Název: Co způsobuje kolísání PWM regulace v obvodu s C-IR-0203M? Přispěvatel: Ivan1 07.02.2014, 20:24 Snazime sa rozbehnut regulaciu vykonu cerpadla WILO YONOS PARA pomocou modulu C-IR-0203M s PWM. Avsak narazame na problem cerpadlu dokazeme ovladat otazky avsak niesu stabilne otacky stale kolisu pri rovnakej frenveci.
V com by mohol byt problem: Specifikacia modulu C-IR-0203M je: Signal aplitude: 10-24V Frekvencia: 100-2000 Hz Vystupny prud: Max. 3mA Specifikacia cerpadla WILO YONOS PARA: Signal aplitude: 5-15V (minimal 5mA) Frekvencia: 100 - 5000 Hz (1000 Hz nominal) Moze byt problem v tom ze cerpadlo vyzaduje minimalne 5mA a modul ma maximum 3mA ? Název: Re: Co způsobuje kolísání PWM regulace v obvodu s C-IR-0203M? Přispěvatel: Jindra_K 08.02.2014, 16:48 na modulu C-IR-0203M máte nastavené jaké parametry (amplituda, frekvence) ?
Název: Re: Co způsobuje kolísání PWM regulace v obvodu s C-IR-0203M? Přispěvatel: Jindra_K 11.04.2014, 20:02 zatím jsem nezaznamenal žádné další info k dotazu,
zatím jen doplním, že výstupní proud PWM výstupu je až 20 mA, což je pro čerpadlo bez problémů použitelné. Údaj 3 mA je chybně uveden v katalogovém listu - předám kolegům info k nápravě. |