Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: fsdfsd 26.08.2012, 14:48



Název: Jak vypadá obecné schéma sítě TT s připojením 1f a 3f spotřebiče?
Přispěvatel: fsdfsd 26.08.2012, 14:48

Můžete mi prosím nakreslit obecné schéma sítě TT s připojením 1f a 3f spotřebiče?


Název: Re: Jak vypadá obecné schéma sítě TT s připojením 1f a 3f spotřebiče?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 26.08.2012, 15:35
TNI 33 2000-4-41 (12/2008). Pro třífázové zapojení platí obdobně.


Název: Re: Jak vypadá obecné schéma sítě TT s připojením 1f a 3f spotřebiče?
Přispěvatel: Milan Hudec 26.08.2012, 16:21
Pozor na Ra při napájení osamocených objektů, např. několikavodičo vou metodou se na místě naměřil odpor 30 Ohmů a světe div se při použití smyčkové 200 Ohm.


Název: Re: Jak vypadá obecné schéma sítě TT s připojením 1f a 3f spotřebiče?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 26.08.2012, 18:20
Při použití RCD 0,1A mu postačí odpor uzemnění až 460 Ohm.



Název: Re: Jak vypadá obecné schéma sítě TT s připojením 1f a 3f spotřebiče?
Přispěvatel: Milan Hudec 26.08.2012, 18:40
150/0.5=300  Ohm


Název: Re: Jak vypadá obecné schéma sítě TT s připojením 1f a 3f spotřebiče?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 26.08.2012, 20:02
Nojo, já to počítal jako TN. Kdyžtak R = 50V / 100mA = 500 Ohm.


Název: Re: Jak vypadá obecné schéma sítě TT s připojením 1f a 3f spotřebiče?
Přispěvatel: Milan Hudec 26.08.2012, 20:14
Je to na velkou diskuzi pokud měřim TT smyčkou pak raději 2/3U s uvažováním ročního období v době měření a 5X proudu PCH


Název: Re: Jak vypadá obecné schéma sítě TT s připojením 1f a 3f spotřebiče?
Přispěvatel: Milan Hudec 26.08.2012, 21:00
Ještě na vysvětlenou:
Ona podmínka 50V se vztahuje k dovolenému dotykovému napětí, tj při poruše na neživé části oproti dosažitelným cizím vodivým částem a pod. což ne vždy musí být nutně stejný potenciál, jako měřený zemnič, ona 4-41ed.2 neuvažuje objekty bez hlavního pospojení.
To jen předcházím "šťouralům",  kteří by správně upozornili na vzoreček v normě s použitím 50V


Název: Re: Jak vypadá obecné schéma sítě TT s připojením 1f a 3f spotřebiče?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 26.08.2012, 21:12
Napětí 50V navíc není vždycky bezpečné. Nicméně norma tak určila, diskutovat můžem leda u piva.

Otázka zní, co to vlastně tím klešťákem měřím, a jak.


Název: Re: Jak vypadá obecné schéma sítě TT s připojením 1f a 3f spotřebiče?
Přispěvatel: Milan Hudec 26.08.2012, 21:17
Napětí 50V navíc není vždycky bezpečné. Nicméně norma tak určila, diskutovat můžem leda u piva.

Otázka zní, co to vlastně tím klešťákem měřím, a jak.

Klešťákem změříte celkem dobře vodivost půdy mezi dvěma zemniči, uzemnění jako takové ne vždy dost dobře.
Jinak u piva se diskutuje také dobře (dance),  jestlipak bude v burčákové době v Brně zas nějaký slet?


Název: Re: Jak vypadá obecné schéma sítě TT s připojením 1f a 3f spotřebiče?
Přispěvatel: Daniel Hudzík 26.08.2012, 23:05
jestlipak bude v burčákové době v Brně zas nějaký slet?