Název: Jaký jistič zvolit pro kabel CYKY 5x6 určený k připojení zásuvkového rozvaděče?
Přispěvatel: Tomáš Kahánek 16.08.2013, 13:33
K připojení zásuvkového rozvaděče umístěného v garáži mám kabel CYKY 5x6 v délce 31m z toho 8m vedeno v zemi, zbytek v plastové liště po stěnách až do podružného rozvaděče v hlavní budově. Vedle podružného rozvaděče je hned umístěna skříň s elektroměrem a hlavním jističem 3x125A char. B.
Jakým jističem mám odjistit toto vedení, pokud zásuvkový rozvaděč je osazen z výroby proudovým chráničem a zásuvkami kde největší zásuvka je 32A s jističem 32A char. C? Lze pro tento způsob uložení a délky kabelu použít ještě jistič 3x40A char. B?


Název: Re: Jaký jistič zvolit pro kabel CYKY 5x6 určený k připojení zásuvkového rozvaděče?
Přispěvatel: Tomáš Žabka 16.08.2013, 14:34
Pokud se jedná o klasický kabel CYKY 5x6mm2 tak podle výrobců má proudovou zatížitelnost 43A na vzduchu 61A v zemi http://www.nktcables.com/cz/products/low-voltage-cables/building-wires/~/media/Files/NktCables/Products/CZ/LV%20cables/CYKY.ashx . Koeficient uložení bych viděl tak 0,9. Takže zatížitelnost kabelu při tomto uložení 43*0,9=38,7A. (

Bohužel jsem nenašel hodnotu teploty pro kterou je zadán tento proud standardně by měla být hodnota udávána pro vzduch 30°C a pro zem 20°C.

Vzhledem k tomu, že hodnota je na hraně 40A a já tyto stavy nemám rád navýšil bych průřez na 10mm2 a nebo snížil předřazené jištění.

Při prověření na úbytek napětí (40A) pro 6mm2 3,08Ohm/km symetrická zátěž  40*3,08*0,031= cca 4V nesymetrická cca 8V. Maximální úbytek by mohl byt cca 3,5%,  norma tuším říká pro světla 3% a pro zásuvky 5%.