Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Juraj Hámorský 06.12.2012, 12:55



Název: Bude u sietě TT postačujúce vytvoriť zemnenie pomocou zemniacích tyčí?
Přispěvatel: Juraj Hámorský 06.12.2012, 12:55
Potreboval by som vytvoriť TT sieť. Bude mi postačujúce vytvoriť zemnenie pomocou zemniacích tyčí?


Název: Re: Bude u sietě TT postačujúce vytvoriť zemnenie pomocou zemniacích tyčí?
Přispěvatel: Oldřich Morávek 06.12.2012, 14:36
Jistě.
Zemnící tyče jsou jednou z metod vytvoření zemnící soustavy, jen pochybuju, že pro splnění podmínek pro zemnič sítě TT vám bude stačit jedna běžná tyč.


Název: Re: Bude u sietě TT postačujúce vytvoriť zemnenie pomocou zemniacích tyčí?
Přispěvatel: Milan Hudec 06.12.2012, 15:14
Záleží jak velký poruchový proud budete chtít vyvolat, tyče a přívod doporučuji v nerezu, osobně volím přívod tuplovaný a za použití dvou samostatných spojů s tyčí, svorky samozřejmě také nerez, hodnotu uzemnění v létě vynásobit pro jistotu dvěmi, v zimě čtyřmi


Název: Re: Bude u sietě TT postačujúce vytvoriť zemnenie pomocou zemniacích tyčí?
Přispěvatel: František Šohajda 06.12.2012, 15:46
U TT jde max. jistit do 16 A ! ;)


Název: Re: Bude u sietě TT postačujúce vytvoriť zemnenie pomocou zemniacích tyčí?
Přispěvatel: Milan Hudec 06.12.2012, 15:52
Tak o tom jsem neslyšel


Název: Re: Bude u sietě TT postačujúce vytvoriť zemnenie pomocou zemniacích tyčí?
Přispěvatel: Milan Hudec 06.12.2012, 16:37
Aha, vy zřejmě myslite bez chrániče, tak do toho bych ze zásady nešel, výjimkou může být třebas osvětlení s 2A jističem i zde bych dal radéji svítidlo ve dvojce


Název: Re: Bude u sietě TT postačujúce vytvoriť zemnenie pomocou zemniacích tyčí?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 06.12.2012, 16:51
Při použití chrániče 100mA je poruchový proud 0.5A (5xIdeltaN). To odpovídá odporu uzemnění 460 Ohm. To zvládne i dřevěný kolík.


Název: Re: Bude u sietě TT postačujúce vytvoriť zemnenie pomocou zemniacích tyčí?
Přispěvatel: Milan Hudec 06.12.2012, 19:45
Tak jednoduché to nemusí být, např osamocené  zařízení či objekt napájený několik km dlouhým vedením


Název: Re: Bude u sietě TT postačujúce vytvoriť zemnenie pomocou zemniacích tyčí?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 06.12.2012, 20:23
Pokud to není natažený jednapětkou, chtěl bych vidět tu impedanci. A to jsem počítal normoativní pětinásobek. V každém případě to chce alespoň hrubý výpočet.


Název: Re: Bude u sietě TT postačujúce vytvoriť zemnenie pomocou zemniacích tyčí?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 06.12.2012, 21:49
Při použití chrániče 100mA je poruchový proud 0.5A (5xIdeltaN). To odpovídá odporu uzemnění 460 Ohm. To zvládne i dřevěný kolík.

Já bych na to šel trochu více "pesimisticky" a chtěl bych, aby "vypadlo" už dříve, pokud budeme počítat s výše uvedeným proudem 0,5A chtěl bych tam mít maximální dotykové napětí 50V takže do 100 Ohmů, což by také neměl být problém.

A teď do mě a rozcupujte mě moji myšlenku argumenty!


Název: Re: Bude u sietě TT postačujúce vytvoriť zemnenie pomocou zemniacích tyčí?
Přispěvatel: Milan Hudec 06.12.2012, 23:16
V naprosté většině případů řeší oněch 50V pospojení, které instalace jako taková nese sebou, riziko na které se ovšem často zapomíná je rozdíl mezi N a PE u objektů vzdálených od uzemnęní PEN


Název: Re: Bude u sietě TT postačujúce vytvoriť zemnenie pomocou zemniacích tyčí?
Přispěvatel: Juraj Hámorský 07.12.2012, 07:08
je rozumne, vytvoriť TT sieť v garáži vzdialenej asi 30m. Vraj by uzemnit PEN nemalo robiť problém, ale neviem.


Název: Re: Bude u sietě TT postačujúce vytvoriť zemnenie pomocou zemniacích tyčí?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 07.12.2012, 07:13
je rozumne, vytvoriť TT sieť v garáži vzdialenej asi 30m. Vraj by uzemnit PEN nemalo robiť problém, ale neviem.
Pozor na terminologii.
Pokud tam bude síť TT, nemůže tam být vodič PEN. V síti TT se vedou od zdroje jen pracovní vodiče (L a N),  PE se s nimi nepřivádí, ale využívá se "místní uzemnění". Samozřejmě ho můžeme označit jako PE (Protective Earth, ochranná zem).


Název: Re: Bude u sietě TT postačujúce vytvoriť zemnenie pomocou zemniacích tyčí?
Přispěvatel: Milan Hudec 07.12.2012, 11:01
V tomto případě je tn pohodička, na osvětlení cca1A jistič bez chrániče, na zásuvku 30mA chránič, zem jedna tyč


Název: Re: Bude u sietě TT postačujúce vytvoriť zemnenie pomocou zemniacích tyčí?
Přispěvatel: Juraj Hámorský 07.12.2012, 11:52
nepomylil som si terminologiu, len som to blbo napísal :( Chce som tym povedat, že vraj by nemalo byt problem mať TN-C v garáži to rozdeliť na TN-S a PEN uzemniť. Alebo vytvoriť TT a uzemnit PE.
Predpoklad je že tam bude 3F. zasuvka na 16A, 2x B16 na zásuvky, B10 na dve neonky a B10 na dve garažové brány.
samozrejme prúdovy chranic, mimo brany, aby nevypadlo otvaranie v pripade zhodenia chranica . HL istič B20
rozmyšlal som nad použitím ističov s vypínaním aj N ale to ešte neviem.


Název: Re: Bude u sietě TT postačujúce vytvoriť zemnenie pomocou zemniacích tyčí?
Přispěvatel: Oldřich Morávek 07.12.2012, 11:58
To se dostáváte do smrtících hodnot uzemnění!!
Chránič i na brány, jinak se utopíte v zakopávání metráků železa.
Použijte dva chrániče, jeden na instalaci a jeden na brány a máte po problému.
Na brány může být i na vyšší IC .