Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Martin Kafka 17.11.2012, 13:11



Název: Je nějaká závislost mezi frekvencí a "skluzem" u elektromotoru?
Přispěvatel: Martin Kafka 17.11.2012, 13:11
Elektromotor asynchronní 3f 1kW je napájen přes frekvenční měnič který je řízen přes PLC sematic dle různých požadavků technologie. Na ovládacím panelu je zobrazována hodnota v procentech z max. nastavené frekvence měniče. Je nějaká závislost mezi frekvencí a skluzem otáček ze štítkové hodnoty (při 50Hz). Max. hodnota na frekvenčním měniči je 60Hz. Potřebuji si vytvořit vzorec na výpočet otáček motoru, ale nevím jak je to v této konfiguraci frekvence-skluz.


Název: Re: Je nějaká závislost mezi frekvencí a "skluzem" u elektromotoru?
Přispěvatel: Martin Kurka 17.11.2012, 19:57
Vážený jmenovče,
skluz pro pevnou frekvenci záleží zejména na zátěži motoru. Pod 8Hz roste prudce i z jiných důvodů.
Moderní měniče počítající s vektorovým modelem motoru si skluz umí vypočíst z interně změřených parametrů - proudu, cosfí atd.
Moderní, ale i mnohé starší digitálne analogové měniče mají analogový výstup, na  který můžete přesměrovat údaj o otáčkách motoru. Tato hodnota je již přepočítána a pokud zadáte správně do inicializačníc h parametrů měniče štítkové hodnoty motoru a pokud necháte proběhnout korektní identifikaci motoru, odpovídá výstupní hodnota otáček analogovému výstupu velmi přesně. A nemusíte se o přepočty starat, stejně byste musel měřit proud do motoru atd.
Moderní meniče pověšené na komunikační linku mají otáčky motoru v základní sadě předávaných registrů (když Simatic tak Profibus, nebo ASCII komunikace přes USS).

P.S. mnohdy nejlevnější je jeden bezkontaktní snímač na rychlém vstupu Simaticu snímající rotaci kdekoliv v pohonu (na kovovém ventilátoru motoru, na šroubech spojky, na zubech převodovky, na loukotích řemenice, peru rozety řetězového kola...). Ale je to snímač navíc a co na zařízení není nemůže se porouchat.
 
  


Název: Re: Je nějaká závislost mezi frekvencí a "skluzem" u elektromotoru?
Přispěvatel: raj 17.11.2012, 20:36
Málo informací.
Jak psal Martin, měniče umí mnoho věcí samy.
Nevím, jak s měničem komunikujete, zda jen analogově, či profibusem nebo profinetem.
Pokud je měnič "tupoun",  vezměte údaj o proudu motoru, s ten se dá zpracovat a ev. vypočtené otáčky korigovat.
Jinak - jestli je motor trochu slušně nadimenzován, pod 8-10Hz budete mít stejně hausnumera, pak bych rovnicí přímky počítal otáčky podle štítku.


Název: Re: Je nějaká závislost mezi frekvencí a "skluzem" u elektromotoru?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 17.11.2012, 23:48
...  a co na zařízení není nemůže se porouchat.
 
Nádherná myšlenka.
Škoda, že se tím neřídí někteří výrobci...
A nejen "elektrických zařízení"