Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: Radovan Fišer 02.09.2005, 15:59|
Název: Jak zmenšit odběr při rozběhu třífázového motoru? Přispěvatel: Radovan Fišer 02.09.2005, 15:59 Předpokládám, že se to tady již probíralo. Můj problém je v tom, že z motoru vede kabel 5x2,5 průchodkou a víc kabelů z něj nedostanu (další průchodky tam nejsou). Motor je ve vlhkém prostředí, takže musím s tím jedním kabelem vystačit. Myslím, že přepínání hvězda -> trojúhelník tedy není realizovatelné . Nemáte jiný nápad? Příkon 2,2 kVA, vinutí trvale do trjúhelníka.
Název: Re: Jak zmenšit odběr při rozběhu třífázového motoru? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 02.09.2005, 18:48 Ve vašem případě bude nejjednoudušší použít rozběh Y/D. Přívodní kabel bude nutné vyměnit za CYKY 7x 2,5. Pokud to tedy motor umožňuje. Podle toho, co jste napsat by to mělo jít - trojúhelník na 400V. Ovšem moc se mi to nezdá, motory do cca 4 kW se obvykle zapojují do hvězdy. Na štítku motoru by mělo být napsáno Y/D 380/660V nebo podobně. Pokud je tam Y/D 220/380V, potom se motor zapojuje do hvězdy a rozběh Y/D není možný. Název: Re: Jak zmenšit odběr při rozběhu třífázového motoru? Přispěvatel: 02.09.2005, 21:16 Já bych to nechal do trojúhelníka i rozběhnout. Ten výkon zase není tak velký, mělo by to jít bez problému. Název: Re: Jak zmenšit odběr při rozběhu třífázového motoru? Přispěvatel: Miloslav Janoušek 02.09.2005, 21:55 To Raduz Baduz: Nezáleží na výkonu, ale na napětí cívek, jak píše pan Hasala. Je třeba vycházet ze štítkových údajů. Název: Re: Jak zmenšit odběr při rozběhu třífázového motoru? Přispěvatel: Otakar Dosbaba 02.09.2005, 22:51 Bylo by to sice za pořádnou "pálku", je to ale bezkontaktní (výhodné pro časté spínání, páč se nikde nic neopaluje) a jmenuje se to softstart relé, viz: http://www.enika.cz/2004/e_index.php?kat=2422&volba=kategorie&z=6138&j=1 .
Název: Re: Jak zmenšit odběr při rozběhu třífázového motoru? Přispěvatel: Pavel Špok 03.09.2005, 13:19 To p.Fišer Název: Re: Jak zmenšit odběr při rozběhu třífázového motoru? Přispěvatel: Štefan Beláň 03.09.2005, 15:55 Ten nápad pana Špoka s vícežilovým kabelem se mi velice zamlouvá a je to chytré řešení v nesnázích pana Fišera. P.S. Má to ale jednu "chybičku" - nenapadlo to mě!? Název: Re: Jak zmenšit odběr při rozběhu třífázového motoru? Přispěvatel: Petr Moravec 03.09.2005, 20:34 Softstart není frekvenční měnič! Název: Re: Jak zmenšit odběr při rozběhu třífázového motoru? Přispěvatel: Stanislav Bartel 04.09.2005, 11:58 Je tady jeden způsob,kterým se omezoval záběrový proud motorů např. u mlátiček na obilí. Jestli bude použitelný i u pana Fišera nevím. Tahem za řemeny se motor uvedl do pohybu a pak se zapnul. Pochopitelně správným směrem. A hlavně včas uskočit. Název: Re: Jak zmenšit odběr při rozběhu třífázového motoru? Přispěvatel: Pavel Špok 04.09.2005, 15:02 To p. Moravec Název: Re: Jak zmenšit odběr při rozběhu třífázového motoru? Přispěvatel: Pavel Špok 04.09.2005, 15:33 To p. Fišer. Název: Re: Jak zmenšit odběr při rozběhu třífázového motoru? Přispěvatel: Otakar Dosbaba 04.09.2005, 19:27 Ten softstart funguje obdobně, jako jednoduchý stmívač, jenže na rozdíl od něho vzhledem k