Dávám do kupy rozpočet na novou elektroinstala ci rekonsturované ho rodinného domu.
Moje představa je použít do nového rozvaděče vše od Eatonu, avšak narazil jsem na zádrhel u volby svodiče přepětí.
Eaton nabízí v pro kombinaci T1+T2 v zásadě dvě možnosti: montovanou sadu SP-B+C/3 s cenou blížící se 20 tis. Kč a pak novější kombinovaný svodič SPBT12-280/3, který se dá sehnat i pod 3 tisíce Kč. U toho je však v materiálech výrobce uvedeno, že je doporučený pro objekty napájené zemním kabelem, u kterých se uvádí nižší riziko z hlediska výskytu bleskového proudu.
Mohu použít bez obav kombinovaný svodič SPBT12-280/3 i pro objekt připojený vzduchem na stožár vedení nn?
Původní dotaz: Jaký vhodný svodič přepětí pro nadzemní přívod k RD?


Název: Re: Jaký je vhodný svodič přepětí pro RD s nadzemním přívodem?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 26.12.2013, 20:56
Parametry svodiče by měly vyplynout z analýzy rizika. Pak už je na vás, kterému výrobci budete věřit, že  tyto parametry dodrží.
Ty ceny co máte jsou katalogové nebo jak jste k nim přišel? Za ty peníze (i méně) se dá koupit svodič nejmenovaného renomovaného německého výrobce specializujicí cho se na výrobky na ochranu před bleskem a přepětím, kterému bych určitě věřil....


Název: Re: Jaký je vhodný svodič přepětí pro RD s nadzemním přívodem?
Přispěvatel: Milan Hudec 26.12.2013, 23:04
Parametry svodiče by měly vyplynout z analýzy

No asi bych úplně nesouhlasil, s plnohodnotným bleskem si dokáže pořád nejlépe poradit plnohodnotné jisktřiště s pokud možno nejvyším koeficientem vlnolamu, tato základní poučka by měla být používána bez ohledu na výpočet rizika, je třeba připomenout, že sebelepší svodič bez bezchybné montáže a vyrovnání potenciálu v objektu je pouze vyhazování peněz oknem.


Název: Re: Jaký je vhodný svodič přepětí pro RD s nadzemním přívodem?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 26.12.2013, 23:10
Oprava: minimální parametry, a s tím, že čím horší parametry se osadi, tím větší zůstane zbytkové riziko škody.


Název: Re: Jaký je vhodný svodič přepětí pro RD s nadzemním přívodem?
Přispěvatel: Jan Hájek 27.12.2013, 09:33
Samozřejmě, že rozhoduje kvalita svodiče bleskových proudů, která je uvažovaná v analýze rizika dle ČSN EN 62305-2. Pokud ji nemáte a nechcete řešit, je volba DEHNventilu jistotou, že bude dostatečný, jeho parametry odpovídají LPL I. Pokud by v analýze rizika bylo uvažováno s se svodičem s parametry pro LPL III či LPL IV, stačil by i DEHNshield, ale ten rozdíl pár tisíc, když instalace je stejně drahá, nehraje podstatnou roli, takže bych raději použil DEHNventil.
Článek o jejich aplikaci:
http://elektrika.cz/data/clanky/dehn-log-svodice-prepeti-jako-dulezite-protipozarni-opatreni-budov