Název: Jak vypadá obecné schéma sítě TT s připojením 1f a 3f spotřebiče? Přispěvatel: fsdfsd 26.08.2012, 14:48 Můžete mi prosím nakreslit obecné schéma sítě TT s připojením 1f a 3f spotřebiče? Název: Re: Jak vypadá obecné schéma sítě TT s připojením 1f a 3f spotřebiče? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 26.08.2012, 15:35 TNI 33 2000-4-41 (12/2008). Pro třífázové zapojení platí obdobně.
Název: Re: Jak vypadá obecné schéma sítě TT s připojením 1f a 3f spotřebiče? Přispěvatel: Milan Hudec 26.08.2012, 16:21 Pozor na Ra při napájení osamocených objektů, např. několikavodičo vou metodou se na místě naměřil odpor 30 Ohmů a světe div se při použití smyčkové 200 Ohm.
Název: Re: Jak vypadá obecné schéma sítě TT s připojením 1f a 3f spotřebiče? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 26.08.2012, 18:20 Při použití RCD 0,1A mu postačí odpor uzemnění až 460 Ohm.
Název: Re: Jak vypadá obecné schéma sítě TT s připojením 1f a 3f spotřebiče? Přispěvatel: Milan Hudec 26.08.2012, 18:40 150/0.5=300 Ohm
Název: Re: Jak vypadá obecné schéma sítě TT s připojením 1f a 3f spotřebiče? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 26.08.2012, 20:02 Nojo, já to počítal jako TN. Kdyžtak R = 50V / 100mA = 500 Ohm.
Název: Re: Jak vypadá obecné schéma sítě TT s připojením 1f a 3f spotřebiče? Přispěvatel: Milan Hudec 26.08.2012, 20:14 Je to na velkou diskuzi pokud měřim TT smyčkou pak raději 2/3U s uvažováním ročního období v době měření a 5X proudu PCH
Název: Re: Jak vypadá obecné schéma sítě TT s připojením 1f a 3f spotřebiče? Přispěvatel: Milan Hudec 26.08.2012, 21:00 Ještě na vysvětlenou:
Ona podmínka 50V se vztahuje k dovolenému dotykovému napětí, tj při poruše na neživé části oproti dosažitelným cizím vodivým částem a pod. což ne vždy musí být nutně stejný potenciál, jako měřený zemnič, ona 4-41ed.2 neuvažuje objekty bez hlavního pospojení. To jen předcházím "šťouralům", kteří by správně upozornili na vzoreček v normě s použitím 50V Název: Re: Jak vypadá obecné schéma sítě TT s připojením 1f a 3f spotřebiče? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 26.08.2012, 21:12 Napětí 50V navíc není vždycky bezpečné. Nicméně norma tak určila, diskutovat můžem leda u piva.
Otázka zní, co to vlastně tím klešťákem měřím, a jak. Název: Re: Jak vypadá obecné schéma sítě TT s připojením 1f a 3f spotřebiče? Přispěvatel: Milan Hudec 26.08.2012, 21:17 Napětí 50V navíc není vždycky bezpečné. Nicméně norma tak určila, diskutovat můžem leda u piva. Otázka zní, co to vlastně tím klešťákem měřím, a jak. Klešťákem změříte celkem dobře vodivost půdy mezi dvěma zemniči, uzemnění jako takové ne vždy dost dobře. Jinak u piva se diskutuje také dobře (dance), jestlipak bude v burčákové době v Brně zas nějaký slet? Název: Re: Jak vypadá obecné schéma sítě TT s připojením 1f a 3f spotřebiče? Přispěvatel: Daniel Hudzík 26.08.2012, 23:05 jestlipak bude v burčákové době v Brně zas nějaký slet? Preventivne sa hlasim:D |