Název: Může mít topná tyč závadu, i když odebírá proud a souhlasí příkon? Přispěvatel: Jan Kolbaba 12.11.2012, 11:43 Mám radiátor s topnou tyčí o příkunu 900 W. Radiátor s ní ale prakticky netopí. Topná tyč odebíra od 950 až 1050 W, napětí se pohybuje kolem 235 V a proud mezi 4 až 5 A - takže všechno více či méně souhlasí. Je přesto možné, že by topná tyč měla závadu? (Poudzro, v němž je zasunuta, je prakticky studené, a hřeje jen horní část zadní desky - tedy asi 1/4 radiátoru - takže je to celé k ničemu a místnost se nevytopí ani o 1 stupeň). Podotýkám, že radiátor i tyč jsou spočítány na tepelnou ztrátu, vše je odvzdušněno a po připojení na okruh s nuceným oběhem je vše v pořádku (při tepelném spádu 55/45 je výkon radiátoru 900 W a topí OK).
Název: Re: Může mít topná tyč závadu, i když odebírá proud a souhlasí příkon? Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 12.11.2012, 12:41 Zdá se, že nemáte uzavřen ventil radiátoru při chodu na elektřinu. Potom to tělísko nahrazuje kotel a nemůže nic ohřát... Jsou li tam ventily oba, / stoupača a zpátečka / nesmí být uzavřeny oba. Radiátor by se mohl nafouknout...
Název: Re: Může mít topná tyč závadu, i když odebírá proud a souhlasí příkon? Přispěvatel: Jiří Schwarz 12.11.2012, 12:41 To chcete tvrdit, že máte něco jako ANTI-PERPETUM MOBILE?
Jestliže tyč odebírá uvedený proud při uvedeném napětí, nepředpokládám, že by tam mohla být závada, která by způsobila fázový posun mezi proudem a napětím a tak ten výkon se musí někde nějak projevit. Není tam nějaká ochrana, která by to vypínala? Opravdu to "topí" po celou dobu zapnutí? Co takhle nechat to běžet několik hodin, maximálně omezit ostatní odběry a odečíst na elektroměru odebraný výkon? Název: Re: Může mít topná tyč závadu, i když odebírá proud a souhlasí příkon? Přispěvatel: Hájek Jaroslav 13.11.2012, 17:14 Topná tyč odebíra od 950 až 1050 W, napětí se pohybuje kolem 235 V a proud mezi 4 až 5 A - takže všechno více či méně souhlasí. Poudzro, v němž je zasunuta, je prakticky studené, a hřeje jen horní část zadní desky - tedy asi 1/4 radiátoru a po připojení na okruh s nuceným oběhem je vše v pořádku (při tepelném spádu 55/45 je výkon radiátoru 900 W a topí OK). Jak již píše pan Rozmahel, pravděpodobně máte zapnutou cirkulaci vody v topné soustavě. Cirkulací je voda v radiátoru nesutále ochlazována a topné těleso nestačí cirkulující vodu ohřát. Většina kotlů má cirkulaci automatickou aby nedocházelo k usazování kalů příp. zámrzu. Mělo by tedy stačit pouze uzavřít kohout radiátoru. |