Název: Jak vypínat směrový zvuk reproduktorů na signál z EPS? Přispěvatel: Petr Slavík 06.02.2014, 14:43 Musím vyřešit vypínání šesti reproduktorů směrového zvuku na signál z EPS. Jedná se o šest podhledových reproduktorů napojených na 100V zesilovač. Dříve jsem vypínání řešil přes relé přidané do rozvaděče, kterým jsem natvrdo vypínal napájení. Teď to ale nejde, signál na vypnutí přichází i několikrát do hodiny. Mám představu, že bych zesilovač nechal běžet a přerušoval signál k reproduktorům, ale nevím jak to řešit. Název: Re: Jak vypínat směrový zvuk reproduktorů na signál z EPS? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 06.02.2014, 22:17 Co tam je za audio rozvod? Pokud je to 100V tak by to asi šlo klasickým relé.
Edit: Jo je to 100V, asi bych měl jít spát.... Název: Re: Jak vypínat směrový zvuk reproduktorů na signál z EPS? Přispěvatel: Jiří Schwarz 06.02.2014, 22:36 Co tam je za audio rozvod? Pokud je to 100V tak by to asi šlo klasickým relé. To je samozřejmě použitelné řešení, jen by bylo vhodné přemýšlet o tom jaký je to zesilovač, jaký je tam signál (vybuzení), u některých zesilovačů bych pro jistotu nechal připojený alespoň nějaký zatěžovací odpor, aby zesilovač při vybuzení nepracoval úplně bez zátěže (zvýšení výstupního napětí naprázdno, zakmitávání,... může koncový stupeň ohrozit).... Název: Re: Jak vypínat směrový zvuk reproduktorů na signál z EPS? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 06.02.2014, 22:39 To by byl dotaz na výrobce (dodavatele), pak možná by stačilo dát ten zatěžovací odpor na druhou stranu přepínacích kontaktů.
Název: Re: Jak vypínat směrový zvuk reproduktorů na signál z EPS? Přispěvatel: Josef Martinec 07.02.2014, 09:20 A nemá ten zesilovač na sobě svorku pro aktivaci přednostního hlášení z jiného vstupu? Některé zesilovače od PASO to mají.
Název: Re: Jak vypínat směrový zvuk reproduktorů na signál z EPS? Přispěvatel: Otakar Dosbaba 07.02.2014, 09:26 A je v pořádku, že signál z EPS přichází tak často?
Co je to "směrový zvuk" v tomto případě, o jakou se jedná aplikaci? Pokud jde o evakuační rozhlas (ER), tak by měl především v tuto chvíli šířit předem definovaný program, nikoliv mít odpojené linky. Co je tam konkrétně za zesilovač? Některé typy umožňují externě aktivovat funkci "Mute" sepnutím příslušné svorky proti GND. Pokud je nevyhnutelné odpojit 100V linku, pak by měl zůstat alespoň nějaký reproduktor (např. jen odposlechový v blízkosti zesilovače) připojen. Nicméně samozřejmostí výstupního 100V trafa zesilovače bývá paralelně připojený RC člen na sekundáru, který by odpojenou linku měl ve většině případů ošetřit. Ale v provozu, kde se to děje až takto často, to asi nebude dostatečné řešení. Pokud by, tak 100V linka se odpojuje dvoupólově: relé přepíná buďto vedení k výstupu zesilovače, nebo v klidovém stavu zkratuje odchozí vedení a zesilovač běží pak na prázdno. Název: Re: Jak vypínat směrový zvuk reproduktorů na signál z EPS? Přispěvatel: Václav Třetí 07.02.2014, 09:29 Mají se blokovat všechny reproduktory, nebo jen některé? V případě všech by bylo možné blokovat buzení zesilovače, což by bylo nejjednodušší, nemuselo by se řešit náhradní zatížení výstupu, reproduktory by zůstaly zapojené, ale nedostaly by signál.
|