Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Téma založeno: edo malý 10.07.2012, 17:28



Název: Ako istit zasuvkovu rozvodnicu s istenim na privode?
Přispěvatel: edo malý 10.07.2012, 17:28
Mam zasuvkovu rozvodnicu bez istenia.
Su tam 3 jednofazove zasuvky a 2 trojfazove zasuvky.
Na stitku je napisane, ze istenie na privode.
Po otvoreni rozvodnice su zo vstupnej svorky pripojene kable na jednotlive zasuvky.
Mozem takuto rozvodnicu istit len jednym trojfazovym isticom alebo musim do rozvodnice namontovat dodatocne istice pre jednotlive zasuvky?


Název: Re: Ako istit zasuvkovu rozvodnicu s istenim na privode?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 10.07.2012, 18:41
Takovou neznám. Foto nebo alespoň výrobce a typ by pomohly.


Název: Re: Ako istit zasuvkovu rozvodnicu s istenim na privode?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 10.07.2012, 20:50
Já znám rozvodnice i bez jištění, ale je tam prostor na doplnění jističů, chrániče...

Pochopitelně můžete jistit pouze na odvodu z rozvaděče, Ale musíte mít jištění na nejslabší článek toho co je připojeno. Takže pokud to bude připojeno kabelem CYKY 5x2,5 tak se dostanete na jištění max 3x20A (dle způsobu uložení kabelu, délky vedení...) Ale stejně pokud máte v rozvodnici zásuvky 230V/16A, tak můžete odjistit max 3x16A.

Proudový chránič považuji za samozřejmost.


Název: Re: Ako istit zasuvkovu rozvodnicu s istenim na privode?
Přispěvatel: Daniel Hudzík 11.07.2012, 10:16
Mam zasuvkovu rozvodnicu bez istenia.
Su tam 3 jednofazove zasuvky a 2 trojfazove zasuvky.
Na stitku je napisane, ze istenie na privode.
Po otvoreni rozvodnice su zo vstupnej svorky pripojene kable na jednotlive zasuvky.
Mozem takuto rozvodnicu istit len jednym trojfazovym isticom alebo musim do rozvodnice namontovat dodatocne istice pre jednotlive zasuvky?
Je v rozvodnici moznost doplnenia isticov? Ak nie, tak nejake "bastlenie" rozhodne neodporucam. Co sa pise v navode od vyrobcu ohladom istenia a priv. kabla?


Název: Re: Ako istit zasuvkovu rozvodnicu s istenim na privode?
Přispěvatel: edo malý 11.07.2012, 16:21
Link tu dat nemozem, ale tu je model, ktory si da lahko najst cez google. Model rozvodnice je ROS 11/x-11 od firmy SEZ.

Sice je tam priestor na istice, ale v navode je takisto napisane ze sa to isti na privode a po zakupeni boli vo vnutri zapojene vsetky kontakty na zasuvky, staci pripojit 5 zilovy kabel a ide to.
Nevyhoda pouzitia jedneho istica je len v tom, ze v pripade poruchy na jednofazovej zasuvke odpoji vsetky zasuvky.

Je mozne istit jednofazovu zasuvku trojfazovym isticom a prudovym chranicom?


Název: Re: Ako istit zasuvkovu rozvodnicu s istenim na privode?
Přispěvatel: Vladimír Přibyl 12.07.2012, 20:16
Jak vidím je tam místo na 11 modulů, jaký problém?


Název: Re: Ako istit zasuvkovu rozvodnicu s istenim na privode?
Přispěvatel: edo malý 12.07.2012, 21:02
Ja chcem vediet, ci moze byt cela rozvodnica istena jednym trojfazovym isticom a prudovym chranicom, samozrejme na max. taky prud aky je dovoleny na jednej zasuvke. V rozvodnici nebudem pouzivat vsetky zasuvky naraz, tak myslim, ze bolo by zbytocne a neekonomicke tam davat tolko isticov. Ja chcem vediet, ci je to z hladiska elektroinstala cie spravne riesenie a v sulade s normou.


Název: Re: Ako istit zasuvkovu rozvodnicu s istenim na privode?
Přispěvatel: Vladimír Přibyl 12.07.2012, 21:10
Jestli je pro vás neekonomický 1F jistič za cca 130kč tak potom asi jo. Nejlevněji PCH, 3*16A, 1*16A, když už teda.


Název: Re: Ako istit zasuvkovu rozvodnicu s istenim na privode?
Přispěvatel: Oliver Mička 12.07.2012, 21:42
Známy typ tejto skrinky. U nás sa používajú hodne a dosť som ich prerábal tím že som do nich pridával ističe a chránič. Práve preto lebo boli istené len na prívode ističom C16/3 (ktorý v nej napájal všetko) a ktorý nám nevydržal nič čo tam používame.

 Tak do každej sa pridával centrálni chránič 40A/4p/ 0.03A a ističe C32/3, C16/3 a 1x B16/1 na tesno ale akurát. Prívod CYKY-J 5C6 a istenie C40/3. Revízný technik si to potom prebral..


Název: Re: Ako istit zasuvkovu rozvodnicu s istenim na privode?
Přispěvatel: Robert Jedek 13.07.2012, 08:51
Mozem takuto rozvodnicu istit len jednym trojfazovym isticom alebo musim do rozvodnice namontovat dodatocne istice pre jednotlive zasuvky?
Můžete, ale stanete se výrobcen nového zařízení, ale o tom bylo napsáno už dost.
Spíše chci říct, že tento výrobek je zdárnou ukázkou toho, jak se snaží někdo z něčím vy....t.
Já vidím pouze pět zásuvek, které neodpovídají předepsanému způsobu uspořádání a jištění zásuvkových obvodů, ale ČSN 33 2130 ed.2 by musela být asi hodně obsáhlá, aby nás varovala před každou zhovadilostí.