Název: Mám vest PE vodič na lustr?
Přispěvatel: dilema 12.05.2013, 08:59
Mám malé dilema máme lustr ze kterého jdou dvě fáze a jeden nulák a pak krabičku do které mi jde fáze, nulák a PE vodič.
Mám vest PE vodič na lustr.


Název: Re: Mám vest PE vodič na lustr?
Přispěvatel: Daniel Hudzík 12.05.2013, 13:15
Mám malé dilema máme lustr ze kterého jdou dvě fáze a jeden nulák a pak krabičku do které mi jde fáze, nulák a PE vodič.
Mám vest PE vodič na lustr.
Je na lustri znacka "obrateneho stromceku"?


Název: Re: Mám vest PE vodič na lustr?
Přispěvatel: Lukáš Malík 12.05.2013, 13:22
Pokud je na lustru uzemňovací bod (šroub),  tak určitě ano.


Název: Re: Mám vest PE vodič na lustr?
Přispěvatel: František Šohajda 12.05.2013, 13:43
Pokud jste elektrikář tak víte, že máme Tř.1 a Tř.2 spotřebiče ??!!
Pokud nevíte jak PE a kam zapojit, zavolejte si schopného elektrikáře !! ;D ;D ;D


Název: Re: Mám vest PE vodič na lustr?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 12.05.2013, 16:25
Pokud k tomu přistoupíte zodpovědně a seriozně, měl byste respektovat toto:
- pevný okruh by měl obsahovat plný počet vodičů, tedy ochranný PE (zž),  střední nulový N (modrý) a potřebný počet krajních (fázových) vodičů.
- PE má být připraven, i když se s konkrétním provedením svítidla nepoužije
- PE (zž) nemůžete přeznačit, použít jej jako PEN zpravidla není možné z důvodu malého průřezu
- modrý N potřebujete jako N, takže jej nemůžete přeznačit a použít jako "další fázi"



Název: Re: Mám vest PE vodič na lustr?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 12.05.2013, 19:44
Musí tam být, i když ho nepoužijete.


Název: Re: Mám vest PE vodič na lustr?
Přispěvatel: Milan Hudec 13.05.2013, 12:03
Co s tím ochranným bude v lustru druhé třídy dělat? Pokud to navíc bude vodič, který bude na stejném okruhu pro jiné svítidlo sloužit coby ochranný, nemá tam dokonce být vůbec


Název: Re: Mám vest PE vodič na lustr?
Přispěvatel: Petr Liskar 13.05.2013, 12:35
Co s tím ochranným bude v lustru druhé třídy dělat?
Jste si jist, že na daném místě bude vždy lustr druhé třídy?


Název: Re: Mám vest PE vodič na lustr?
Přispěvatel: František Bernard 13.05.2013, 13:22
Vzhledem k ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, čl. 412.1.3 a 412.2.3.2 je tato otázka zbytečná.


Název: Re: Mám vest PE vodič na lustr?
Přispěvatel: Milan Hudec 13.05.2013, 13:35
Jste si jist, že na daném místě bude vždy lustr druhé třídy?
Tady vznikl nějaký zmatek, když si pořádě přečtete dotaz, tak tazatel má veškeré potřebné vodiče v krabici někde u lustru, no a podle třídy ochrany lustru si z krabice vždy uloupím potřebné vodiče.


Název: Re: Mám vest PE vodič na lustr?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 13.05.2013, 16:20
Tady vznikl nějaký zmatek, když si pořádě přečtete dotaz, ....
Mám dojem, že zmatek je úplně jinde, než si myslíš.
Pokud si vzpomínám, když se dotaz objevil v "sekci A",  šlo tam o něco jiného, já jsem to pochopil tak, že do lustru chce tazatel pustit 2 spínané fáze a protože mu jeden vodič chybí, chtěl by si pomoci tím, že "nepoužije zeleno/žlutý jako PE"
Asi by prospělo, kdyby tazatel podrobně popsal jak to myslel, jaký problém přesně chce řešit.


Název: Re: Mám vest PE vodič na lustr?
Přispěvatel: Petr Liskar 13.05.2013, 16:43
Tady vznikl nějaký zmatek, když si pořádě přečtete dotaz, tak tazatel má veškeré potřebné vodiče v krabici někde u lustru, no a podle třídy ochrany lustru si z krabice vždy uloupím potřebné vodiče.
Ať čtu jak čtu, tak to, že je krabice hned u lustru, tak to nikde nevidím...


Název: Re: Mám vest PE vodič na lustr?
Přispěvatel: Milan Hudec 13.05.2013, 16:48
Ať čtu jak čtu, tak to, že je krabice hned u lustru, tak to nikde nevidím...

No tak dobře....
Nicméně je to v zásadě jedno, stejně bude takovou práci dělat jistě elektrikář, a ten by v drátech zmatek neměl mít :)


Název: Re: Mám vest PE vodič na lustr?
Přispěvatel: Lukáš Malík 13.05.2013, 19:51
stejně bude takovou práci dělat jistě elektrikář

Kdyby jo, tak se takto neptá  ;D ;D


Název: Re: Mám vest PE vodič na lustr?
Přispěvatel: Matúš Jánsky 04.10.2024, 20:37
A co dělat v případě, kdy byli stavitelé domu za socialismu progresivní, ale pouze částečně? Z elektroměrovéh o rozvaděče na chodbě bytovky jde L PE a N, zásuvkový okruh využívá všechny vodiče ale na světla je použit pouze L a N hlinik dvoulinka bez rozlišení barev. Lze v takovém případě použít pouze svítidla třídy II? 


