Název: Jak vyřešit 2 pračky, sušičku a žehličku na jednom okruhu ? Přispěvatel: Michal Čeleda 06.06.2013, 08:16 V prádelně jsou v tuto chvíli dvě pračky a v budoucnu přibude sušička. K dispozici je jen jeden okruh s 16A jističem a dvě zásuvky: jedna v sušárně používaná na žehličku, jedna v prádelně na pračky a sušičku. Určitě by bylo lepší mít vše na samostatných okruzích, ale než začnu sekat - existuje "rozbočení" dejme tomu se 4mi zásuvkami, které by zabránilo současnému chodu více než jednoho zařízení? V podstatě co se zapne první, to poběží, ostatní mají smolíka.
Název: Re: Jak vyřešit 2 pračky, sušičku a žehličku na jednom okruhu ? Přispěvatel: Pavel Horský 06.06.2013, 08:37 V místě první zásuvky osadit malou rozvodnici, tu vybavit přednostními relé a z této rozvodnice připojit vámi uvažované zásuvky. Momentálně mě jiné řešení nenapadá. Zásah hodný šikovného elektrikáře.
Název: Re: Jak vyřešit 2 pračky, sušičku a žehličku na jednom okruhu ? Přispěvatel: Václav Třetí 06.06.2013, 09:07 Mně přijde rozumnější a zřejmě i levnější rekonstruovat elektroinstala ci - pokud na to máte také dostatečně dimenzovaný přívod do domu a dostatečně silný hlavní jistič a rozdělit okruhy do všech třech fází anebo nejlevnější řešení - dát obsluze jasné pokyny. Nedodržení bude pokutováno výpadkem jističe, možná i hlavního.
Ještě dotaz - to máte pro potřebu rodiny, nebo to chcete mít firmu na praní a žehlení na zakázku? Název: Re: Jak vyřešit 2 pračky, sušičku a žehličku na jednom okruhu ? Přispěvatel: Radim Blaťák 06.06.2013, 10:51 Dejte tam jednu zásuvku a ať si přehazují vidlice :-).
Název: Re: Jak vyřešit 2 pračky, sušičku a žehličku na jednom okruhu ? Přispěvatel: Pavel Horský 06.06.2013, 10:59 Dejte tam jednu zásuvku a ať si přehazují vidlice :-). Dovedu si živě představit, jak by ta zásuvka po čase vypadala. Nevíte, že se kabel ze zásuvky vytahuje zásadně jeho tahem? ;) :D Název: Re: Jak vyřešit 2 pračky, sušičku a žehličku na jednom okruhu ? Přispěvatel: Jozef BABJAK 06.06.2013, 11:32 Nevíte, že se kabel ze zásuvky vytahuje zásadně jeho tahem? Žiadne extrémne namáhanie samotnej zásuvky ťahom by nebolo, nakoľko by ho výrazne redukovala do zásuvky pripojená rozvodka. Název: Re: Jak vyřešit 2 pračky, sušičku a žehličku na jednom okruhu ? Přispěvatel: Václav Třetí 06.06.2013, 11:36 Žiadne extrémne namáhanie samotnej zásuvky ťahom by nebolo, nakoľko by ho výrazne redukovala do zásuvky pripojená rozvodka. No ještě tohle tady radit, zasloužil byste si záporný bod. Název: Re: Jak vyřešit 2 pračky, sušičku a žehličku na jednom okruhu ? Přispěvatel: Michal Čeleda 06.06.2013, 12:42 p. Horský - to by bylo řešení, tzn. relé by musely být 4, na každý spotřebič jedno. Když ale koukám na ceny a jsou někde okolo 500Kč/ks + rozvodnice + zásuvky + .... tak už to skoro vypadá na ten další okruh (y)
p. Blaťák - to raději ne, nemuselo by to dobře dopadnout p. Třetí - RD, historicky tam byla jedna pračka a žehlička, přistěhovali jsme se s pračkou a uvažujeme o sušičce. První pračka je mamky, druhá naše a každý jsme zvyklí na tu svojí, tedy žádná velkoprádelna. Název: Re: Jak vyřešit 2 pračky, sušičku a žehličku na jednom okruhu ? Přispěvatel: Roman Šafránek 06.06.2013, 13:18 Pokud máte přívod k zásuvkám měděným kabelem s průřezem žil 2.5mm2 bylo by teoreticky možné (podle uložení kabelu...) tento kabel jistit jističem 20 nebo 25A, a v prádelně osadit rozvodnici s 16A jističi pro samostatné zásuvky pro spotřebiče. Vše najednou vám to asi neutáhne (ale to asi ani neplánujete...).