induktivní zátěži při průchodu nulou vypíná. (Tyristorové stmívače pro klasické žárovky při průchodu nulou spínají a regulují vypnutím sinusovky v určitém úhlu - proto ty tlumivky...) Dobu náběhu a doběhu softstartu, stejně jako její regulaci a indikační LED modulu řídí pravděpodobně malý mikrořadič. Nerozebíral jsem to, ale usuzuji tak z důvodu ekonomie výroby a miniaturizace :-). Ovládací obvod je tvořen optočlenem, potřebný ovládací proud je proto velmi malý a některé typy jsou uzpůsobeny přímo pro spojení s TTL logikou pro přímé připojení portu mikroprocesoru . Název: Re: Jak zmenšit odběr při rozběhu třífázového motoru? Přispěvatel: Miroslav Melichar 05.09.2005, 09:55 To p. Fišer. Název: Re: Jak zmenšit odběr při rozběhu třífázového motoru? Přispěvatel: Radovan Fišer 05.09.2005, 10:07 Všem (poklona) za komentáře, na odkazy se podívám. Název: Re: Jak zmenšit odběr při rozběhu třífázového motoru? Přispěvatel: Miroslav Melichar 05.09.2005, 10:19 To p.Fišer. Název: Re: Jak zmenšit odběr při rozběhu třífázového motoru? Přispěvatel: kokeš jiří 05.09.2005, 16:11 zkusil bych frekvenční měniče Frecon, pouzivam, jsem spokojen. Na ten vykon motoru by slo snad naroubovat i menic 1/230 na 3x230 / u vodaren se takove motory davaly. Zatezovala by se sice jedna faze ale ostatni by neblikaly... Název: Re: Jak zmenšit odběr při rozběhu třífázového motoru? Přispěvatel: Radovan Fišer 05.09.2005, 16:35 Nevím, nevím s tou jednou fází. Mám jističe s elektrokotlem "nadoraz". Jsem rád, když mohu veškerou zátěž rozložit. Nejradši bych měl i třífázovou pračku :-) Název: Re: Jak zmenšit odběr při rozběhu třífázového motoru? Přispěvatel: Georgis Fasulis 05.09.2005, 16:45 To Fišer: Jak to tady tak čtu, tak se mi zdá nejlepší řešení pomocí softstartéru, jak navrhuje pan Dosbaba. Softstartér bývá podstatně levnější než měnič (řídí pouze výstupní napětí, nikoliv frekvenci a je tedy jednodušší). A ty malinké relé - softstartéry Enika, co tu jejich web dal právě pan Dosbaba mě zaujaly. Doposud jsem aplikoval softstartéry pouze na velké motory a ani jsme netušil, že se dělají i tak malinké. Název: Re: Jak zmenšit odběr při rozběhu třífázového motoru? Přispěvatel: Miloslav Janoušek 05.09.2005, 19:05 Co čerpadlo? Není těsně před zadřením? Název: Re: Jak zmenšit odběr při rozběhu třífázového motoru? Přispěvatel: Václav Filip 05.09.2005, 21:52 Doporučuji zjistit, zda motor není chybně zapojen.Při Vámi uváděné impedanci(0,03Ohm k TS,nevím jak jste dospěl k této hodnotě,popř.čím jste měřil) a výkonu el.motoru (2,2kW)jsou uváděné úbytky napětí nesmysl.Hledej te chybu někde jinde. Název: Re: Jak zmenšit odběr při rozběhu třífázového motoru? Přispěvatel: Tomas Kostrba 05.09.2005, 22:21 Ja bych si dovolil souhlasit s Jaroslavem Hasalou, nebot je mi taky dost divny, ze by tak malej motor byl pro 3x400V zapojenej do trojuhelnika. Nezli zacnete laborovat s nejakejma menicema, tak to zkusmo zapojte do hvezdy a pokud to tak bude fungovat tak mate po starostech. Frekvencni menic je jednak zbytecnej prepych, za druhy je to potencionalni zdroj nejaky poruchy a za treti by se jeste k motoru musel pouzit stinenej vodic kvuli vyzarovani. Dalsi moznost zmenseni razu pri rozbehu motoru je