Název: Re: Mám vest PE vodič na lustr?
Přispěvatel: Juraj Rojko 04.10.2024, 20:55
On ten N bude nejspíš PEN. Je potřeba ověřit jak je to zapojené. Přesto bych doporučoval použít třídu II.


Název: Re: Mám vest PE vodič na lustr?
Přispěvatel: Matúš Jánsky 04.10.2024, 22:01
PEN by to byl pokud bych měl přívod z elektroměrovéh o rozvaděče do bytové rozvodnice pouze L  PEN, a v něm místo rozdělení, s tím že pro světla by to rozděleno nebylo pouze pro zásuvky. Ale opravdu tam mám přívod třemi vodiči. Jakmile je to jednou rozděleno tak už to znova spojeno být nesmí. Nebo se nějak pletu? Neplánuju se v tom nějak rýpat, ale stejně se v problematice potřebuju orientovat.


Název: Re: Mám vest PE vodič na lustr?
Přispěvatel: Radim Strycharski 05.10.2024, 13:07
Jakmile je to jednou rozděleno tak už to znova spojeno být nesmí. Nebo se nějak pletu?
Nepletete se. Nicméně normy jsou postavené tak, že se problémy řeší v souvislostech a ne krátkozrace. Pokud máte koncový obvod historicky L+PEN, je to tak pořád a nic na tom nemění to, že v pozdější době nějaký bastlíř natáhne v předřazené části L+N+PE. Na ten přívod je tedy nutno pohlížet jako na L+N+PEN a pak je druhá věc, jestli ten nový vodič PEN v přívodu je normativně vyhovující.


Název: Re: Mám vest PE vodič na lustr?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 05.10.2024, 21:12
Tak kabel bez rozlišení barev jsem ještě neviděl. Vždy je barevně rozlišen od doby, kdy se přestaly používat vodiče s textilní izolací. Tam to tak jednoznačné není a šedý se lety stárnutím změnil na černý.
Jinak se používají barevně rozlišené a nebo s číselným popisem.
Ale bývalo zvykem AYKYL oholit jen konce a zapojit, je to taková prasárnička.
Nedostatečně oholený plášť a vnitřní izolace už moc vidět není...
Dráty jsou pak moc tvrdé teda jejich izolace jsou dvě vrstvy.


Název: Re: Mám vest PE vodič na lustr?
Přispěvatel: Václav Třetí 06.10.2024, 06:10
Tak kabel bez rozlišení barev jsem ještě neviděl. Vždy je barevně rozlišen od doby, kdy se přestaly používat vodiče s textilní izolací. Tam to tak jednoznačné není a šedý se lety stárnutím změnil na černý.


Instalace z první rep. byly jen černými vodiči, po válce se vodič PEN začal dávat šedý, jenže při společném uložení s černými vodiči se časem probarvil, způsobovala to černá impregnace ostatních vodičů a dehtopapírové vložky trubek a krabic.


Ale bývalo zvykem AYKYL oholit jen konce a zapojit, je to taková prasárnička.
Nedostatečně oholený plášť a vnitřní izolace už moc vidět není...
Dráty jsou pak moc tvrdé teda jejich izolace jsou dvě vrstvy.


První můstkové kabely AGY byly s isolací na vodiči gumovou, ty se holily lépe, pak přišla 70. létech modernisace a začala se používat dvojvrstvá isolace PVC u kabelů AYKYL, kde holení pláště byl problém. Obě vrstvy byly na sebe natolik nalepené, že to většina elektrikářů neholila. Dnes již po mnoha létech ztvrdlou isolaci nelze dooholit, protože se daleko snadněji zlomí Al vodič. V těchto rozvodech je třeba se vyhnout zbytečné manipulaci s vodiči.


Název: Re: Mám vest PE vodič na lustr?
Přispěvatel: Matúš Jánsky 11.10.2024, 10:12
Světla jsou vedeny kabely s jednoduchou modrou izolací
(https://photos.fife.usercontent.google.com/pw/AP1GczOp-1kbabJzHuzfSUxTorzGBvJuTwGTmI0AAU182HqZ_Ldm2GDiaq3e=w1469-h1958-s-no-gm?authuser=0)

Zásuvky pak mají barevný rozlišení -  kabel 2x černý vodič a 1x šedý vodič. Jeden černý je L druhý černý je přeznačen zelenou bužírkou  - PE, šedý je N.


Název: Re: Mám vest PE vodič na lustr?
Přispěvatel: Václav Třetí 12.10.2024, 05:49
Podle barevného značení vodičů zásuvek to vypadá na instalaci z 50. a  nebo začátku 60. let a síť TT. Modré vodiče v obvodu osvětlení mají nějaké dodatečné rozlišení? Tehdá bylo přeznačování běžně používané a dovolené. Předpokládám provedení rozvodů samostatnými vodiči v trubkách.