Název: Jaké použít zapojení měřícího trafa napětí pro elektroměr? Přispěvatel: Zdeněk Vízner 12.04.2013, 09:49 Ohledně výběru zapojení měřicích transformátorů napětí pro elektroměr - viz příloha. Elektroměr je naparametrisov án na napětí 3x100V, dvousystémové měření proudu (Aron). Jaký je hlavní důvod pro použití jednoho nebo druhého zapojení? Název: Re: Jaké použít zapojení měřícího trafa napětí pro elektroměr? Přispěvatel: Martin Hroudný 12.04.2013, 12:06 Obě zapojení jsou po stránce funkčnosti rovnocenná.
Pokud už se tím zabýváte, tak doporučuji pečlivě prostudovat podmínky měření toho kterého distributora, a zkrátka zrealizovat jím upřednostňovan é zapojení (byť ani ta další nemusí být vysloveně závadná). Popř. to s ním konzultovat. Vyvarujete se tím pak zbytečně různým žabomyším diskusím, že má být pořadí MTP za MTN nebo naopak, že se chce MTN do trojúhelníku/hvězdy, že se chce/nechce jistit přívody na zkušební svorkovnici, že musí být zajištěno náhradní napájení 100VAC pro elektroměr, atp. Název: Re: Jaké použít zapojení měřícího trafa napětí pro elektroměr? Přispěvatel: Josef Křemen 12.04.2013, 12:59 Pokud to má být fakturační měření, tak platí připojovací podmínky distributora. Např. v PRE je ve schematech zapojení se třemi MTN. Ale na stávajícím místě, při poruše MTN, lze ponechat zapojení s dvěma dvojitými, nebo přepojit a použít tři MTN.
Ale teorie - pro elektroměr je potřebné sdružené napětí, v prvním případě může vzniknout "nějaká" nepřesnost kdy se sdružené napětí vlastně "vyrábí" z fázového. Při použití dvou MTN z nich přímo máte k dispozici sdružené napětí 100V. |