pouziti delsiho privodu. Misto na klubo kabelu se vzdycky najde, pravda neni to priliz esteticky, ale jednoduchy a spolehlivy reseni. Název: Re: Jak zmenšit odběr při rozběhu třífázového motoru? Přispěvatel: Pavel Mužík_ 05.09.2005, 23:37 Koukám, že ještě nikdo neporadil úplně klasickou metodu, tak jdu taky s troškou do mlýna. Název: Re: Jak zmenšit odběr při rozběhu třífázového motoru? Přispěvatel: Karel Kosina 06.09.2005, 09:38 Jeden obdobný problém se vyřešil připojením N na střed hvězdy motoru a uvedené problémy při jeho náběhu skoro vymizely.Nestu doval jsem proč tomu tak bylo, ale proč to nezkusit:-) Název: Re: Jak zmenšit odběr při rozběhu třífázového motoru? Přispěvatel: Radovan Fišer 06.09.2005, 11:52 Čerpadlo je čerstvě vyměněno. Bylo před zadřením (problém to nevyřešilo). Název: Re: Jak zmenšit odběr při rozběhu třífázového motoru? Přispěvatel: Georgis Fasulis 06.09.2005, 13:25 To Fišer: To jste měl uvést hned. Psal jste že motor provozujete do D. Ale tím jste na nejlepší cestě k jeho zničení a nedivím se, že vám tam tečou velké proudy. Vy jste na jeho cívky připojil "odmocnina- ze-tří" krát větší napětí, tím jste nejen překročil jmenovité napětí, ale i jmenovité proudy a výkon motoru tak stoupnul 3x!! Název: Re: Jak zmenšit odběr při rozběhu třífázového motoru? Přispěvatel: Georgis Fasulis 06.09.2005, 13:30 pan Fišer: A máte tam chybu v tom štítku. Ne cos fí, ale In tedy jmenovitý proud je 5,2/9A, přičemž těch 5,2 připadá na variantu Y a 3x400V a 9A na variantu D a 3x220V. Jenomže vy jste to zapojil nepřípustně na D a 3x400V, čímž jste motor přetížil a jmenovitý proud je takto 3x větší tedy 15,5A a rozběhový vám pak vychází přes 100A. Se nedivte, že vám to zhasíná žárovky. :-) Že nás to ale nikoho nenapadlo? :-) Název: Re: Jak zmenšit odběr při rozběhu třífázového motoru? Přispěvatel: Georgis Fasulis 06.09.2005, 13:34 To Fišer: Pro jistotu ještě: Motory mívají většinou vyvedené oba konce cívek na svorkovnici, ten váš taky. Když jej chcete provozovat do D, pak na svorkovnici propojíte svorky naproti sobě. Když jej chcete zapojit do Y, pak spojíte (zkratujete jednu řadu- trojici svorek - ta vzdálenější od vývodky), a vytvořit tak nulu Y. Tak to musíte udělat vy! Hlavně nekupujte žádné frekvenční měniče :-). Název: Re: Jak zmenšit odběr při rozběhu třífázového motoru? Přispěvatel: Radovan Fišer 06.09.2005, 15:27 Mate samozrejme pravdu. Ja jsem jen při výměně instalace pripojil novy kabel misto stareho hliniku a moc jsem se tim nezabyval. Zapojil jsem to presne tak, jak to bylo. Název: Re: Jak zmenšit odběr při rozběhu třífázového motoru? Přispěvatel: Pavel Špok 06.09.2005, 16:08 Jen se divím ,že vám ten motor neshořel.Měl byste dát na modlení. Název: Re: Jak zmenšit odběr při rozběhu třífázového motoru? Přispěvatel: Radovan Fišer 06.09.2005, 16:24 Vysvětlení toho neshoření je asi takové, že motor běží v průměru asi jednou za hodinu (pokud se zrovna nezalévá) po dobu 15-23 Název: Re: Jak zmenšit odběr při rozběhu třífázového motoru? Přispěvatel: Petr Petr 06.09.2005, 16:53 Byl jsem svědkem spuštění ventilátoru, který odborník (opravdu!) právě připojil také omylem do D(nový motor - starý se zadřel, 2pól, cca 380W). Název: Re: