N u 3 fázové soustavy s 5 žílami. 3 fáze jsou mně jasné, ochranný vodič PE taky. Ak máte sústavu TNC-S je to jednoznačné . Musíte použiť 5-kolíkovú zásuvku a tam je samozrejmé, kam čo dáte. Najmä, ak máte na tomto vývode prúdový chránič. Iné je pripojenie samotného motora, ktorý vodič N nepotrebuje, ale vodič PE ano. Pokiaľ ale do tejto zásuvky pripojíte stroj, ktorý má síce 3-fázový motor ale pritom má aj nieaké ovládanie, kde potrebuje N potenciál, potrebujete všetkých 5 vodičov, inak by vám vybavoval prúdový chránič. Pokiaľ však máte starú sústavu TNC, čiže 4-vodičovú, potom je zbytočné ťahať 5-žilový kábel. Toto sa už v dnešnej dobe nerobí a je to v rozpore z normou .Aby som to upresnil, hovoríme o zapojení zásuvky a nie o pripojení spotrebičov. Název: Re: Kam zapojit páty N vodič? Přispěvatel: Marcel Šabata 15.03.2014, 20:31 .
Pánové, (poklona) za vysvětlení, a to především Ižáku Ctiborovi, který mně v tom udělal úplně jasno. |