Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Téma založeno: Albert233 13.09.2012, 23:40



Název: Je pojistka T315 a T3.15A totéž?
Přispěvatel: Albert233 13.09.2012, 23:40
Nevyznám se ve značení pojistek, ale potřeboval jsem zakoupit pojistku podle nefunkčního vzorku. Označení je dost špatně čitelné. Po zakoupení jsem se podíval znovu na to označení a zjistil, že na jedné je T315 a na druhé T3.15A. Je to tentýž typ, nebo ne? Vydedukoval jsem, že 315 je hodnota v mA, zatímco 3,15 v A. Jenže 315 mA není 3,15 A, nýbrž 0,315 A.


Název: Re: Je pojistka T315 a T3.15A totéž?
Přispěvatel: Václav 3 14.09.2012, 00:15
315mA je desetkrát méně než 3,15A.  Písmeno T znamená pojistku s pomalou charakteristik ou.


Název: Re: Je pojistka T315 a T3.15A totéž?
Přispěvatel: Jiří Buben 14.09.2012, 06:16
Hodnoty jste vydedukoval správně. Jelikož nemáme možnost vidět vaše pojistky v reálu, jediné co vám mohu poradit pro správné určení jmenovitého proudu pojistky je, podívat se na spotřebič ze kterého pojistka pochází a u jejího držáku či pouzdra hledat štítek s proudem pojistky. Pokud máte návod k obsluze, možná tuto informaci naleznete v něm.


Název: Re: Je pojistka T315 a T3.15A totéž?
Přispěvatel: František Šohajda 14.09.2012, 18:53
Někdy je těžké přečíst špatně vyraženou hodnotu.... ;)
Nejlépe je návod, schéma a pod....jak píší kolegové...


Název: Re: Je pojistka T315 a T3.15A totéž?
Přispěvatel: Albert233 14.09.2012, 21:26
Myslel jsem si, že by to třeba někdo věděl i tak. Třeba oba typy neexistujou, jen jeden. Přeci jenom 0,315 ani 3,15 nejsou zrovna kulaté číslo.

Hodnoty jste vydedukoval správně. Jelikož nemáme možnost vidět vaše pojistky v reálu, jediné co vám mohu poradit pro správné určení jmenovitého proudu pojistky je, podívat se na spotřebič ze kterého pojistka pochází a u jejího držáku či pouzdra hledat štítek s proudem pojistky. Pokud máte návod k obsluze, možná tuto informaci naleznete v něm.

Díky za tip, ale štítek s proudovou hodnotou ani návod k obsluze bohužel není k dispozici (po návodu se zkusím popídit). Pojistka byla zasazena do držáku v desce plošných spojů v plynovém kotli, stáří cca 15 let. Před nedávnem se vypálila, měnil jí opravář. Teď se vypálila znovu (nevím, jestli tatáž, nebo jiná ze tří, které tam jsou) a protože se domluvený opravář nedostavil a kotel bylo nutno zprovoznit, našel jsem na krytu rezervní pojistku a tu použil. Teď doplňuji rezervu pojistek, protože mám obavu, že se to brzy může stát znovu.


Název: Re: Je pojistka T315 a T3.15A totéž?
Přispěvatel: Jiří Buben 14.09.2012, 23:24
Vězte, že 315 mA i 3,15 A jsou hodnoty z jmenovité řady přístrojových pojistek a tudíž se běžně vyskytují a jsou v pořádku.


Název: Re: Je pojistka T315 a T3.15A totéž?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 15.09.2012, 09:30
Pokud není k dispozici návod, podle typu zařízení by se snad dal ohadnout odebíraný proud.
U plynového kotle, pokud pojistka jistí pouze elektroniku, bych předpokládal spíše pojistku 0,315A.

Jinou cestou je pořídit oba typy pojistek, zkusit slabší pojistku, jestli bude zařízení fugovat, tak ji tam ponechat, pokud nevydrží, tak tam dát silnější. Rozdíl mezi 0,315A a 3,15A by se měl projevit.    

Předpokládám, že jde přístrojové pojistky, tzv. "skleněnky",  což není nic zvlášť finančně nákladného.