Jak zmenšit odběr při rozběhu třífázového motoru? Přispěvatel: Václav Filip 06.09.2005, 22:52 Pokud máte k dispozici i štítek parametrů čerpadla uveďte je , někdy je el.motor předimenzován vzhledem k potřebnému výkonu čerpadla. Mám na mysli "Q" - tj. množství čerpané vody(l/s) a "H" - tj.dopravní výška(m),nebo jinak tlak při kterém je platné uvedené Q.Na štítku čerpadel je obvykle uveden i potřebný výkon pohonné jednotky.Jestl i máte osazen manometr můžete zjistit zapínací tlak a vypínací tlak.To jenom pro upřesnění, proč el.motor přežil pravděpodobně chybné zapojení,dosti se tomu také podivuji ale již sem setkal s podobným případem, kdy el.motor vydržel a kroutili jsme nadtím hlavami.Je také možné, že je průtok vody čerpadlem něčím omezen(zaškrcen) a tím je snížen potřebný příkon. Název: Re: Jak zmenšit odběr při rozběhu třífázového motoru? Přispěvatel: Karel Kosina 07.09.2005, 07:48 Uvedené vše vysvětluje a doufám, že je přepojením již vše v pořádku. Jen se vrátím k Vámi uvedenému 6.09.2005 11:52 , že je motor zapojen nějak jinak než je uvedeno na víčku svorkovnice. Název: Re: Jak zmenšit odběr při rozběhu třífázového motoru? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 07.09.2005, 07:49 Uvedený případ mě až tak moc nepřekvapuje. Po připojení převinutého (nebo i nového) motoru není od věci změřit odebíraný proud v jednotlivých fázích a porovnat to s údaji na štítku. Není tak neobvyklé, když se motor vrátí z opravy jinak zapojený, celkem běžně se např. spojuje hvězda uvnitř motoru, motory pro dvoje otáčky se vrací jako jednootáčkové apod. Název: Re: Jak zmenšit odběr při rozběhu třífázového motoru? Přispěvatel: Georgis Fasulis 07.09.2005, 08:28 To Hasala: Pokud jste se nepřeklepl, pak se není proč divit nespálení. Motor, který je konstruován pro jmenovité napětí a jmen. výkon pro zapojení do D, pak když se připojí do Y, se nic neděje, protože má na cívkách odm. ze tří krát menší napětí, tím se pouze jeho výkon snižuje 3x, ale nepřetěžuje se. Opačně je to problém, jako v případě, který tady řešíme: Motor konstruován do Y a připojen do D. Název: Re: Jak zmenšit odběr při rozběhu třífázového motoru? Přispěvatel: Radovan Fišer 07.09.2005, 14:52 Všechny (poklona) . Název: Re: Jak zmenšit odběr při rozběhu třífázového motoru? Přispěvatel: Pavel Špok 07.09.2005, 19:35 Tak to jsem teda nezažil! Název: Re: Jak zmenšit odběr při rozběhu třífázového motoru? Přispěvatel: Miloslav Janoušek 07.09.2005, 20:02 Zkuste vyměnit motor a čerpadlo. To by mělo odstranit potíže. Název: Re: Jak zmenšit odběr při rozběhu třífázového motoru? Přispěvatel: Václav Filip 07.09.2005, 22:39 Ještě jste nikde nanapsal jaký proud el.motor odebírá.Zkuste zmeřit odběr při zatížení a při chodu bez zátěže(odpojeném čerpadle).Dále uveďte čím máte el.mot.jištěn. Důležité při měření proudu je zjistit odběr v každé z fází(L1;L2;L3), měl by být shodný.Pro měření použijte nějaký slušný klešťový přístroj.Hodno ty odebíraného proudu jsou při diagnostikován í závad důležité. Název: Re: Jak zmenšit odběr při rozběhu třífázového motoru? Přispěvatel: Václav Filip 07.09.2005, 22:57 Pokud máte možnost požadejte někoho, kdo vlastní multifunkční revizní přístroj Eurotester s měřícími