Název: Je zapojenie lustra: 2 fazy z privedene dvojvypinaca + PE v poriadku? Přispěvatel: qeqe 16.04.2013, 08:53 Kupil som byt v ktorom je nova trojvodicova instalacia. Ale dvojvypinace pre lustre su zapojene takto:
- Zelenozlty PE vodic privedeny z rozvadzaca pokracuje dalej k lustru - Modry vodic z rozvadzaca konci pri vypinaci "v lufte" - Hneda faza je dvojvypinacom rozdelena, k lustru pokracuje ako hneda a modra Nezda sa mi ze je v lustri pouzity PE vodic ako "nulak", je to OK ? Ak ano, mozem nanho pripojit kostru plechoveho lustra ? Název: Re: Je zapojenie lustra: 2 fazy z privedene dvojvypinaca + PE v poriadku ? Přispěvatel: Jiří Schwarz 16.04.2013, 09:15 ... Pokud by to bylo tak jak píšete, byl by to přechod ze sítě TN-S zpět na síť TN-C a to je zakázané.Nezda sa mi ze je v lustri pouzity PE vodic ako "nulak", je to OK ? ... Ten zeleno/žlutý vodič by pak nebyl použit jako PE ale měl by funkci PEN. Vzhledem k vámi použité terminologii (viz citace) bych vám doporučil nějakou konzultaci s elektrikářem přímo na místě, v diskusi "na dálku" by mohl zaniknout nějaký důležitý detail a "elektrika neodpouští chyby!" Název: Re: Je zapojenie lustra: 2 fazy z privedene dvojvypinaca + PE v poriadku ? Přispěvatel: Václav Třetí 16.04.2013, 09:23 Pokud je instalace nová, tak je provedena špatně.
Od spínače k lustru by měl jít kabel 5Cx1,5 a modrý vodič bude zapojen jako pracovní N, zeleno/žlutý jako ochranný PE a dva libovolné vodiče fázových barev jako jednotlivé okruhy. Jako nejjednodušší nápravu lze doporučit výměnu dvojvypínače za jednoduchý a zřeknout se možnosti přepínat lustr po částech (místo toho lze použít např. plynulou regulaci). Jinak je nutno vyměnit kabel od spínače k lustru. P.S. Nejprve by bylo vhodné zjistit, zda je modrý vodič ve spínači na přívodu připojen ke sběrnici N v rozvaděči. Ostatně, jak píše kol. Schwarz, bylo by dobré pozvat elektrikáře nebo rev. technika, aby skutečně objektivně posoudil, jaké další chyby se v instalaci nacházejí, zdá se, že instalaci neděla odborník. Název: Re: Je zapojenie lustra: 2 fazy z privedene dvojvypinaca + PE v poriadku? Přispěvatel: peter novak 16.04.2013, 10:31 OK, diky, elektrikara zavolam.
Co hrozi pri tomto zapojeni ? Ked je PE takto zapojeny ako PEN ? "Nulak" som to nazval v zmysle "ten z dvoch dratov ktory nie je faza", neviem ako to inak pri tomto blbom zapojeni nazvat. Takze najrozumnejsi rychly fix je zrejme vyhodit dvojvypinac a dat tam jednovypinac a lampu pripojit trojvodicovo L,N,PE ... Název: Re: Je zapojenie lustra: 2 fazy z privedene dvojvypinaca + PE v poriadku? Přispěvatel: Václav Třetí 16.04.2013, 13:58 Pokud je v okruhu světel zapojen proudový chránič, bude po rozsvícení okamžitě padat.
Nulák je v principu správný výraz pro PEN z dob, kdy se dělaly dvojvodičové instalace. Ovšem již od r. 1996 se instalace dělají trojvodičově. Použití jednoduchého spínače (č.1) bude bez potíží. |