Název: Jak předejít napětí mezi nulou a zemí? Přispěvatel: Stopa 31.07.2012, 17:24 Moderátor: I když vím, že Slovenčina je hodně Germánská, přes to tázací věta typu "Napatie medzi nulou a zemou, ako tomu predist?", je špatně.
Na firme sa nam stal nasledujuci problem: z nicoho nic nam zacali preblikavat svetla, po chvilke to prestalo. No po chvili to zacalo robit opat a zhoreli nam zdroje na 2 tlaciarnach. Vsetko sme okamzite odpojili zo zasuvky. Nedalo mi to a premeral som napatie v zasuvkach. A medzi zemou a nulou som nameral 120V, zavolali sme elektrikara, ktory nasiel jemne uvolneny nulovy vodic na svorkach v hlavnej skrini. Ten ked poriadne dotiahol napatie kleslo na 0. Vodic bol uz medeny. Moja otazka znie, ako ochranit zariadenia pred opatovnym problemom. Tlaciarne su na 220V a napajane su cez prudovy chranic. Elektrikar tvrdil ze okrem kvalitnych svoriek nieje nic ine. Název: Re: Jak předejít napětí mezi nulou a zemí? Přispěvatel: Daniel Hudzík 31.07.2012, 18:27 Najlepsim riesenim su pravidelne revizie (ktore sa ale nemozu robit z okienka auta), pri ktorych sa na hroziaci problem lahko pride.
Název: Re: Jak předejít napětí mezi nulou a zemí? Přispěvatel: Martin Novák 31.07.2012, 18:38 Pokud je nekde v baraku citlivejsi a dulezitejsi technologie, zvazil bych zda nejde do dotycne mistnosti privest z rozvadece privod (treba 3f) a v mistnosti nainstalovat rozvadec s prepetovkou, hlidacim rele a samostatnym jistenim pro technologii.
Název: Re: Jak předejít napětí mezi nulou a zemí? Přispěvatel: František Šohajda 31.07.2012, 20:06 Citace Jak předejít napětí mezi nulou a zemí? Dávat pozor na vodič PEN (N) v instalaci ! To je vždy kámen úrazu jednofázových spotřebičů ve třífázové soustavě!... To nejste první ani poslední co se s tím setkal....já se s tím setkávám několikrát do roka jak u RD tak u starších bytů....vždy něco shoří a škody jdou do velkých peněz ! Někdy je problém i u distributora ve venkovním vedení ....je na to pojištěn a zaplatí škody na majetku ! Závěr:revize,utahování vodičů na svorkách,správná instalace s ohledem na zatížení, správné jištění..... atd...atd..... . (dance) ;) Název: Re: Jak předejít napětí mezi nulou a zemí? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 31.07.2012, 20:36 Stát se to může každému. Já naposled (měsíc zpátky) platil novou lednici, protože jsem přehlídl v nacpané rozvodnici nezapojený vodič N na přívodu. Zaplať pánbů za síť TN-S. Jinak jsem neplatil jenom lednici, ale i pobyt v nápravném zařízení.
Název: Re: Jak předejít napětí mezi nulou a zemí? Přispěvatel: Stopa 02.08.2012, 08:59 Este ma napadlo, dodatocne pospajanie, ci uzemnenie by to nevyriesilo?
Název: Re: Jak předejít napětí mezi nulou a zemí? Přispěvatel: Jiří Schwarz 02.08.2012, 09:35 Este ma napadlo, dodatocne pospajanie, ci uzemnenie by to nevyriesilo? Pospojování je jednou z cest, jak minimalizovat podobné problémy, na druhé straně při důkladném pospojování především v bytových domech se pak stává, že "hlavní PEN" uhnije, nahradí jej nějaký "cizí vodivý předmět", např. pospojování vody, ale jen do té doby, než někdo poškozenou FeZn trubku nahradí plastovou...A je to víc než rok, co došlo na Plzeňsku k úmrtí osoby ve sprše, s největší pravděpodobnos tí následkem zásahu elektrickým proudem. Zkoušel jsem to i přes vysoce postaveného pracovníka Policie, není šance sehnat nějaký výsledek co a proč se přesně stalo. Přitom to jsou přesně ty případy, o kterých by měli vědět: - odborníci, aby věděli co kontrolovat, na co se zaměřit - veřejnost, aby si uvědomila, že nějaká neodbornost v elektroinstala ci můžeohrozit je nebo jejich "přátele" - zákonodárci, aby si všimnuli, že nerevidovaná elektroinstala ce s neodborným zákrokem může zabít víc lidí, než "nerevidovaný komín"! Název: Re: Jak předejít napětí mezi nulou a zemí? Přispěvatel: František Šohajda 03.08.2012, 06:29 Citace - zákonodárci, aby si všimnuli, že nerevidovaná elektroinstala ce s neodborným zákrokem může zabít víc lidí, než "nerevidovaný komín"! To nebude!!... (dance) Zákonodárce elektrika nezajímá...... je zajímá kolik dostanou!! (zle) |