kleštěmi ať vám změří i záběrový proud el.motoru.Tent o přístroj to umí, mám to odzkoušeno(měří i jen jednu půlperiodu).Ve firmě provádíme takováto měření dosti často, hlavně kvůli osazení jističů před elektroměry, kdy energetická společnost vyžaduje jističe s char. B. Někdy se divíme jakých hodnot záběrové proudy dosahují, hlavně v blízkosti trafostanic, kdy se neuplatní omezení proudu impedancí vedení. Název: Re: Jak zmenšit odběr při rozběhu třífázového motoru? Přispěvatel: Georgis Fasulis 08.09.2005, 09:14 Souhlas s příspěvkem pana Špoka. Motor buď vyhodit nebo přinejmenším dát někam proměřit, vyzkoušet - a to tam, kde se tím zabývají. Revize, opravy el.motorů apod. Řešit vadný motor softstartérem je pitomost. Název: Re: Jak zmenšit odběr při rozběhu třífázového motoru? Přispěvatel: Ivo Strasil 09.09.2005, 12:43 Moc se to netyka tohoto pripadu (asi vadny motor), ale na omezeni proudoveho narazu je mozne pouzit NTC termistory, ktere se pouzivaji napr. ve spinanych zdrojich na omezeni proudoveho narazu. Napr. http://www.ezk.cz/termistory.htm (NTC3.4A) Otazka je, jestli by se motor spolehlive rozbihal. Termistory by se musely pouzit 2 paralelne (nevim, kde v CR sehnat termistory na > 5A), do kazde faze a je umistit tak, aby se mohly dobre chladit. Název: Re: Jak zmenšit odběr při rozběhu třífázového motoru? Přispěvatel: Václav Filip 10.09.2005, 20:48 Jen tak pro zajímavost a poučení ostatních: jak dopadlo konečné řešení problému s rozběhem el.motoru probíraného v této části diskuse?? :-) Název: Re: Jak zmenšit odběr při rozběhu třífázového motoru? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 11.09.2005, 09:09 To Fasulis: Název: Re: Jak zmenšit odběr při rozběhu třífázového motoru? Přispěvatel: Pavel Špok 11.09.2005, 17:57 Nevíme,jestli se někdy dopátráme skutečného stavu věcí,příčin a řešení, ale něco víme určité. Název: Re: Jak zmenšit odběr při rozběhu třífázového motoru? Přispěvatel: Václav Filip 12.09.2005, 08:26 Začínám se přiklánět k názoru p.Špoka.Pravdě podobně nám nebude sděleno, jak akce "Omezení záběrového proudu el.motoru" dopadla.Skuteč ný odborník,patřičně vybavený přístroji a hlavně vědomostmi, by si poradil během(odhaduji) 30-60 minut. :-(( Název: Re: Jak zmenšit odběr při rozběhu třífázového motoru? Přispěvatel: Radovan Fišer 12.09.2005, 10:44 No, tak to je mi líto. Já vám dám vědět, jak to dopadlo, až to bude vyřešeno. Prostě další poznatky nemám a sháním nějakého profesionála, který by se na to podíval. Motor je stále v provozu. Název: Re: Jak zmenšit odběr při rozběhu třífázového motoru? Přispěvatel: Miroslav Novák2 15.05.2008, 14:30 Softstart je potřeba vybrat kvalitní, jde přeci jen o nespojité řízení výkonu a sice vám nepohasnou světla, ale může produkovat vf rušení. Tyto výrobky jsou obvykle konstruovány do průmyslových prostor a mají mírnější limity EMC.
Dalším řešením pro sníření záběrového proudu, které tu ještě nepadlo, je stupňový spouštěč. Ve vašem případě vyhový jednostuňový. Jde o rezisotry v jednotlivých fázích, které se po rozběhu překlenou stykačem řízeným časovým relé. Je to jednotuché a dobře funkční pokud správně navrhnete velikost odporů. Potíž je jen ve shánění výkonových odporníků. |