Název: Re: Je pojistka T315 a T3.15A totéž?
Přispěvatel: ACEOF ACES 15.09.2012, 10:40
Jestli máte možnost porovnat tloušťku drátku v původní a nové pojistce, tak to může napovědět o jakou hodnotu se jedná.
Ale musí to být stejný typ pojistky, v tomto případě jak píšete T.


Název: Re: Je pojistka T315 a T3.15A totéž?
Přispěvatel: Vladisla Bělka 15.09.2012, 11:57
A jaký je důvod prasklé pojistky? Když píšete, že už to je podruhé?


Název: Re: Je pojistka T315 a T3.15A totéž?
Přispěvatel: Albert233 15.09.2012, 14:15
A jaký je důvod prasklé pojistky? Když píšete, že už to je podruhé?

 (poklona)  za optání, ale nevím, nejsem věštec. Prostě kotel přestal jít. Když se to stalo podruhé, měřil jsem zkoušečkou, zda je napětí na obou koncích každé pojistky. U jedné pojistky jsem na jednom konci napětí naměřil a na druhém ne. Tuto pojistku jsem vyměnil (použil jsem tu, která byla na krytu jako rezervní) a poté už kotel běžel.

Vězte, že 315 mA i 3,15 A jsou hodnoty z jmenovité řady přístrojových pojistek a tudíž se běžně vyskytují a jsou v pořádku.

To je pro mě asi nejpodstatnějš í informace, takže díky (i všem ostatním).


Název: Re: Je pojistka T315 a T3.15A totéž?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 15.09.2012, 14:38
To Albert233:
To je pro mě asi nejpodstatnějš í informace, takže díky (i všem ostatním).
To ovšem neznamená, že místo pojistky 315mA tam dáte pojistku 3,15A. Jen proto, že se nepřepálí....
Takže změřit procházející proud pojistkou a hledat případnou závadu....
Nebo kontaktovat servis na plynový kotel, měl by jste si jej nechat každý rok prohlédnout a vyčistit.  o:-)
Jen proto, aby třeba nepřestal funguvat uprostřed velkých mrazů - lepším případě...


Název: Re: Je pojistka T315 a T3.15A totéž?
Přispěvatel: Petr Doležal 15.09.2012, 18:35
Prozraďte nám typ toho kotle, občas se dá něco najít, např.Panther


Název: Re: Je pojistka T315 a T3.15A totéž?
Přispěvatel: Albert233 15.09.2012, 22:37
To Albert233:
To ovšem neznamená, že místo pojistky 315mA tam dáte pojistku 3,15A. Jen proto, že se nepřepálí....

Samozřejmě, pojistku 3,15 A tam samozřejmě dávat nebudu (ani jako rezervní do krytu).

Takže změřit procházející proud pojistkou a hledat případnou závadu....
Nebo kontaktovat servis na plynový kotel, měl by jste si jej nechat každý rok prohlédnout a vyčistit.  o:-)
Jen proto, aby třeba nepřestal funguvat uprostřed velkých mrazů - lepším případě...

Změřit proud procházející pojistkou nemám jak. Když se pojistka přepálila poprvé, bylo to asi před měsícem, tak pojistku měnil servisák a současně udělal roční prohlídku kotle. Ovšem kde vzal tu pojistku, kterou tam dal (zda z náhradních v krytu, nebo nějakou přinesenou),  to nevím. Každopádně po výměně kotel fungoval. Nemůžu samozřejmě ani vyloučit, že tam dal špatnou pojistku, ale pro takové podezření nemám žádný důvod.

Prozraďte nám typ toho kotle, občas se dá něco najít, např. Panther

Jde o Vaillant VU 180 XE.


Název: Re: Je pojistka T315 a T3.15A totéž?
Přispěvatel: Petr Doležal 15.09.2012, 23:20
Kolik máte v kotli vestavěných pojistek?
Pokud jen jednu, pak by dle připojeného obrázku mělo být 2A.


