Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: MichalXYZ 11.03.2014, 14:52



Název: Navrhnete mi zapojení podružného rozvadeče pro tepelné čerpadlo?
Přispěvatel: MichalXYZ 11.03.2014, 14:52

Právě jsem objednal tepelné čerpadlo, montážní práce jsou bez elektrického připojení tepelného čerpadla.
Jelikož nemám volné jističe a ani místo v hlavním rozvadeči, chtěl bych nainstolvat podružný elektrorozvade č, do kterého bych chtěl dát ještě navíc podružný 3 f elektoroměr (pro měření vlastní spotřeby tepelného čerpadla).
Tepelné čerpadlo se skládá z venkovní jednotky 6kW max. (ventilátor s výparníkem) a jednotky vnitřní 9kW max (hydroboxu) napájení pro tyto jednotky je oddělené / vlastní jistič.
Dále by měla mít každá jednotka vlastní proudový chránič.

Prosím, o návrh hodnot jističů a popis zapojení.


Název: Re: Navrhnete mi zapojení podružného rozvadeče pro tepelné čerpadlo?
Přispěvatel: Miroš Jan 11.03.2014, 20:03
Právě jsem objednal tepelné čerpadlo, montážní práce jsou bez elektrického připojení tepelného čerpadla.
Jelikož nemám volné jističe a ani místo v hlavním rozvadeči, chtěl bych nainstolvat podružný elektrorozvade č, do kterého bych chtěl dát ještě navíc podružný 3 f elektoroměr (pro měření vlastní spotřeby tepelného čerpadla).
Tepelné čerpadlo se skládá z venkovní jednotky 6kW max. (ventilátor s výparníkem) a jednotky vnitřní 9kW max (hydroboxu) napájení pro tyto jednotky je oddělené / vlastní jistič.
Dále by měla mít každá jednotka vlastní proudový chránič.

Prosím, o návrh hodnot jističů a popis zapojení.

A už jste si zažádal dodavatele elektrické energie, o změnu tarifu, nebo už  platíte tarif tepelné čerpadlo?


Název: Re: Navrhnete mi zapojení podružného rozvadeče pro tepelné čerpadlo?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 11.03.2014, 20:06
...
Prosím, o návrh hodnot jističů a popis zapojení.
Když přijdete se seriozní objednávkou, jistě se najde několik lidí, co to umí navrhnout. Možná se o to popereme, když bude nabídka zajímavá.


Název: Re: Navrhnete mi zapojení podružného rozvadeče pro tepelné čerpadlo?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 11.03.2014, 20:07
Přesně, pošlete mě kontakt a já vám pošlu nabídku.


Název: Re: Navrhnete mi zapojení podružného rozvadeče pro tepelné čerpadlo?
Přispěvatel: MichalXYZ 12.03.2014, 10:44
Do rozvadeče bych chtěl naistalovat jistič 3 x 32A (B),  za něj třífázový elektroměr, dále jistič 3 x 10A ( C ) pro venkovní jednotku ( obrácená klimatizace ),  dále jistič 3 x 16A (C) pro elektrokotel a ještě proudový chránič. Stačí jeden proudový chránič, jak pro venkovní a vnitřní jednotku? Napájení pro podružný rozvadeč si vezmu ze společné svorky jističe v hlavním rozvadeči, který je určený pro původní elektrokotel.

Díky za odpovědi.


Název: Re: Navrhnete mi zapojení podružného rozvadeče pro tepelné čerpadlo?
Přispěvatel: Mirek Čech 12.03.2014, 10:57
JJ projektatnt  + elktrikář to stojí peníze registrace na forum je zdarma :) Budu realizovat plynovou přípojku poradí někdo jak na to? :)


Název: Re: Navrhnete mi zapojení podružného rozvadeče pro tepelné čerpadlo?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 12.03.2014, 11:04
A co nějaká ochrana před přepětím? Ta venkovní jednotka přece jen zřejmě bude mimo LPZ1.

To jen tak mimochodem, co jste (asi) zapomněl.


Název: Re: Navrhnete mi zapojení podružného rozvadeče pro tepelné čerpadlo?
Přispěvatel: MichalXYZ 12.03.2014, 11:57
Jaký proudový 3f chránič zvolit? Výrobce tepelného čerpadla uvadí zapojení dvou 3f proudových chráničů ( pro každou jednotku zvlášť ),  hodnota pro každý 3f prodovvý chránič 30mA.
Je možné použití jednoho 3f proudového chrániče pro celý podružný rozvadeč?

Díky za reakce.


