Název: Jaké použít stropní pohybové čidlo do pracovní výšky 13m? Přispěvatel: Michal Bauchner 10.07.2012, 22:29 Potřebuji poradit s výběrem pohybových čidel na ovládání LED osvětlení v mrazící hale,
teplota - 25 °C. Svítidla jsou na stropě ve 13m a čidla musí být u nich. Název: Re: Jaké použít stropní pohybové čidlo do pracovní výšky 13m? Přispěvatel: Miroslav Minařík 14.07.2012, 08:05 Potřebuji poradit s výběrem pohybových čidel na ovládání LED osvětlení v mrazící hale, Na pohybové řidlo je 13m už vysoko nebo jde spíš o tu zápornou teplotu?teplota - 25 °C. Svítidla jsou na stropě ve 13m a čidla musí být u nich. Název: Re: Jaké použít stropní pohybové čidlo do pracovní výšky 13m? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 14.07.2012, 08:38 Domnívám se, že oboje... Jak vypadá pohyb v chlaďáku. Něšlo by to třeba řešit závorou (opto) na vstupu? Nebo několika po ploše? Ale to záleží na to, jak je naskládáno zboží..
Název: Re: Jaké použít stropní pohybové čidlo do pracovní výšky 13m? Přispěvatel: Martin Novák 14.07.2012, 12:47 Takze v prvni rade, jakakoli cidla typu PIR jsou v tomhle prostredi bezcenna. Jedine, co jako-tak funguje je cidlo mikrovlnni (specialka pro nizke teploty), nebo nekde u podlahy optozavory snimajici pohyb lidi a voziku na plose a dle toho spinajici osvetleni v jednotlivych sektorech. Vzhledem na cenu pouzite technologie a odber LED osvetleni se zeptam: Ma vubec smysl to osvetleni spinat pres cidla pohybu (MW cidla pro nizke teploty = specialka pro alarmy a armadu = par tisic za kus)? Nebude jednodussi pres casovac na zacatku pracovni smeny rozsvitit a na fajront zhasnout, nebo fakt zapinat svetla podle prujezdu a pruchodu kolem cidel u podlahy??
|