Název: Re: Je pojistka T315 a T3.15A totéž?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 16.09.2012, 00:23
Asi bych se zaměřil na oběhové čerpadlo.
Změřit odběr a izolační stav. Jiné cesty asi není....
Také jsem měl problém s čerpadlem, pojistka 0,4A. Bralo víc než štítkový údaj - řešil jsem to nouzovým zvětšením pojistky a sháněním nového čerpadla. Pravda trvalo to jen pár dní, přes víkend, ale vydrželo...
Po výměně a snížení na původní hodnotu.  (beach)


Název: Re: Je pojistka T315 a T3.15A totéž?
Přispěvatel: František Šohajda 16.09.2012, 09:39
Asi bych se zaměřil na oběhové čerpadlo.
Změřit odběr a izolační stav. Jiné cesty asi není....
Také jsem měl problém s čerpadlem, pojistka 0,4A. Bralo víc než štítkový údaj - řešil jsem to nouzovým zvětšením pojistky a sháněním nového čerpadla. Pravda trvalo to jen pár dní, přes víkend, ale vydrželo...
Po výměně a snížení na původní hodnotu.  (beach)

Také dávám do krabičky pojistku jen na čerpadlo....sa mostatnou, dodatečně dávanou....
Z různých zásahů jsem se poučil... ;)


Název: Re: Je pojistka T315 a T3.15A totéž?
Přispěvatel: Albert233 16.09.2012, 11:39
Kolik máte v kotli vestavěných pojistek?
Pokud jen jednu, pak by dle připojeného obrázku mělo být 2A.

Vidím, že situace je složitější, než jsem si myslel. V kotli jsou tři pojistky, označme si je A, B a C:
A - F 400 mA, je pod napětím, když je kotel zapnutý
B - byla tam ta T 315 (mA),  před druhou výměnou (mnou provedenou) bylo na jedné straně napětí a na druhé ne, při druhé výměně jsem tam dal náhradní z krytu (ta je, jak jsem teď zjistil, odlišného typu - T 1,25 A),  ovšem dnes je na obou stranách bez napětí a kotel funguje
C - T 1,25 A, byla i je bez napětí

Čili budu muset z návodu nebo od výrobce zjistit, jaké tam vlastně správně mají být pojistky.

Asi bych se zaměřil na oběhové čerpadlo.
Změřit odběr a izolační stav. Jiné cesty asi není....
Také jsem měl problém s čerpadlem, pojistka 0,4A. Bralo víc než štítkový údaj - řešil jsem to nouzovým zvětšením pojistky a sháněním nového čerpadla. Pravda trvalo to jen pár dní, přes víkend, ale vydrželo...
Po výměně a snížení na původní hodnotu.  (beach)

Co s tím má prosím do činění oběhové čerpadlo? To je namontováno samostatně a není s kotlem nijak propojeno (pokud si odmyslím fakt, že oba spotřebiče jsou napájeny ze stejné sítě 230 V).

Také dávám do krabičky pojistku jen na čerpadlo....sa mostatnou, dodatečně dávanou....

Nerozumín.


Název: Re: Je pojistka T315 a T3.15A totéž?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 16.09.2012, 12:53
To Albert233:
Co s tím má prosím do činění oběhové čerpadlo? To je namontováno samostatně a není s kotlem nijak propojeno (pokud si odmyslím fakt, že oba spotřebiče jsou napájeny ze stejné sítě 230 V).

Plynové kotle většinou mají svoje oběhové čerpadlo. A pokud je čerpadlo napájeno z kotle, nebo přímo zabudované, tak to souvislost má - většina případů. A tato informace, že není čerpadlo součástí kotle, ani s ním spojeno, jste poskytl až teď - takže klídek.   (beach)


Název: Re: Je pojistka T315 a T3.15A totéž?
Přispěvatel: Albert233 16.09.2012, 13:13
To Albert233:
Co s tím má prosím do činění oběhové čerpadlo? To je namontováno samostatně a není s kotlem nijak propojeno (pokud si odmyslím fakt, že oba spotřebiče jsou napájeny ze stejné sítě 230 V).