Název: Re: Navrhnete mi zapojení podružného rozvadeče pro tepelné čerpadlo?
Přispěvatel: Petr M 12.03.2014, 12:20
Jaký proudový 3f chránič zvolit? ...

Je možné použití jednoho 3f proudového chrániče pro celý podružný rozvadeč?

Pro přímotop je výhodný přímotopný tarif, na to potřebujete distributorovi předložit revizi a k revizi projekt. Když máte otázky tohoto druhu, tak projekt ani realizaci sám nedáte ani podle návodu z netu.

Svěřte to odborníkovi, bude to levnější než domácí bastlení, bezpečnější a bez námitek distributora. I pojišťovna v případě problémů pak bude platit škodu. A občůrávání nechte psům, to je jejich sport.


Název: Re: Navrhnete mi zapojení podružného rozvadeče pro tepelné čerpadlo?
Přispěvatel: Pavel Horský 12.03.2014, 12:25
Jaký proudový 3f chránič zvolit? Výrobce tepelného čerpadla uvadí zapojení dvou 3f proudových chráničů ( pro každou jednotku zvlášť ),  hodnota pro každý 3f prodovvý chránič 30mA.
Je možné použití jednoho 3f proudového chrániče pro celý podružný rozvadeč?

Díky za reakce.

Výrobce má požadavek dvou proudových chráničů, tak proč si pohráváte s myšlenkou jejich požadavek obejít?

Prosíte o návrh rozvaděče.
To si jako myslíte, že vám to tu někdo navrhne zdarma?

Návrhy rozvaděčů patří do placených projekčních služeb.

Zadejte poptávku a z došlých nabídek si vyberte tu pro vás nejlepší. Uzavřete smlouvu o dílo a návrh vám bude vypracován.


Název: Re: Navrhnete mi zapojení podružného rozvadeče pro tepelné čerpadlo?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 12.03.2014, 12:27

Prosím, o návrh hodnot jističů a popis zapojení.
Tomu se říká projektová dokumentace, spousta lidí, kteří chodí na tento web se tím živí.
J
Díky za reakce.
Od té doby, co byly vynalezeny takové malé, pestrobarevné papírky, peníze se jim říká, už se nemusí děkovat.
Nic proti, ale podobné styly dotazů, kde tázající chce zadarmo vytvořit PD, navést postup montáže a ideálně poslat revizní zprávu meilem, ve mne vyvolávají stejné pocity, jako autoapendoktom ie s chirurgem na telefonu.
BTW, co výrobce říká, správně říká, nezkoušejte to obcházet.  
PS. Pan Horský byl rychlejší.


Název: Re: Navrhnete mi zapojení podružného rozvadeče pro tepelné čerpadlo?
Přispěvatel: Ižák Ctibor 12.03.2014, 17:42
Možnosť č.1, Dajte tam 32A istič ,  alebo radšej ešte väčší,  ktorý to určite vydrží a všetko pôjde.  :) (dance) (dance)
Možnosť č. 2, Nájdite si projektanta, ktorý vám zodpovedne navrhne optimálne riešenie, na základe ktorého nebudete mať  ( dúfam ani v budúcnosti) žiadne problémy. Určite nájdete takých ľudí aj vo Vašom okolí niekoľko.V predošlých príspevkoch už sa tu niektorí zmienili o tom, že by vám vedeli pomôcť. Dajte si spraviť cenovú ponuku a vyberte si. Podľa mňa je to najlepšie riešenie v danom prípade.(Možno ,  aj najlacnejšie. )


Název: Re: Navrhnete mi zapojení podružného rozvadeče pro tepelné čerpadlo?
Přispěvatel: Jan Franěk 13.03.2014, 07:19
Jaký proudový 3f chránič zvolit? Výrobce tepelného čerpadla uvadí zapojení dvou 3f proudových chráničů ( pro každou jednotku zvlášť ),  hodnota pro každý 3f prodovvý chránič 30mA.
Je možné použití jednoho 3f proudového chrániče pro celý podružný rozvadeč?

V tomto státě je možné všechno. ALe pro spolehlivé a dlouholeté fungování TČ, by jste měl dodržet požadavky dodavatele/výrobce na správné připojení. JInak se můžete dočkat problémů s fungováním a následnou zárukou. To se opravdu nevyplácí. Pořád nechápu, co to máme za národní sport. "Ušetřit",  ať to stojí co to stojí.
Pokud potřebujete podružný rozvaděč, zadejte poptávku, dle požadavků dodavatele TČ, nebo si to nechte dodat od firmy na klíč. JInou cestu nedoporučuji.