Řešením by taky mohlo být více zásuvek a vhodný vačkový přepínač takže by byly vždy zapnuté třeba jen dvě zásuvky (a pro zprovoznění jiné by bylo nutné tu první vypnout). Tím by se dalo zabránit vypadávání jističe (i tak vám ale asi dva spotřebiče najednou jistič neudrží). Název: Re: Jak vyřešit 2 pračky, sušičku a žehličku na jednom okruhu ? Přispěvatel: Michal Čeleda 06.06.2013, 13:30 Možnost výměny jističe by musel posoudit RT, ale obávám se, že by dvě zařízení najednou stejně "neutáhl". I ten přepínač by bylo řešení, máte nějaký tip?
Název: Re: Jak vyřešit 2 pračky, sušičku a žehličku na jednom okruhu ? Přispěvatel: Jozef BABJAK 06.06.2013, 14:08 Zmienka o rozvodke bola samozrejme irónia, nie rada.
Ono to možno nebude až tak horúce a skutočne postačí "poučenie obsluhy" o zapínaní viacerých spotrebičov naraz, ideálne s nácvikom riešenia prípadného blackoutu. Sám bývam v byte, kde hlavný istič je 16A, jedna fáza. Pri malých deťoch sa perie prakticky denne, k tomu ide väčšinou umývačka riadu, často sa ešte k tomu pečie v el. rúre. Popri tom samozrejme normálne funguje bežná prevádzka domácnosti: svietenie, počítač, telka a pod. Za 6 rokov nedošlo ani jediný raz k vybaveniu hl. ističa v dôsledku preťaženia, stačí sa správať trochu rozumne: ak sa pečie v rúre, tak konvica vedľa rúry sa zapne vo chvíli, keď termostat na rúre vypne ohrev. Pračka a myčka sa nezapnú v tú istú chvíľu, ale myčka sa zapne až keď pračka pláka, t.j. nezohrieva vodu. Žehličky tiež fungujú cyklicky. Takže hoci je tých spotrebičov relatívne dosť a ich špičkový odber je značný, je stretnutie sa ich maximálnych príkonov v jednej chvíli málo pravdepodobný, hoci štatisticky nevyhnutný. Keď sa niekedy stane, že pozabudneme na pravidlá a skutočne sa stretnú zapnutá pračka, myčka, el. rúra i rýchlovarná konvica naraz - k čomu už párkrát došlo - tak sa smejeme, že hráme hru "Istič, drž!"; ničmenej zatiaľ vždy vydržal. Název: Re: Jak vyřešit 2 pračky, sušičku a žehličku na jednom okruhu ? Přispěvatel: Václav Třetí 07.06.2013, 09:19 Zmienka o rozvodke bola samozrejme irónia, nie rada. Nezapomínejte, prosím, že nevíme, kdo to čte. Laik nemusí umět vyhodnotit situaci jako ironii. Taková špatná a nebezpečná řešení jsem viděl mnohokrát, naposledy vyhořelý zásuvkový okruh v rod. domě, kde se v zimě rozbil plynový kotel a majitel měl dobrý nápad, jak v v obýváku zatopit a dal dvoje el. kamínka s celkovým odběrem 4,5 kW přes rozdvojku do jedné zásuvky. Jistič 16A vydržel přetížení déle než kabely a zásuvky v okruhu. |