Název: Jakou pojistkovou skříň zvolit pro dva elektroměry? Přispěvatel: Filip U. 11.03.2014, 02:50 Jakou pojistkovou (přípojkovou) skříň mám zvolit, když na ní chci připojit dva elektroměry každý se smluvním jističem 25A? Dělají se nějaké z dvěma sadami pojistek nebo použiju výkonější pojistky? (pro školní projekt) Název: Re: Jakou pojistkovou skříň zvolit pro dva elektroměry? Přispěvatel: Vít Rotrekl 11.03.2014, 07:18 V podstatě jde použít oboje řešení.
Buď dát jedny pojistky a silnější přívodní kabel k elektroměrovém u rozvaděči nebo skříň se dvěma sadami pojistek a dva kabely pro každý elektroměr zvlášť. Řídil bych se tím, kde jsou umístěny elektroměry. Pokud v jednom rozvaděči, tak jeden kabel. Pokud jsou dva samostatné elektroměrové rozvaděče, tak každý svoje pojistky. Název: Re: Jakou pojistkovou skříň zvolit pro dva elektroměry? Přispěvatel: Václav Třetí 11.03.2014, 09:16 Dvě sady pojistek se používají v případě, že se jedná o dva elměry ve dvou rozvaděčích nebo i případně v jednom, ale použité pro dva sousední domky nebo pro dvě části dvojdomku. Pro dva odběry v jednom domě by měl být použit jeden rozvaděč a jedny pojistky, tento požadavek vychází od hasičů a bývá zakotven i v připojovacích podmínkách distributorů.
Název: Re: Jakou pojistkovou skříň zvolit pro dva elektroměry? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 11.03.2014, 12:42 Vždy by měly být v první řadě dodrženy podmínky ditributora.
Dotaz tedy směrujte na něj. Logika říká : jeden rozvaděč - jeden přívod, ale pozor, nelze na to spoléhat. U některých ditributorů by jste mohli "narazit". Záleží na počtu odběrných míst v rozvaděči - klíčové číslo je obvykle TŘI. |