Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Ladislav Husár 13.06.2012, 15:00



Název: Je nutne pri skuske PTTA rozvadzaca RD vykonavat aj dielektricku skusku?
Přispěvatel: Ladislav Husár 13.06.2012, 15:00
Pre priemerne velky rozvadzac RD by mal vyrobca vyhotovit kusovu skusku, ciastocne typovo skusaneho rozvadzaca PTTA.
Je nutne vykonat aj skusku dielektricku?

pretoze: podla STN 60439-3 a tab.7 by sa mali preverovat pri vykonavani kusovej skusky:
a. elektricke zapojenie, elektricka funkcia (kontrola rozvadzaca, vratane kontroly zapojenia atd..)
b. izolacia     (dielektricka skuska)
c. ochranne opatrenia   (kontrola ochrannych opatreni, spojitost ochr. vodica...)

ale, cl.8.1.2. pise:
bod b. podla tab.7 dielektricka skuska: sa nemusi vykonat na rozvodniciach, ktore obsahuju pripojnice alebo iba vopred namontovane zapojenia hlavnych obvodoc, a ani na jednoduchych konstrukciach, kde staci prehliadka podla bodu a. tabulky

Mozem to chapat tak ze pri rozvadzaci RD kde je jasne zapojenie, staci pri PTTA vykonat iba kontrolu podla bodu a. a b. pre vystavenie protokolu PTTA a nasledne Vyhlasenie o zhode?


Název: Re: Je nutne pri skuske PTTA rozvadzaca RD vykonavat aj dielektricku skusku?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 15.06.2012, 10:16
A stačí pro běžný rodinný domek rozvaděč s PTTA zkouškou, když se dá předpokládat, že k němu budou mít přístup a v případě potřebu jej budou obsluhovat laické osoby?


Název: Re: Je nutne pri skuske PTTA rozvadzaca RD vykonavat aj dielektricku skusku?
Přispěvatel: peter_s. 17.06.2012, 08:11
Pre nasu firmu robi revizie externy technik a PTTA si pre rozvadzac RD vzdy vytvara sam pri revizii, i ked som to nazivo u neho nikdy nevidel ze by robil nejaku skusku napatim alebo podobne. ale protokol PTTA vzdy vytvori.


Název: Re: Je nutne pri skuske PTTA rozvadzaca RD vykonavat aj dielektricku skusku?
Přispěvatel: František Šohajda 17.06.2012, 08:46
Pre nasu firmu robi revizie externy technik a PTTA si pre rozvadzac RD vzdy vytvara sam pri revizii, i ked som to nazivo u neho nikdy nevidel ze by robil nejaku skusku napatim alebo podobne. ale protokol PTTA vzdy vytvori.

On to taky nezkouší ?? Běžná praxe....!! (zle)


Název: Re: Je nutne pri skuske PTTA rozvadzaca RD vykonavat aj dielektricku skusku?
Přispěvatel: peter_s. 17.06.2012, 11:28
No nevidel som ho nikdy ze by nieco meral okrem beznych postupov pri revizii instalacie. A ako to teda je staci PTTA ked sa berie ze to obsluhuju aj laici?  to by ma tiez zaujimalo. A skusku napatim pri PTTA asi nieje nutne ked to ani nas RT nevykonava.