Název: Lze pospojit bojler a plynove potrubí dohromady?
Přispěvatel: Karel Banhoft 25.06.2012, 19:12

Lze pospojit bojler a plynove potrubí dohromady?


Název: Re: Lze pospojit bojler a plynove potrubí dohromady?
Přispěvatel: Miroslav Minařík 26.06.2012, 11:37
Lze pospojit bojler a plynove potrubí dohromady?


Nějaký důvod proč by to nemohlo být?
Resp. někdo vám to vyvrací?
Pokud se nepletu plynaři musí pamatovat na překlenutí plynoměru.

Co kdybyste napsal více, než jednu větu?


Název: Re: Lze pospojit bojler a plynove potrubí dohromady?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 26.06.2012, 16:43
Pro toto spojení existují jistá pravidla, obecně lze říci, že v rámci HOP by to mělo být spojeno.


Název: Re: Lze pospojit bojler a plynove potrubí dohromady?
Přispěvatel: František Šohajda 26.06.2012, 18:49
Pokud chcete aby při náhodné jiskřičce něco neexplodovalo tak spojit !


Název: Re: Lze pospojit bojler a plynove potrubí dohromady?
Přispěvatel: Milan Hudec 26.06.2012, 18:55
Je třeba zvážit, jak moc bude plynové potrubí nahrazovat vodič PEN, situaci pak lze jednoduše řešit přechodem do TT.


Název: Re: Lze pospojit bojler a plynove potrubí dohromady?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 26.06.2012, 19:20
S tím přechodem na TT bych to moc nepřeháněl, tady k tomu není důvod.

Důsledně je třeba pospojit na HOP kovové potrubí tam, kde hrozí zajiskření při odpojení. Překlenutí plynoměru řeší plynárenská TGP.

Proud plynovým potrubím. nelze vyloučit, zvlášť v instalaci TN-C.


Název: Re: Lze pospojit bojler a plynove potrubí dohromady?
Přispěvatel: Josef Nosek 26.06.2012, 20:09
Překlenutí plynoměru se nyní poprvé dostalo do normy elektro ČSN 33 2000-5-54 ed.3, NA.22.1