Název: Kdo je zodpovědný za jištění HDV v bytovém domě? Přispěvatel: David Hruda 01.10.2012, 20:39 V panelovém bytovém domě (4 NP, 8 bytů) je HDV vedené v JOP provedené AYKY 4x16. V některých bytech chtějí přejít na elektrizaci B a řeší, co je ještě možné s tímto kabelem, a co už ne. V HDS jsou osazeny pojistky PH0/63A. Ze Sichru mi vychází, že je to moc a jištění kabelu není zaručeno (NELZE POUŽÍT - In(Ir)2 > Iz ( 63.0 A > 59.0 A )). Moje otázka: kdo má toto řešit, majitel domu (SVB), nebo eOn, nebo se tohle neřeší?
Název: Re: Kdo je zodpovědný za jištění HDV v bytovém domě? Přispěvatel: Jan Alin 02.10.2012, 09:08 Moje otázka: kdo má toto řešit, majitel domu (SVB), nebo eOn, nebo se tohle neřeší? Majitel toho vedení, což bude majitel domu. Možná to bude někde i jinak, ale v regionu kde se pohybuji stoupačka patří majiteli domu, dodavatel elektřiny končí s údržbou v přívodní RIS přesto, že má i dál neměřené části pod plombou. Název: Re: Kdo je zodpovědný za jištění HDV v bytovém domě? Přispěvatel: David Hruda 02.10.2012, 09:23 Možná jsem špatně formuloval otázku. Že je HDV majetek domu, to je jasné. Jde mi o to, kdo zodpovídá za hodnotu pojistek v HDS, které jsou podle mne eOnu- má je na svoje náklady vyměnit SVB, nebo upozornit eOn, že je má vyměnit, nebo je to běžný stav, že se tam dají pojistky, co jsou zrovna po ruce?
Nevychází to jen o trochu a nejbližší nižší hodnota je 50A, což je docela rozdíl... Název: Re: Kdo je zodpovědný za jištění HDV v bytovém domě? Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 02.10.2012, 10:02 Paneláky mají projektovou dokumentaci. Tam hledejte určenou dimenzi. Jinak u patrového domu teče "všechen proud" jen v suterenní části přízemí. Kabel tam bývá uložen v zemi nebo ve zdi. Je to ale o soudobosti, atd...
Pohnout v Sichru lze také okolní teplotou. Tam potom 3x63A považuji na maximum. Pro správné rozhodnutí by bylo třeba osadit záznamové měření i s ohledem na zátěž vodiče PEN. Název: Re: Kdo je zodpovědný za jištění HDV v bytovém domě? Přispěvatel: Milan Hudec 02.10.2012, 15:06 Ve spodním patře nahradte PEN v kabelu samostatným vodičem
|