Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: MildaCZ 10.06.2012, 16:40



Název: Mohu PEN rozdělit až po řadové svorkovnici ?
Přispěvatel: MildaCZ 10.06.2012, 16:40
Do starého bytu jsem přiváděl pár nových okruhů.
Stávající rozvod je tažen po staru dvou linkou.

Je nějakým způsobem zakázáno, když ponechám PEN na staré vedení,
ale k novým rozvodům PEN použiji jako PE a vytvořím N takto?


Název: Re: Mohu PEN rozdělit až po řadové svorkovnici ?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 10.06.2012, 16:56
Neobjevil jste nic nového.
Můžeme se bavit o průřezech (PEN),  označení (PE zž, PEN zž s modrým pruhem),  o přizemnění bodu rozdělení, případně dalších detailech, ale v zásadě je to jeden ze způsobů, který se používá právě při částečných rekonstrukcích .


Název: Re: Mohu PEN rozdělit až po řadové svorkovnici ?
Přispěvatel: MildaCZ 10.06.2012, 19:19
Neobjevil jste nic nového.
Můžeme se bavit o průřezech (PEN),  označení (PE zž, PEN zž s modrým pruhem),  o přizemnění bodu rozdělení, případně dalších detailech, ale v zásadě je to jeden ze způsobů, který se používá právě při částečných rekonstrukcích .

Chtěl jsem se ujistit - je mi jasné že fungovat to bude, ale kdosi mi tvrdil že N musím natáhnout přímo od stoupačkové svorkovnice, což se mi zdálo jako zbytečné, abych kvuli tomu musel odplombovávat.

 (poklona)  za odpověď