Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Tomas Matyját 16.05.2012, 11:42



Název: Jak zapojim světlo v koupelně s vlastním vypínačem?
Přispěvatel: Tomas Matyját 16.05.2012, 11:42
 :o z krabice vede kabel do koupelny dvě fáze a nulák jak kněmu připojím světlo s vlastním vypínačem? poradte pleas :o


Název: Re: Jak zapojim světlo v koupelně s vlastním vypínačem?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 16.05.2012, 14:32
Předpokládám, že jste při instalaci kabelu a svítidla dodržel ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, především čl. 411. A dále ČSN 332000-7-701 ed. 2. Pak by vám na to měl stačit šroubovák.


Název: Re: Jak zapojim světlo v koupelně s vlastním vypínačem?
Přispěvatel: Jan Alin 16.05.2012, 19:11
:o z krabice vede kabel do koupelny dvě fáze a nulák jak kněmu připojím světlo s vlastním vypínačem? poradte pleas :o

To je jednoduché. Z toho, jakým způsobem jste položil dotaz je zřejmé, že nejlepším způsobem bude pozvat známého elektrikáře na pivo, nebo jinou pochutinu kterou má rád a asistovat mu při instalaci svítidla. Věřím že oba budete spokojeni a bude to bezpečné. Moji známí tento způsob využívají k plné spokojenosti na obou stranách.


Název: Re: Jak zapojim světlo v koupelně s vlastním vypínačem?
Přispěvatel: Zdeněk Lika 17.05.2012, 22:17
Jak jste poznal, že z krabice vedou v kabelu dvě fáze a nulák ? Je velice nepravděpodobn é, že by v jednom kabelu byly "dvě fáze a nulák". Jaké barvy mají jednotlivé vodiče ? Je vedení připojeno na proudový chránič ? Atd.,  atd. V koupelně je normou přesně stanoveno umístění a povolené typy (provedení) prvků elektrické instalace. Jedná se totiž o prostředí se zvýšeným nebezpečím úrazu el. proudem. Z výše uvedeného je patrné, že nelze na Vaši otázku odpovědět.


Název: Re: Jak zapojim světlo v koupelně s vlastním vypínačem?
Přispěvatel: Marek Zeman 17.05.2012, 22:33
Pokud je použitý lustrový vypínač (řazení 5) v soustavě TNC, je na 2 vodičích spínaná fáze. Už jsem viděl světlo, kde byla "přebytečná fáze" zapojena na kostru! Vždyť tam byly 3 dráty na 3 svorky (zle)


Název: Re: Jak zapojim světlo v koupelně s vlastním vypínačem?
Přispěvatel: Juraj Hámorský 18.05.2012, 09:26
Ale najprv toho elektrikára pozvite domov aby sa na to pozrel a nainšaloval a až potom na to pivo :)