Název: Lze tento motor (viz. štítek) zapojit a trvale provozovat do hvězdy? Přispěvatel: Marty_S 01.09.2012, 10:20 Chtěl bych poprosit o radu k tomuto motoru (stitek viz. obrazek). Je to motor k cirkularce, evidentne dost stary (k danemu typu jsem bohuzel nic nedohledal). Motor byl zapojen do D. Pri stavajicim jisteni 3x16A char. B a primem pripojeni jistic pri rozebehu samozejme vybavi. Stitek o provozu v Y patrne nic nerika. Pro pohon pily se mi zda pri zapojeni do D zbytecne vykonove naddimenzovan a myslim, ze pro rezani polen "rozumneho" prumeru by vykonove postacovalo zapojeni do Y. Je mozne tento motor provozovat v Y? Název: Re: Lze tento motor (viz. štítek) zapojit a trvale provozovat do hvězdy? Přispěvatel: Filip Dobiáš 01.09.2012, 12:42 Jestli by vám stačil třetinový výkon, tak je možné provozovat motor v zapojení Y. Ale lepší by bylo použít přepínač Y/D pro zmírnění proudového nárazu při spouštění a provozovat motor na plné napětí.
Název: Re: Lze tento motor (viz. štítek) zapojit a trvale provozovat do hvězdy? Přispěvatel: Jiří Schwarz 01.09.2012, 18:17 Pokud motor neni "mechanicky zatížen", poběží bez problémů v zapojení do hvězdy.
Problém je, když při zatížení klesají otáčky. Pak se zvyšuje proud motorem a paradoxně mototr zapojený do hvězdy se může hřát více, než motor zapojený do D. Odborné řeešní bych si představoval asi tak, že by bylo vhodné zkontrolovat, jestli motor nemá nějakou závadu a pokud ne, použít přepínač Y-D, Y pro rozběh, D pro běh se zatížením Název: Re: Lze tento motor (viz. štítek) zapojit a trvale provozovat do hvězdy? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 01.09.2012, 18:58 Doplnil bych odpověď Jiřího Schwarze:
1/ změřit izolační stav 2/ spojitost vinutí 3/ při rozběhu na Y změřit proud, za provozu na D také a porovnat se štítkovým údajem o:-) Název: Re: Lze tento motor (viz. štítek) zapojit a trvale provozovat do hvězdy? Přispěvatel: Vítězslav Vaněk 01.09.2012, 20:20 Zajímavý je že na štítku u zapojení do Y není žádný údaj.
Název: Re: Lze tento motor (viz. štítek) zapojit a trvale provozovat do hvězdy? Přispěvatel: Václav 3 01.09.2012, 21:20 Na starých motorech, určených pro provoz v síti 380V s přepínačem Y/D nebývaly žádné další údaje.
|