Název: Ako uchytiť zvislý kábel v telese osvetľovacieho stožiara?
Přispěvatel: mn 21.06.2012, 14:27
Na prepojenie medzi poistkovou výzbrojou osvetľovacieho stožiara a svietidlom navrhujem použiť kábel CYKY-J 3x1,5. Kábel je teda vedený voľne zvislo v telese osvetľovacieho stožiara. Istý kolega ma upozornil, že takýto spôsob použitia kábla je nevhodný a kábel treba mechanicky upevniť pomocou nosného lanka alebo použiť závesný kábel CYKYz. Aký je váš názor, resp. ako to "funguje" v praxi?


Název: Re: Ako uchytiť zvislý kábel v telese osvetľovacieho stožiara?
Přispěvatel: Petr Doležal 21.06.2012, 14:55
Kolegovi řekněte, že 1m CYKY 3x1,5 váží 15 dkg, v Brně se do stožáru dává jen prostý babel.


Název: Re: Ako uchytiť zvislý kábel v telese osvetľovacieho stožiara?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 21.06.2012, 16:33
Párkrát jsme viděl navržený kabel CGSG neboli dnes H07RN-F.
Bych to asi zrovna neřešil, jen napsal, že kabel je třeba na straně svítidla řádně kotvit proti vytržení vlastní vahou.


Název: Re: Ako uchytiť zvislý kábel v telese osvetľovacieho stožiara?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 21.06.2012, 20:55
Pár lamp už mám zasebou, zdemontovaných i postavených, v nových CYKY, ve starých CYSY, kolikrát i přes 10m. nikde jsem neřešil problém visícího kabelu ve stožáru. Stačí jeho uchycení do příchytky ve svítidle. Na některých starých bylo často uchycení řešeno uzlem, dost velkým, aby neprošel výložníkem lampy. Dokonce ani na tom uzlu, nebyla prodřená izolace.


Název: Re: Ako uchytiť zvislý kábel v telese osvetľovacieho stožiara?
Přispěvatel: Petr Doležal 21.06.2012, 21:54
. . . ve starých CYSY . . .
Tyto kabely nám RT "zatrhl",  zřejmě pro zkušební napětí jen 2kV. Ze starých, demontovaných 3x2,5 jsem si vyrobil několik 10m prodlužovaček.  ;)
Při smyčkovaných CYKY, svorkovnici GURO EKM II.třídy, CYKY ke svítidlu, jakož i při svítidle II.třídy, máme pak celý komplex ve třídě II.


Název: Re: Ako uchytiť zvislý kábel v telese osvetľovacieho stožiara?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 22.06.2012, 08:55
Ani já neodolal, a pár prodlužováků si vyrobil...
Tady svorkovnice tř.II moc nefrčí, naposledy jsem zapojoval GURO na osvětlení hráze přehrady, kvůli zvýšenému krytí.


Název: Re: Ako uchytiť zvislý kábel v telese osvetľovacieho stožiara?
Přispěvatel: mn 22.06.2012, 12:34
Ďakujem všetkým za odpovede. Myslím, že môžem kľudne spávať aj naďalej...