Název: Stačí 25A jistič pro vytápění RD s Tč? Přispěvatel: Petr Manhart 06.10.2005, 15:53 V projektu RD mám z důvodu měkké sítě povolen pouze 25 A hl. domovní jistič.
Vytápění bych chtěl řešit pomocí tep. čerpadla s těmito parametry: max. příkon 5 kW, max. prov. proud 3x8,2 A, rozběhový proud 3x62 A, jištění 3x16A (char. C) TUV bude v domku zajištěna plynovým kotlem. Má taková sestava v zimním období šanci na bezproblémový provoz bez zbytečných omezení? Název: Re: Stačí 25A jistič pro vytápění RD s Tč? Přispěvatel: Jiří Fuksa 06.10.2005, 19:57 Z důvodu, že je omezena velikost vstupního jističe z nějakého důvodu (nejčastěji finančního) je vhodné se dohodnout s projektantem na použití hlídačů odběru, které mohou blokovat nedůležité spotřebiče v případě souběhu výkonů. Používáme např. od firmy Eleco Vyškov typ HO-98. Název: Re: Stačí 25A jistič pro vytápění RD s Tč? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 07.10.2005, 09:22 Bude také záležet na ostatních spotřebičích v RD, měl by jste to upřesnit. Název: Re: Stačí 25A jistič pro vytápění RD s Tč? Přispěvatel: Petr Moravec 09.10.2005, 01:25 Pokud se jedné o jednu bytovou jednotku v RD tak 3×25A je bez problému, Název: Re: Stačí 25A jistič pro vytápění RD s Tč? Přispěvatel: Petr Manhart 11.10.2005, 11:10 Díky pánové. Přesně to jsem potřeboval (a chtěl) slyšet:-)) Název: Re: Stačí 25A jistič pro vytápění RD s Tč? Přispěvatel: Pavel Ryšavý 11.10.2005, 19:14 [quote:PetrMan_ format="text/plain"]Díky pánové. Přesně to jsem potřeboval (a chtěl) slyšet:-))[/quote] |