Název: Jaké je dle současných norem přípustné jištění transformátoru 35/0,4 kV, 1 MVA? Přispěvatel: Jiří Zamazal 12.11.2012, 12:08 Jaké je dle současných norem přípustné jištění transformátoru 35/0,4 kV, 1 MVA?
Lze použít pouze pojistky nebo musí být použita nadproudová ochrana a jaké normy tuto záležitost řeší? Jedná se o zařízení stávající realizované v 80. letech, kde bude provedena rekonstrukce a jde o to: je možno ponechat stávající pojistky ( 40A) nebo musí být osazena nadproudová ochrana? Název: Re: Jaké je dle současných norem přípustné jištění transformátoru 35/0,4 kV, 1 MVA? Přispěvatel: Petr Doležal 12.11.2012, 12:38 Platná ČSN 33 3051 "Ochrany elektrických strojů a rozvodných zařízení" praví:
8.2.8. Nadproudová zkratová ochrana nesmí být realizována pojistkou pro výkony nad 1600kVA Pokud použijete pojistky OEZ, tak tabulka uvádí pro 1MVA a 35kV proud 31,5A |