Plynové kotle většinou mají svoje oběhové čerpadlo. A pokud je čerpadlo napájeno z kotle, nebo přímo zabudované, tak to souvislost má - většina případů. A tato informace, že není čerpadlo součástí kotle, ani s ním spojeno, jste poskytl až teď - takže klídek.   (beach)

Já jsem zcela v klidu. S tím, že by oběhové čerpadlo bylo součástí plynového kotle, jsem se ještě nesetkal, ani mě nenapadlo, že by to tak mohlo být - ostatně v tomto případě je oběhové čerpadlo (podle mého názoru zcela logicky) namontováno na potrubí zaústěné do zásobníku teplé vody, zcela mimo kotel. V rámci kotle nejspíš bude ještě nějaké další čerpadlo, zabudované (nikoliv tedy jako samostatný výrobek),  které žene vodu do topení (nyní v létě vypnuto),  resp. do odděleného okruhu předávající teplo v zásobníku teplé vody. Možná jste tedy měl na mysli toto čerpadlo. Každopádně v rámci řešení mé situace se pokusím prověřit i toto, takže díky za tip.


Název: Re: Je pojistka T315 a T3.15A totéž?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 16.09.2012, 13:46
...S tím, že by oběhové čerpadlo bylo součástí plynového kotle, jsem se ještě nesetkal, ani mě nenapadlo, že by to tak mohlo být...
Oběhové čerpadlo zabudované do plynového kotle je to nejobvyklejší provedení závěsných plecháčů, což je i případ Vašeho Vaillant VU 180 XE.
Naopak u stacionárních kotlů je nejobvyklejší oběhové čerpadlo vně kotle.


Název: Re: Je pojistka T315 a T3.15A totéž?
Přispěvatel: František Šohajda 16.09.2012, 15:47
Citace
Co s tím má prosím do činění oběhové čerpadlo? To je namontováno samostatně a není s kotlem nijak propojeno (pokud si odmyslím fakt, že oba spotřebiče jsou napájeny ze stejné sítě 230 V).

Mě připadne ,že jste asi kotel na plyn ještě neviděl ? ;D ;D ;D ;D
Každý nástěnný kotel má v sobě čerpadlo ! >:D      (doh)

A pokud je samostatně, je vždy spojeno (zapojeno, kotel má vždy svorky na čerpadlo) (dance)
Stacionární kotle....
Tím pádem jistí pojistka celého kotle i to čerpadlo !


Název: Re: Je pojistka T315 a T3.15A totéž?
Přispěvatel: Albert233 16.09.2012, 16:31
Mě připadne ,že jste asi kotel na plyn ještě neviděl ? ;D ;D ;D ;D
Každý nástěnný kotel má v sobě čerpadlo ! >:D      (doh)

A pokud je samostatně, je vždy spojeno (zapojeno, kotel má vždy svorky na čerpadlo) (dance)
Stacionární kotle....
Tím pádem jistí pojistka celého kotle i to čerpadlo !

Viděl, ale nerozebíral (aspoň tedy ne moc). Měl jsem za to, že se mluví o oběhovém čerpadle, které zajišťuje cirkulaci vody ve stoupačce s teplou vodou, aby se při puštění teplé vody nemuselo čekat, až ke kohoutku dojde teplá voda ze zásobníku, který může být značně vzdálený. Pochopil jsem, že bylo myšleno čerpadlo jako součástka kotle. To je pochopitelně nutné, pokud kotel nepřímo ohřívá vodu v zásobníku teplé vody, a vhodné, pokud kotel zajišťuje i topení (i když si matně vzpomínám, že se snad dříve dělaly i otopné soustavy bez nuceného oběhu).


Název: Re: Je pojistka T315 a T3.15A totéž?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 16.09.2012, 16:52
... vhodné, pokud kotel zajišťuje i topení (i když si matně vzpomínám, že se snad dříve dělaly i otopné soustavy bez nuceného oběhu).
První, čeho si všimnete na samotížné soustavě v porovnání se soustavou s nuceným oběhem, je obrovský rozdíl v průřezu trubek. Pak se koukněte, jakými trubičkami vede voda ve Vašem kotlíku, a pochopíte, že slovo "vhodné" je příliš slabý výraz.