Přispěvatel: Roman Kostelecký 28.01.2014, 14:49
Pořídil jsem si před vchod infraspínač Hutermann W180S. Asi po necelém týdnu vypadl jistič z neznámého důvodu, bezproblému šel nahodit, ale od té doby čidlo nefunguje. Vše jsem proměřil, do čidla napětí jde, ale z něho žádné do světla nevychází. Můžete mi vysvětlit jak je to možné, popřípadě poradit, jak toto řešit?
Přikládám schéma jak bylo čidlo zapojené.


Název: Re: Proč po týdnu přestal fungovat infraspínač Hutermann W180S?
Přispěvatel: Roman Kostelecký 28.01.2014, 15:30
Čidlo jsem celé rozmontoval a zjistil jsem, že tavná pojistka uvnitř je celá bílá, tedy přepálená. Ale i tak, jak te toto možné, že se přepálila?


Název: Re: Proč po týdnu přestal fungovat infraspínač Hutermann W180S?
Přispěvatel: Vojtěch Běhunčík 28.01.2014, 15:48
U každého čidla je v krabici schéma zapojení.
To vaše světlo a čidlo mají po 4 vývodech?

Podobné témata viz:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,7424.0.html
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,13955.0.html


Název: Re: Proč po týdnu přestal fungovat infraspínač Hutermann W180S?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 28.01.2014, 17:22
Něco se polámalo. Vzhledem k ceně co jsem u tohoto čidla našel na netu mě to moc nepřekvapuje. Prostě je to čidlo za méně než 200Kč se všemi +  (cena i mínusy (šunt). Pokud máte odvahu zkoušejte dál. Je to něco jako loterie, možná s trochu vyšší šancí na výhru.

Toto (a jemu  podobné) už jsem zákazníků přestal nabízet. Je to v konečném důsledku příliš drahé, ale ne pro zákazníka, ale pro mě.


Název: Re: Proč po týdnu přestal fungovat infraspínač Hutermann W180S?
Přispěvatel: Štefan Beláň 28.01.2014, 18:36
V tom vašem schéma zapojení mne zaráží znázornění dvou pojistek, které jistí jeden spotřebič. Doufám že nemáte doma 3fázové napájení rozváděče. ::)

PS: Pokud je schéma zakreslené podle skutečnosti, tak si raději pozvěte elektrikáře.


Název: Re: Proč po týdnu přestal fungovat infraspínač Hutermann W180S?
Přispěvatel: Václav Třetí 28.01.2014, 19:14
Čidlo jsem celé rozmontoval a zjistil jsem, že tavná pojistka uvnitř je celá bílá, tedy přepálená. Ale i tak, jak te toto možné, že se přepálila?

Není ta pojistka náhodou vyplněná zhášecím pískem? Pojistky tohoto typu se používají právě v infra čidlech a stmívačích osvětlení protože jsou výrazně lépe schopné ochránit polovodičové spínače - triaky.

Pojistka se mohla přepálit při přerušení vlákna žárovky nebo při závadě v elektronice úsporky. Zkuste nejprve vyměnit žárovku a popř. i pojistku, pak se dá přemýšlet dál.


Název: Re: Proč po týdnu přestal fungovat infraspínač Hutermann W180S?
Přispěvatel: Jan Franěk 28.01.2014, 22:28
Čidlo jsem celé rozmontoval a zjistil jsem, že tavná pojistka uvnitř je celá bílá, tedy přepálená.

Vždy jsem pojistky měřil. Netušil jsem hlupák, že se stačí jen podívat.  ;D ;D ;D

PS: Pokud je schéma zakreslené podle skutečnosti, tak si raději pozvěte elektrikáře.

Toto bude, ve vašem případě, asi ta nejlepší rada.

Toto (a jemu  podobné) už jsem zákazníků přestal nabízet. Je to v konečném důsledku příliš drahé, ale ne pro zákazníka, ale pro mě.
(drinks) (beach) (jednicka)


Název: Re: Proč po týdnu přestal fungovat infraspínač Hutermann W180S?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 29.01.2014, 00:12
... vypadl jistič z neznámého důvodu...
Jistič jistě měl důvod proč to udělal...

Já znám jen žárovku se 2 přívody, se 3 snad jen do auta, se 4 jsem ještě neviděl...
Na dotaz s nepřesným zadáním se těžko odpovídá


Název: Re: Proč po týdnu přestal fungovat infraspínač Hutermann W180S?
Přispěvatel: Michal Čeleda 29.01.2014, 05:44
OT - jsou i žárovky se 4 vývody, také do auta, W21/5W, mají dvě vlákna se samostatnými vývody.


Název: Re: Proč po týdnu přestal fungovat infraspínač Hutermann W180S?
Přispěvatel: Jozef BABJAK 29.01.2014, 06:17
V tom vašem schéma zapojení mne zaráží znázornění dvou pojistek, které jistí jeden spotřebič.

To isté zaujalo aj mňa; ak sú náhodou napájané z dvoch rôznych fáz, možné dôsledky by mohli zodpovedať pozorovaniu opytujúceho sa.


Název: Re: Proč po týdnu přestal fungovat infraspínač Hutermann W180S?
Přispěvatel: Václav Třetí 30.01.2014, 03:04
OT - jsou i žárovky se 4 vývody, také do auta, W21/5W, mají dvě vlákna se samostatnými vývody.

Je to tak, celoskleněné tzv. bezpaticové, vyskytují se hlavně u amerických aut.

Tazatel nějak nekomunikuje, asi se mu naše rady nelíbí. Jenže co poradit bez informací.