Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Dinotec 02.09.2012, 14:52



Název: Jak osadit přívodní svorky v měřícím přístroji ?
Přispěvatel: Dinotec 02.09.2012, 14:52


Pracuji na vývoji měřícího a regulačního přístroje, který je uzavřen v malé plastové skříni.
Bude napájen napětím AC 250V . V přístroji jsou tři výstupní relátka, která spínají připojené spotřebiče do příkonu cca 200W.
Tyto spotřebiče mohou být různé.
Může se jednat o dávkovací čerpadla, soleinoidové ventily atd.
Spotřebiče mohou být s dvojitou izolací, tedy jen s vodiči L a N, ale i s třívodičovým připojením s ochranným vodičem PE.
Výstupní relátka mohou ale sloužit i jako pouze kontakt pro spínání odlehlých zařízení, třeba stykače ve vzdáleném rozvaděči.
Přívodní fázový vodič je v přístroji jištěn přístrojovou pojistku  4A a vyveden na samostatnou svorku L out.
Z něho budou vyvedeny drátové klemy do výstupních svorkovnic relátek.
Všechny svorkovnice v přístroji jsou řešeny jako násuvné, s napětím 300V AC.
V přístroji jsem omezen prostorem, takže bych chtěl počet svorek omezit na minimum.
Přívodní svorkovnice je jasná, svorky L.N.PE.
Do svorky PE se smí připojit jen jeden vodič PE.
Svorkovnici pro spotřebiče jsem mírně odsadil od přívodní a použil pouze tři svorky PE, N a L out.
Svorka PE je spojena plošným spojem s přívodní svorkou PE a taktéž svorka N.
Svorka L out je připojena přes již zmíněnou pojistku k přívodní svorce L.
Ve svorce N a L out budou teoreticky při plném počtu připojených spotřebičů tři vodiče.
Jedná se mi o svorku PE.

Je správné že použiji pouze jednu svorku PE pro připojení spotřebičů a v případě že jich bude více než jeden tak se na rozbočení vodiče PE použije  jiná svorkovnice, třeba typu wago?
Nebo musím osadit tři svorky PE?


Moderátor: Zkráceno na jednu otázku tématu.


Název: Re: Jak osadit přívodní svorky v měřícím přístroji ?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 02.09.2012, 16:15
Připojení vodiče PE by mělo být provedeno co nejspolehlivěj ším způsobem. Co se stane, když jeden spotřebič omylem vytrhnete? Nedojde i k vytržení vodičů PE ostatních spotřebičů?

Dál se mi nelíbí využití plošného spoje jako vodiče PE pro spotřebiče. Jaký má takový propoj průřez? Vydrží zkratový proud až do vypnutí předřazeného jištění?


Název: Re: Jak osadit přívodní svorky v měřícím přístroji ?
Přispěvatel: Dinotec 03.09.2012, 23:27
 (poklona)  za názor, máte pravdu s tím vodičem PE zapřemýšlím o konstrukčně spolehlivějším spojení. Řešením by byla samostatná PE svorkovnice s přívodem a třemi vývody, ale kde ji sebrat? Pokusím se něco vyhledat.