Název: Aky je to sposob ulozenia kabelu v trubke vedeneho podlahou vo vrstve izolacie? Přispěvatel: fricoman2000 25.04.2013, 13:29 Podla mojich informacii norma hovori o sposobe ulozenia v izolacnej stene ako o sposobe ulozenia A1 alebo A2. Plati tento sposob ulozenia aj pre kable vedene podlahou v trubkach obkolesenych polystyrenom? Chcem sa dopracovat k prudovej zatazitelnosti takto vedeneho kabla 3Cx2.5.
Název: Re: Aky je to sposob ulozenia kabelu v trubke vedeneho podlahou vo vrstve izolacie? Přispěvatel: Pavel Horský 26.04.2013, 07:40 Stačí použít mozek. Ten pak napoví, co se asi bude dít s kabelem při větším zatížení ve vámi popisované izolační hmotě (bez možnosti jakéhokoli chlazení).
Zkuste si takovou situaci nasimulovat ve volně dostupném programu SICHR od OEZ. |