Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Filip U. 11.03.2014, 02:50



Název: Jakou pojistkovou skříň zvolit pro dva elektroměry?
Přispěvatel: Filip U. 11.03.2014, 02:50

Jakou pojistkovou (přípojkovou) skříň mám zvolit,
když na ní chci připojit dva elektroměry každý se smluvním jističem 25A?

Dělají se nějaké z dvěma sadami pojistek nebo použiju výkonější pojistky?
(pro školní projekt)


Název: Re: Jakou pojistkovou skříň zvolit pro dva elektroměry?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 11.03.2014, 07:18
V podstatě jde použít oboje řešení.
Buď dát jedny pojistky a silnější přívodní kabel k elektroměrovém u rozvaděči nebo skříň se dvěma sadami pojistek a dva kabely pro každý elektroměr zvlášť.

Řídil bych se tím, kde jsou umístěny elektroměry. Pokud v jednom rozvaděči, tak jeden kabel.
Pokud jsou dva samostatné elektroměrové rozvaděče, tak každý svoje pojistky.


Název: Re: Jakou pojistkovou skříň zvolit pro dva elektroměry?
Přispěvatel: Václav Třetí 11.03.2014, 09:16
Dvě sady pojistek se používají v případě, že se jedná o dva elměry ve dvou rozvaděčích nebo i případně v jednom, ale použité pro dva sousední domky nebo pro dvě části dvojdomku. Pro dva odběry v jednom domě by měl být použit jeden rozvaděč a jedny pojistky, tento požadavek vychází od hasičů a bývá zakotven i v připojovacích podmínkách distributorů.


Název: Re: Jakou pojistkovou skříň zvolit pro dva elektroměry?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 11.03.2014, 12:42
Vždy by měly být v první řadě dodrženy podmínky ditributora.
Dotaz tedy směrujte na něj.
Logika říká : jeden rozvaděč - jeden přívod, ale pozor, nelze na to spoléhat.
U některých ditributorů by jste mohli "narazit".
Záleží na počtu odběrných míst v rozvaděči - klíčové číslo je obvykle TŘI.