Přispěvatel: Hájek67 22.11.2012, 12:39
Řeším akutně následující problém: starší dům, několikrát přestavovaný, elektrika už snad ale celá v mědi, nicméně co krabice ve zdi, to hnízdo nepopsaných popropojovanýc h kabelů. Hlavní (a jediná) rozvodná skříň je novější, proudový chránič na celém důmu. Dnes ráno byl proudový chránič.vybave ný a zdá se, že to dělá plynový kotel (s vnitřním oběhovým čerpadlem). Neděje se to hned, ale po několika minutách od zapnutí kotle, někdy i dýl.  Nicméně když ten kotel připojím přes další ("zásuvkový") proudový chránič, tak ten nezareaguje, vypne se ten hlavní. (Když se pokusím vybavit přímo ten zásuvkový chránič přes krabičku s odporem cca 6.5 kO, tak zareaguje a hlavní chránič se nevypne.) Prostě jako by ten kotel sám nedal těch 30 mA, ale jeho příspěvek do celkového rozdílu proudů to způsobuje (nebo dal, ale způsobem, na který ten zásuvkový chránič nereaguje). Nevím, jak to změřit, abych mohl dál pátrat, nebo zavolat na ten kotel servis. Docela by mi pomohlo, kdyby existoval nějaký třífázový proudový chránič, který by zobrazoval aktuální (případně ideálně i maximální) proudový rozdíl. Připojováním jednotlivých okruhů by bylo pekně vidět, kde se co děje.

Máte nějakou radu?


Název: Re: Jak otestovat, co způsobuje vybavení proudového chrániče?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 22.11.2012, 13:24
Jednou z cest je najít v okolí RT nebo dobře vybaveného elektrikáře, změřit se to dá některými přístroji, např. Eurotestem, viz nedávno jedno diskusní vlákno na toto téma.

Přitom je dobré proměřit i izolační stavy, zkontrolovat zapojení některých "maličkostí" jako je blokovací relé pro nějaký spotřebič blokovaný HDO (relé nebo stykač to nemusí při chybném zapojení "vyhodit",  ale vytvoří takový rozdílový proud, že pak již stačí chrániči málo, aby vypadl)


Název: Re: Jak otestovat, co způsobuje vybavení proudového chrániče?
Přispěvatel: Miroslav Revús 22.11.2012, 14:01
Ďalšou možnosťou je pomocou kliešťového ampérmetra (s možnosťou merať prúdy v mA) merať na ochranných vodičoch unikajúce prúdy. Dá sa tak zistiť, ktorý obvod (obvody) spôsobujú najväčšie poruchové prúdy.


Název: Re: Jak otestovat, co způsobuje vybavení proudového chrániče?
Přispěvatel: ACEOF ACES 22.11.2012, 16:04
Můžete místo jednoho chrániče pro celý dům, použít chrániče (nebo jističochránič e) pro jednotlivé okruhy.
V jednotlivých okruzích může být nižší unikající proud než je celkový z celého domu, pak chrániče v jednotlivých okruzích nemusí ani vypnout.
Jestliže by přeci jen vypnul chránič nějakého okruhu, pak snadněji najdete závadu, než jí hledat v celém domě a ostatní okruhy budou dále fungovat.
Jestli nejste elektrikář, tak se dohodněte s dobrým RT nebo elektrikářem, aby to prohlédl na místě, proměřil a poradil jaké chrániče (jsou různé druhy) použít a zapojil.


Název: Re: Jak otestovat, co způsobuje vybavení proudového chrániče?
Přispěvatel: Milan Hudec 22.11.2012, 16:06
Ďalšou možnosťou je pomocou kliešťového ampérmetra (s možnosťou merať prúdy v mA) merať na ochranných vodičoch unikajúce prúdy. Dá sa tak zistiť, ktorý obvod (obvody) spôsobujú najväčšie poruchové prúdy.
Pouze bych připoměl, že u plynového kotle půjde unikající proud také "po plynu".


Název: Re: Jak otestovat, co způsobuje vybavení proudového chrániče?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 22.11.2012, 17:22
Pouze bych připoměl, že u plynového kotle půjde unikající proud také "po plynu".
Proto jsou proudy ochrannými vodiči někdy poněkud matoucí, protože tam kromě unikajících proudů mohou téci o nějaké bludné nebo vyrovnávací proudy,...
Když cvaknu do kleští L a N vodič, vidím rozdíl a to je právě to, co mi "hlídá" proudový chránič.


Název: Re: Jak otestovat, co způsobuje vybavení proudového chrániče?
Přispěvatel: Tomáš.Ondra 22.11.2012, 18:56
zajímavé je to, že jste dokázal ten "přidaný" chránič vybavit bez spadnutí toho centrálního... Na základě tohoto zjištění bych hledal příčinu jinde. Ale samozřejmě by to chtělo podložit měřením - viz. p. Schwarz. Ješte se nabízí možnost, že v době, kdy jste ho testoval tou krabičkou s odporem nebyl v provozu jiný spotřebič, který způsobuje další podstatný reziduální proud.


Název: Re: Jak otestovat, co způsobuje vybavení proudového chrániče?
Přispěvatel: Petr Petr 22.11.2012, 23:29
Jednou jsem měřil jednotku zapalovače a detekce plamene - obojí pracuje proti PE (není galvanicky odděleno),  zapalovačem teče několik mA a proud detekce plamene je pod miliampér. Nestačí to na vybavení chrániče, ale mohlo by se to přičíst.....


Název: Vyřešeno - Re: Jak otestovat, co způsobuje vybavení proudového chrániče?
Přispěvatel: Michal Hajek67 23.11.2012, 08:17
Naštěstí se mi podařilo sehnat topenáře, co rozumí své práci. Problém byl v první věci, na kterou sáhl - teplem deformovaná a pokleslá "klec" kolem žhavicího "drátu" se ho začala SKORO dotýkat a je zřejmě spojená s kostrou. V okamžiku pokusu o zapálení se chránič vybavil (ale ne vždy - asi podle teploty, nebo nějaké nečistoty, co se tam zrovna připletla). Narovnal to provizorně a do celkové údržby to vydrží.


Název: Re: Jak otestovat, co způsobuje vybavení proudového chrániče?
Přispěvatel: Michal Hajek67 23.11.2012, 08:24
zajímavé je to, že jste dokázal ten "přidaný" chránič vybavit bez spadnutí toho centrálního... Na základě tohoto zjištění bych hledal příčinu jinde. Ale samozřejmě by to chtělo podložit měřením - viz. p. Schwarz. Ješte se nabízí možnost, že v době, kdy jste ho testoval tou krabičkou s odporem nebyl v provozu jiný spotřebič, který způsobuje další podstatný reziduální proud.

Podle mne je ten centrální chránič prostě citlivější (což neříká nic o tom, jestli některý z nich nefuguje špatně, třeba přehnaně citlivě),  nicméně protože ten přidaný se přes odpor 6.5 kO vybavil, tak svou funkci plní a navíc by to ukazovalo na to, že ve zbytku domu nějaké zásadní uniky proudu mimo pracovní vodiče nejsou (protože se nevybavil ten centrální) a všechno bylo zapojené) - pokud uvažuju správně.


Název: Re: Vyřešeno - Re: Jak otestovat, co způsobuje vybavení proudového chrániče?
Přispěvatel: Petr Doležal 23.11.2012, 08:49
 (jednicka)
Naštěstí se mi podařilo sehnat topenáře, co rozumí své práci.
Dávám topenáři přes vás bod. Předejte mu ho, prosím!